Ирина 78
Добрый день! Помогите разобраться проектирую дымоудаление жилого 16 этажного дома. Получается давление 700 Па и расход 19500 м.куб/час. Посмотрела другие аналогичные проекты там не более 400 Па. Все таки 400 или 700 Па ?
colius
Так а вопрос в чем?
Composter
вы думаете что для всех 16 этажных домов есть фикисрованный расход и напор для систем дымоудаления?
разница в потери давления может быть из-за чего угодно:геометрия воздуховодов,клапанов,решеток, производителей калпанов решеток,наличие/отсутвие вентилятора на компенсации и прочее....

ИОВ
Странный вопрос от проектировщика ОВ. newconfus.gif
Как и в любом аэродинамическом расчёте - чем больше скорость перемещаемой среды (меньше сечение), тем больше сопротивление сети воздуховодов.
Ирина 78
Всем спасибо большое! Я это все знаю. У меня всегда примерно в этих цифрах давление выходило 700 +_100 Па. А здесь попался проект там 400 Па и дом построен и сдан в эксплуатацию. Если Вами делались расчеты по 14-16 этажным жилым домам- напишите свои цифры. Спасибо огромное.

Еще разговаривала с "ВЕЗОЙ" говорили, что последнее время ставят клапаны избыточного давления , потому что проектировщики большое давление указывают в системах дымоудаления. Если система самая простая шахта с допустимой скоростью , клапан с допустимой скоростью и вентилятор радиальный на кровле, то 400 Па достаточно. Вот и запереживала.

Расчеты то никто не проверяет, до сдачи дома в эксплуатацию.
Жду ваши мнения.
ИОВ
Цитата(Ирина 78 @ 30.3.2016, 10:49) *
Еще разговаривала с "ВЕЗОЙ" ... Если система самая простая шахта с допустимой скоростью , клапан с допустимой скоростью и вентилятор радиальный на кровле, то 400 Па достаточно.

Восхищает способность менеджеров ВЕЗЫ определять достаточность давления вентилятора ДУ на глаз/слух! Вангуют ?
Ирина 78
Если есть у кого то данные по расчетам 14-16 этажей жилье. Поделитесь расход и давление . Спасибо.
colius
Цитата(ИОВ @ 30.3.2016, 12:01) *
Восхищает способность менеджеров ВЕЗЫ определять достаточность давления вентилятора ДУ на глаз/слух! Вангуют ?
laugh.gif

Цитата(Ирина 78 @ 30.3.2016, 12:13) *
Если есть у кого то данные по расчетам 14-16 этажей жилье. Поделитесь расход и давление . Спасибо.
Вы по какой методике считаете?
Ирина 78
Рекомендации по противодымной защите при пожаре к СНип 2.04.05-91
ИОВ
Цитата(Ирина 78 @ 30.3.2016, 15:44) *
Рекомендации по противодымной защите при пожаре к СНип 2.04.05-91

Шутите? Сообщений у Вас, конечно, совсем мало, но неужели за 5 с лишним лет (после регистрации здесь) Вы ни разу не читали темы в подфоруме "Противодымная защита"? Вы хотя бы СП 7 читали ?
Цитата
7.18 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1-7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.

Мало того, что СНиП 2.04.05-91 с его методикой давно отменён, эта методика не учитывает ни одного из факторов, перечисленных в п. 7.4 СП 7 !!
Wiz
Ну все конечно зависит от принимаемой скорости движения продуктов горения в воздуховоде системы ДУ. Если следовать рекомендациям МР2013 и принимать скорость движения в пределах 9-11 м/с, то с учетом гравитационного давления и 400 Па это более чем. Если принимать скорость порядка 15 м/с и более, то да давление может уже составлять и более 400 Па.