Здравствуйте!
Задача - отопить помещение категории А. В помещении находится установка подготовки природного газа.
Существующие нормы требуют наличия системы дежурного отопления поддерживающей температуру внутреннего воздуха +5 С(во время остановки оборудования для ремонта или консервирования), она должна быть выполнена преимущественно из гладкотрубных регистров. Однако, в рассматриваемом случае тепловые потери через ограждающие конструкции на столько велики, что расположить требующееся количество регистров просто невозможно, либо их конфигурация будоражит воображение.
Логика подсказывает, что проблему размещения отопительных мощностей помогут решить тепловентиляторы, к тому же такой способ отопления выглядит более эффективным в условиях большого пространства отапливаемого помещения. Но возникает вопрос о возможности применения тепловентиляторов в помещениях категории А с точки зрения норм.
Интересно любое мнение по этому поводу.
Спасибо!