> Тепловентиляторы в категории А, с точки зрения норм
fun
сообщение 24.3.2016, 17:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280263



Здравствуйте!
Задача - отопить помещение категории А. В помещении находится установка подготовки природного газа.
Существующие нормы требуют наличия системы дежурного отопления поддерживающей температуру внутреннего воздуха +5 С(во время остановки оборудования для ремонта или консервирования), она должна быть выполнена преимущественно из гладкотрубных регистров. Однако, в рассматриваемом случае тепловые потери через ограждающие конструкции на столько велики, что расположить требующееся количество регистров просто невозможно, либо их конфигурация будоражит воображение.
Логика подсказывает, что проблему размещения отопительных мощностей помогут решить тепловентиляторы, к тому же такой способ отопления выглядит более эффективным в условиях большого пространства отапливаемого помещения. Но возникает вопрос о возможности применения тепловентиляторов в помещениях категории А с точки зрения норм.
Интересно любое мнение по этому поводу.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 24.3.2016, 17:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Обычно в таких помещениях кроме отопления нужно делать значительную вентиляцию.
"Наверно" поэтому СП для помещений категорий А и Б рекомендует воздушное отопление.
Делается система воздушного отопления совмещённая с вентиляцией, когда подаётся в помещение 100% приточный воздух с его перегревом для компенсации теплопотерь. Оборудование размещается снаружи категорийного помещения.
Именно так делают на различных КС в Газпромтрансгазах разных.
Поставлял газовые секции нагрева для подготовки таких отопительных систем (обычно их монтируют в отдельные транспортабельные "домики" контейнерного типа).

Сообщение отредактировал Losev - 24.3.2016, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fun
сообщение 24.3.2016, 17:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280263



Цитата(Losev @ 24.3.2016, 17:30) *
Обычно в таких помещениях кроме отопления нужно делать значительную вентиляцию.
"Наверно" поэтому СП для помещений категорий А и Б рекомендует воздушное отопление.
Делается система воздушного отопления совмещённая с вентиляцией, когда подаётся в помещение 100% приточный воздух с его перегревом для компенсации теплопотерь. Оборудование размещается снаружи категорийного помещения.
Именно так делают на различных КС в Газпромтрансгазах разных.
Поставлял газовые секции нагрева для подготовки таких отопительных систем (обычно их монтируют в отдельные транспортабельные "домики" контейнерного типа).

Да, вы правы. Вентиляция с приличной производительностью несет в себе отопительную нагрузку, но она рассчитана на работу во время функционирования технологического оборудования.
Меня же интересует отопление в ремонтный период и во время консервации объекта, то есть, так называемое, дежурное отопление. В нормах нефтегазовой отрасли для этих функций необходимо предусматривать системы водяного отопления из гладкотрубных регистров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.3.2016, 19:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(fun @ 24.3.2016, 17:17) *
Здравствуйте!
Задача - отопить помещение категории А. ...
Логика подсказывает, что проблему размещения отопительных мощностей помогут решить тепловентиляторы, к тому же такой способ отопления выглядит более эффективным в условиях большого пространства отапливаемого помещения. Но возникает вопрос о возможности применения тепловентиляторов в помещениях категории А с точки зрения норм.

Цитата(fun @ 24.3.2016, 17:43) *
Меня же интересует отопление в ремонтный период и во время консервации объекта, то есть, так называемое, дежурное отопление. В нормах нефтегазовой отрасли для этих функций необходимо предусматривать системы водяного отопления из гладкотрубных регистров.

Вам не кажется, что нормы указывают конкретное решение, а не выбор из вариантов?
Вам не удастся применить логику в нефтегазовой отрасли - там строго следят за исполнением норм, т.к. нарушения чреваты авариями и жертвами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 24.3.2016, 19:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



QUOTE (fun @ 24.3.2016, 17:43) *
Меня же интересует отопление в ремонтный период и во время консервации объекта, то есть, так называемое, дежурное отопление. В нормах нефтегазовой отрасли для этих функций необходимо предусматривать системы водяного отопления из гладкотрубных регистров.

Если жуть как хочется водяное отопление на нерабочий период - можно расмотреть потолочные водяные инфракрасные панели.
Можно по ним GarryRU спросить (давно его не встречал на форуме..).
Думаю он вам кучу инфы на этот счет по своим немецским панелям выдаст.
У нас на сайте есть инфа по итальянским. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fun
сообщение 25.3.2016, 8:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280263



Цитата(ИОВ @ 24.3.2016, 19:00) *
Вам не кажется, что нормы указывают конкретное решение, а не выбор из вариантов?
Вам не удастся применить логику в нефтегазовой отрасли - там строго следят за исполнением норм, т.к. нарушения чреваты авариями и жертвами

Вы говорите прямо как голос в моей голове)))
Но задать этот вопрос меня заставило что то другое... типа отсутствия опыта в проектировании подобных обеъктов.

Сообщение отредактировал fun - 25.3.2016, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.3.2016, 9:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



С одной стороны - все нормы в этой отрасли очень древние. А с другой - никто из Ваших руководителей/проверяющих/экспертов не возьмёт на себя ответственность за отступления от действующих норм. Аварии и так происходят, к сожалению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных