azan2004
сообщение 9.4.2016, 15:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.1.2010
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530



Здравствуйте!
Не смог подключиться с помощью МОХА 1100 к FC51. ПК видит МОХА, но при сканировании актуальных приводов не видит ничего(ошибка коммуникации). При подключении к FC301 по мини USB, частотник сразу видим. Проблема со связью по RS485 с FC51. Просьба помочь, подсказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 9.4.2016, 20:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Подключались с помощью МСТ10? Параметры коммуникации в ПЧ выставляли какие? Совпадают ли с ними параметры коммуникации МОХи? Меняли ли полярность RS484 А и Б между собой? Пробовали ли МОХу на другом оборудовании? На МОХе индикатор передачи во время опроса шины мигает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azan2004
сообщение 10.4.2016, 22:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.1.2010
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530



С помощью МСТ10 подключался. Параметры МОХА 1100 и коммуникации выставлял одинаковыми, пробовал кое что менять и полярность менял не помогло. Когда команду в МСТ 10 нажимаешь на сканирование на наличие активных приводов RX и TX индикаторы моргают индицируя работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostjaor
сообщение 11.4.2016, 9:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230



Здравствуйте.

Конкурент (D), а теперь партнёр (D+V= wub.gif ) выдал на попробовать ПЧ FC51.
Для ознакомления так же была скачена програмка MCT 10.
С первого раза соединения не было, испробовав разные варианты, добился положительного
результата.

Результаты изысканий с картинками:

USB переходник MOXA 1130
Соединение D+->P 68, D- >N 69 и com c GND
На ПЧ включил (ON) терминатор, в книжке именуется S640

Прикрепленный файл  MOXA_USB.JPG ( 459,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99


У MOXA в составе драйверов есть программа для настройки.
Её нужно запустить и убрать галочку из чекбокса.


Прикрепленный файл  MOXA.JPG ( 24,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68


Зайти в гости Device Manager.

Прикрепленный файл  MOXA_sereal.JPG ( 33,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86


В MCT 10 настройки коммуникации:

Прикрепленный файл  MCT_10.JPG ( 42,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135


На FC51 по умолчанию адрес 1, поменял на 2, настройки соединения

Прикрепленный файл  FC51.JPG ( 44,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140



Спасибо за внимание, надеюсь помогло.

К.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Suvuy
сообщение 11.4.2016, 18:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104



8-30 параметр нужно [0] FC для связи с ПК. Если поменять то вроде не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 11.4.2016, 22:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(kostjaor @ 11.4.2016, 9:49) *
Здравствуйте.
бла-бла-бла.

К.


Я только не понял, как Вы к ПЧ с RS485 портом подключились по настройкам порта RS232?!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostjaor
сообщение 12.4.2016, 9:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230



Все настойки относительно RS485.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azan2004
сообщение 12.4.2016, 15:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.1.2010
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530



Уважаемый kostjaor сделал как вы все подсказали. Не заработало. Думаем дальше sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 12.4.2016, 16:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Так, на всякий случай... а Моху то не забыли в соответствующий вариант RS485 переключить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostjaor
сообщение 12.4.2016, 17:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230



У автора вопроса MOXA UPort 1100 – USB в 1 порт RS-232 в своих лабораторных изысканиях
использовал MOXA 1130 USB в 1 порт RS-422/485.

MOXA 1100 Series: http://moxa.ru/files/manuals_USB/uport_1100.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 13.4.2016, 6:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(kostjaor @ 12.4.2016, 20:15) *
У автора вопроса MOXA UPort 1100 – USB в 1 порт RS-232 в своих лабораторных изысканиях
использовал MOXA 1130 USB в 1 порт RS-422/485.

MOXA 1100 Series: http://moxa.ru/files/manuals_USB/uport_1100.pdf

Дык даже по вашей ссылке чистый UPort 1100 не существует. Это общее название серии.

Серия UPort 1100 состоит из следующих моделей:
• UPort 1110 – USB в 1 порт RS-232 (предыдущее название – NPort U1110);
• UPort 1130 – USB в 1 порт RS-422/485;
• UPort 1150 – USB в 1 порт RS-232/422/485;
• UPort 1150I – USB в 1 порт RS-232/422/485 с гальванической изоляцией 2 КВ.

У меня 1150. Там интерфейс переключать надо. По умолчанию включается RS2332 насколько я помню.

Сообщение отредактировал SVKan - 13.4.2016, 6:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azan2004
сообщение 13.4.2016, 15:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.1.2010
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530



Не подскажете как интерфейс переключить на RS485?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostjaor
сообщение 13.4.2016, 16:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230



Самая полная инструкция с картинками:

http://www.moxa.com/doc/man/UPort_1100_Ser...s_Manual_v7.pdf

Со стр. 19 Configuring the COM Port
меняется только у UPort 1150/UPort 1150I: 1-port RS-232/422/485, Вам нужно выбрать: RS-485 2W

P.S. Вы так и не уточнили с какой MOXA пытаетесь подключиться к FC51.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azan2004
сообщение 13.4.2016, 23:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.1.2010
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530



UPort 1150
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 14.4.2016, 8:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Страница 2-11 инструкции выложенной постом выше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azan2004
сообщение 14.4.2016, 11:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.1.2010
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530



Коллеги больщое спасибо! Все получилось после изменения настроек интерфейса. Премного благодарен!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vilnur
сообщение 6.1.2017, 7:54
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.1.2017
Пользователь №: 312548



Ребят, здрасте всем! есть FC51, не могу никак понять как его подключить к ПК .... подскажите пожалуйста могу ли я его как то подключить обычным с китая конвертером RS485->USB? И вопрос куда на него цепляются конца под RS485?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 6.1.2017, 11:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Лучше, чем http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1201225 уже не опишешь, да вообще данная тема очень развернуто обьясняет все нюансы, так что дерзайте!

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 6.1.2017, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных