Здравствуйте.
Конкурент (D), а теперь партнёр (D+V=

) выдал на попробовать ПЧ FC51.
Для ознакомления так же была скачена програмка MCT 10.
С первого раза соединения не было, испробовав разные варианты, добился положительного
результата.
Результаты изысканий с картинками:
USB переходник MOXA 1130
Соединение D+->P 68, D- >N 69 и com c GND
На ПЧ включил (ON) терминатор, в книжке именуется S640
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУ MOXA в составе драйверов есть программа для настройки.
Её нужно запустить и убрать галочку из чекбокса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗайти в гости Device Manager.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВ MCT 10 настройки коммуникации:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа FC51 по умолчанию адрес 1, поменял на 2, настройки соединения
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСпасибо за внимание, надеюсь помогло.
К.