> Дымоудаление в 16-ти этажном доме., Основной вопрос давление в системе
Ирина 78
сообщение 30.3.2016, 10:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.2010
Пользователь №: 77771



Добрый день! Помогите разобраться проектирую дымоудаление жилого 16 этажного дома. Получается давление 700 Па и расход 19500 м.куб/час. Посмотрела другие аналогичные проекты там не более 400 Па. Все таки 400 или 700 Па ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 30.3.2016, 10:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Так а вопрос в чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.3.2016, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



вы думаете что для всех 16 этажных домов есть фикисрованный расход и напор для систем дымоудаления?
разница в потери давления может быть из-за чего угодно:геометрия воздуховодов,клапанов,решеток, производителей калпанов решеток,наличие/отсутвие вентилятора на компенсации и прочее....

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.3.2016, 10:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Странный вопрос от проектировщика ОВ. newconfus.gif
Как и в любом аэродинамическом расчёте - чем больше скорость перемещаемой среды (меньше сечение), тем больше сопротивление сети воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина 78
сообщение 30.3.2016, 10:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.2010
Пользователь №: 77771



Всем спасибо большое! Я это все знаю. У меня всегда примерно в этих цифрах давление выходило 700 +_100 Па. А здесь попался проект там 400 Па и дом построен и сдан в эксплуатацию. Если Вами делались расчеты по 14-16 этажным жилым домам- напишите свои цифры. Спасибо огромное.

Еще разговаривала с "ВЕЗОЙ" говорили, что последнее время ставят клапаны избыточного давления , потому что проектировщики большое давление указывают в системах дымоудаления. Если система самая простая шахта с допустимой скоростью , клапан с допустимой скоростью и вентилятор радиальный на кровле, то 400 Па достаточно. Вот и запереживала.

Расчеты то никто не проверяет, до сдачи дома в эксплуатацию.
Жду ваши мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.3.2016, 12:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ирина 78 @ 30.3.2016, 10:49) *
Еще разговаривала с "ВЕЗОЙ" ... Если система самая простая шахта с допустимой скоростью , клапан с допустимой скоростью и вентилятор радиальный на кровле, то 400 Па достаточно.

Восхищает способность менеджеров ВЕЗЫ определять достаточность давления вентилятора ДУ на глаз/слух! Вангуют ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина 78
сообщение 30.3.2016, 12:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.2010
Пользователь №: 77771



Если есть у кого то данные по расчетам 14-16 этажей жилье. Поделитесь расход и давление . Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 30.3.2016, 12:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(ИОВ @ 30.3.2016, 12:01) *
Восхищает способность менеджеров ВЕЗЫ определять достаточность давления вентилятора ДУ на глаз/слух! Вангуют ?
laugh.gif

Цитата(Ирина 78 @ 30.3.2016, 12:13) *
Если есть у кого то данные по расчетам 14-16 этажей жилье. Поделитесь расход и давление . Спасибо.
Вы по какой методике считаете?

Сообщение отредактировал colius - 30.3.2016, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина 78
сообщение 30.3.2016, 15:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.2010
Пользователь №: 77771



Рекомендации по противодымной защите при пожаре к СНип 2.04.05-91
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.3.2016, 15:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ирина 78 @ 30.3.2016, 15:44) *
Рекомендации по противодымной защите при пожаре к СНип 2.04.05-91

Шутите? Сообщений у Вас, конечно, совсем мало, но неужели за 5 с лишним лет (после регистрации здесь) Вы ни разу не читали темы в подфоруме "Противодымная защита"? Вы хотя бы СП 7 читали ?
Цитата
7.18 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1-7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.

Мало того, что СНиП 2.04.05-91 с его методикой давно отменён, эта методика не учитывает ни одного из факторов, перечисленных в п. 7.4 СП 7 !!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 31.3.2016, 16:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Ну все конечно зависит от принимаемой скорости движения продуктов горения в воздуховоде системы ДУ. Если следовать рекомендациям МР2013 и принимать скорость движения в пределах 9-11 м/с, то с учетом гравитационного давления и 400 Па это более чем. Если принимать скорость порядка 15 м/с и более, то да давление может уже составлять и более 400 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных