> Падение температуры пара
ramchish
сообщение 31.3.2016, 10:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 30.3.2011
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 100892



Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста по какой причине может резко падать температура пара в паропроводе. Объясню ситуацию. Есть технологическая печь, в которую встроен пароперегреватель. На вход подается пар, в печи пар подогревается до температуры 340-360 град, после чего подается в коллектор, где поток пара разделяется на 5 потоков и идет дальше по трубопроводам на технологические нужды. Пар после печи выходит с давлением 0,4 Мпа, температура 340-360 град труба Ду50, после коллектора пар идет 5ю потоками по трубе Ду20. Длина потока после разделения 15 м. Так вод на выходе пар выходит с температурой порядка 160 град. Паропроводы теплоизолиированы. Собственно не можем понять с чесм связан такой перепад температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 31.3.2016, 11:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Где измеряете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramchish
сообщение 31.3.2016, 13:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 30.3.2011
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 100892



На выходе из печи и на выходе из трубы ду20, падение температуры начинается еще в коллекторе, перед разделением на потки, в потоках продолжается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 31.3.2016, 16:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



на 15 м теряется 200 градусов? чудеса прямо. подозреваю неправильные методики измерения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramchish
сообщение 1.4.2016, 10:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 30.3.2011
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 100892



Цитата(Twonk @ 31.3.2016, 16:42) *
на 15 м теряется 200 градусов? чудеса прямо. подозреваю неправильные методики измерения

Вы не первый кто удивлен. Я поэтому и обратился на форум, т.к. ситуация грубо говоря "неординарная". Методика измерения - термопары установлены, я же не думаю что у них такая дикая погрешность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 4.4.2016, 14:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Чудес не бывает. Точно термопары, а не термосопротивления? А то я тоже как-то доказывал, что температура врать не может, пока киповцы в сопротивлении таблетку в поле не поменяли. Может быть разбора пара нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.4.2016, 15:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Как то раз тепловизором "смотрел" на паропроводы и не сразу сообразил, почему на трубе Ду 50 через пару метров температура упала со ста тридцати до девяноста градусов. Была покрашена серебрянкой, очистив от краски пятнышко на трубе все встало на свои места. Это о черноте поверхности и собственно опыте работы с такими вещами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 11.4.2016, 18:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Там расход то постоянный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ramchish
сообщение 12.4.2016, 10:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 30.3.2011
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 100892



Цитата(T-rex @ 4.4.2016, 15:33) *
Чудес не бывает. Точно термопары, а не термосопротивления? А то я тоже как-то доказывал, что температура врать не может, пока киповцы в сопротивлении таблетку в поле не поменяли. Может быть разбора пара нет?

Как понять разбора пара нет?
Цитата(SergeiB @ 11.4.2016, 19:01) *
Там расход то постоянный?

Расход постоянный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 12.4.2016, 15:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



На 4 ати , при малом расходе (опять же эффект дросселирования) в трубе Ду20 пар вполне может потерять свои параметры. А вообще измерительный участок делается с увеличением диаметра, с врезанной гильзой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.4.2016, 13:56
Сообщение #11


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(SergeiB @ 12.4.2016, 23:17) *
На 4 ати , при малом расходе (опять же эффект дросселирования) в трубе Ду20 пар вполне может потерять свои параметры. А вообще измерительный участок делается с увеличением диаметра, с врезанной гильзой.

При чистом дросселировании без совершения работы падение температуры будет незначительным. Чтобы пар упал с 350 до 160 градусов нужно его скинуть с совершением работы с КПД близким к 100% до атмосферного давления. Так что охладится так он, если только в трубах турбины стоят =) Может теплоизоляция мертвая, или чего намерили не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных