azan2004
Здравствуйте!
Не смог подключиться с помощью МОХА 1100 к FC51. ПК видит МОХА, но при сканировании актуальных приводов не видит ничего(ошибка коммуникации). При подключении к FC301 по мини USB, частотник сразу видим. Проблема со связью по RS485 с FC51. Просьба помочь, подсказать.
mr_Frodo64
Подключались с помощью МСТ10? Параметры коммуникации в ПЧ выставляли какие? Совпадают ли с ними параметры коммуникации МОХи? Меняли ли полярность RS484 А и Б между собой? Пробовали ли МОХу на другом оборудовании? На МОХе индикатор передачи во время опроса шины мигает?
azan2004
С помощью МСТ10 подключался. Параметры МОХА 1100 и коммуникации выставлял одинаковыми, пробовал кое что менять и полярность менял не помогло. Когда команду в МСТ 10 нажимаешь на сканирование на наличие активных приводов RX и TX индикаторы моргают индицируя работу.
kostjaor
Здравствуйте.

Конкурент (D), а теперь партнёр (D+V= wub.gif ) выдал на попробовать ПЧ FC51.
Для ознакомления так же была скачена програмка MCT 10.
С первого раза соединения не было, испробовав разные варианты, добился положительного
результата.

Результаты изысканий с картинками:

USB переходник MOXA 1130
Соединение D+->P 68, D- >N 69 и com c GND
На ПЧ включил (ON) терминатор, в книжке именуется S640

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

У MOXA в составе драйверов есть программа для настройки.
Её нужно запустить и убрать галочку из чекбокса.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Зайти в гости Device Manager.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В MCT 10 настройки коммуникации:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На FC51 по умолчанию адрес 1, поменял на 2, настройки соединения

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Спасибо за внимание, надеюсь помогло.

К.
Suvuy
8-30 параметр нужно [0] FC для связи с ПК. Если поменять то вроде не работает.
mr_Frodo64
Цитата(kostjaor @ 11.4.2016, 9:49) *
Здравствуйте.
бла-бла-бла.

К.


Я только не понял, как Вы к ПЧ с RS485 портом подключились по настройкам порта RS232?!?
kostjaor
Все настойки относительно RS485.

azan2004
Уважаемый kostjaor сделал как вы все подсказали. Не заработало. Думаем дальше sad.gif
SVKan
Так, на всякий случай... а Моху то не забыли в соответствующий вариант RS485 переключить?
kostjaor
У автора вопроса MOXA UPort 1100 – USB в 1 порт RS-232 в своих лабораторных изысканиях
использовал MOXA 1130 USB в 1 порт RS-422/485.

MOXA 1100 Series: http://moxa.ru/files/manuals_USB/uport_1100.pdf
SVKan
Цитата(kostjaor @ 12.4.2016, 20:15) *
У автора вопроса MOXA UPort 1100 – USB в 1 порт RS-232 в своих лабораторных изысканиях
использовал MOXA 1130 USB в 1 порт RS-422/485.

MOXA 1100 Series: http://moxa.ru/files/manuals_USB/uport_1100.pdf

Дык даже по вашей ссылке чистый UPort 1100 не существует. Это общее название серии.

Серия UPort 1100 состоит из следующих моделей:
• UPort 1110 – USB в 1 порт RS-232 (предыдущее название – NPort U1110);
• UPort 1130 – USB в 1 порт RS-422/485;
• UPort 1150 – USB в 1 порт RS-232/422/485;
• UPort 1150I – USB в 1 порт RS-232/422/485 с гальванической изоляцией 2 КВ.

У меня 1150. Там интерфейс переключать надо. По умолчанию включается RS2332 насколько я помню.
azan2004
Не подскажете как интерфейс переключить на RS485?
kostjaor
Самая полная инструкция с картинками:

http://www.moxa.com/doc/man/UPort_1100_Ser...s_Manual_v7.pdf

Со стр. 19 Configuring the COM Port
меняется только у UPort 1150/UPort 1150I: 1-port RS-232/422/485, Вам нужно выбрать: RS-485 2W

P.S. Вы так и не уточнили с какой MOXA пытаетесь подключиться к FC51.
azan2004
UPort 1150
SVKan
Страница 2-11 инструкции выложенной постом выше...
azan2004
Коллеги больщое спасибо! Все получилось после изменения настроек интерфейса. Премного благодарен!!! smile.gif
Vilnur
Ребят, здрасте всем! есть FC51, не могу никак понять как его подключить к ПК .... подскажите пожалуйста могу ли я его как то подключить обычным с китая конвертером RS485->USB? И вопрос куда на него цепляются конца под RS485?
mr_Frodo64
Лучше, чем http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1201225 уже не опишешь, да вообще данная тема очень развернуто обьясняет все нюансы, так что дерзайте!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.