	   Дымоудаление из коридора, объединение коридоров в 1 систему ду  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 11:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 30.5.2013 
        		
        		Пользователь №: 194264 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеются 3 коридора в подвальном этаже, каждый длиной 50м, коридоры смежные с друг другом, разделенные перегородками с дверьми и имеющие свои выходы на улицу через незадымляемую лестницу. Можно ли объединить эти 3 коридора в 1 систему ДУ с 1 вентилятором? Или же правильно будет сделав расчет установить на каждый коридор свой вентилятор.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 12:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Прошу уточнить - сколько подз. этажей. Если только 1 подз. этаж, то почему выход наружу через незадымляемую ЛК?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 13:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 30.5.2013 
        		
        		Пользователь №: 194264 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В здании 2 подземных этажа. Вопрос в том что можно ли объединять коридоры в одну системы ду на этаже.
  В моем понимании на этаже каждый коридор оборудуется своей системой дымоудаления согласно расчетному расходу. Но насколько правильны мори мысли или же действительно можно объединить коридоры разделенные ПП в одну систему?
				
  Сообщение отредактировал Sasha_89_lab - 11.4.2016, 13:25
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 13:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				П. 7.6 СП 7 не запрещает такого объединения. Вот только имеет ли такое объединение смысл при примыкании каждого коридора к незадымл. ЛК и наличии 2-х этажей? Общая производительность системы будет равна суммарной для каждого коридора, потребуется бОльшее количество ПП-клапанов и большие сечения воздуховодов.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 15:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ув. ИОВ почему суммарный расход? у нас же согласно 7.1 пожар возникает в одном помещении ,значит и удалать тоже из одого. по поводу срабатывании противодымной вентилции в 2 смежных коридорах уже кто то приводил статью из журнала авок про пожар в бауманке. нужно смотреть в зависилмости от планировки, если получется Т-образный перекресток из коридоров, то тогда имеет смысл сделать всего 1 шахту, если же они идут последовательно друг за другом, то скорее всего будет экономически выгодно разбить на 3 системы.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 15:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 30.5.2013 
        		
        		Пользователь №: 194264 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Для нашего случая как я понимаю при пожаре сработают все 3 системы дымоудаления на этаже. А в чем выгоднее получается ? Объем оцинковки, огнезащиты, + занимаемое пространство каждого коридора ? Но проигрываем в стоимости 1 вентилятор дешевле 3 вентиляторов ДУ. Хотя нет и в объемах материалов мы также ничего не выигрываем. Если расходы в коридорах отличаются то как ловить нужные? Ведь если у нас 3 системы то тут вроде все понятно вентилятор на необходимый расход а если 1 вентилятор? Чем его регулировать дроселями для каждого коридора ?
				
  Сообщение отредактировал Sasha_89_lab - 11.4.2016, 15:32
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 15:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Composter @ 11.4.2016, 15:02)   ув. ИОВ почему суммарный расход? Потому, что по СП 7 Цитата 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками А у ТС Цитата(Sasha_89_lab @ 11.4.2016, 11:10)   ...имеются 3 коридора в подвальном этаже, каждый длиной 50м, коридоры смежные с друг другом, разделенные перегородками с дверьми и имеющие свои выходы на улицу через незадымляемую лестницу. Полагаю, имеем 3 незадымляемых ЛК по нормам/расчёту путей эвакуации, поэтому подпор следует включать одновременно во все ЛК сразу - соответственно и ДУ во всех 3-х коридорах одновременно
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 16:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				теперь я уточню, в нормах перечислены все помещения, из которых мы должны делать ду, но нет нигде указаний по поводу одновременной работы. Но зато есть пункт 7.1  Вот нашел по поводу работы вентилции в смежных помещениях  http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1120138На счет экономии, обычно в системах противодымной вентиляции потери давления в разы больше чем в общеобменке и вентиляторы получаются такие что выгодней порой одну большую систему разбить на 2-3 поменьше из-за стоимости.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 16:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 30.5.2013 
        		
        		Пользователь №: 194264 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ну примерно так и получается как расписал ИОВ. Получается что решение по количеству систем ложится на плечи проектировщика и это количество(будет 1 система или 3) никем не регламентируется.
  Composter А разве система подпора воздуха не должна была предотвратить данную ситуацию ?
				
  Сообщение отредактировал Sasha_89_lab - 11.4.2016, 16:07
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 16:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Sasha_89_lab @ 11.4.2016, 16:03)   Composter А разве система подпора воздуха не должна была предотвратить данную ситуацию ? Расход вытяжной системы всегда больше чем приточной раза в 1,5-2. Поэтому всегда будет подсос из горящего помещения в негорящее
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 17:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Ув.  Composter! Вы привели некорректный пример с 2-я (двумя) разными пож. отсеками.  У ТС это один общий пож. отсек. Давайте  для наглядности упростим модельку: имеется длинный коридор 100 м длиной, который по СП 1 разделили перегородками на 2 коридора по 50 м каждый. По нормам для произв. здания д.б. 2 незадымляемые ЛК для эвакуации (это только в МЖД разрешается 1 на секцию, но тогда уж Н1). По сигналу о  пожаре в одном из помещений, смежных с одним из коридоров на одном этаже (всё по п. 7.1 СП 7 !) включатся системы подпора в обе ЛК (т.к. по сценарию пожара один из эв. выходов может оказаться недоступен, и автоматика никогда не узнает, какой). Но тогда, опять-таки по п. 7.1 СП 7 Цитата Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Следовательно - должны включиться системы ДУ (и компенсации)  в каждом коридоре
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 17:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 30.5.2013 
        		
        		Пользователь №: 194264 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				уважаемые специалисты все же кто то подскажет мне или нет, может ли экспертиза "заставить" объединить коридоры в 1 систему?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2016, 17:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Sasha_89_lab @ 11.4.2016, 17:30)   уважаемые специалисты все же кто то подскажет мне или нет, может ли экспертиза "заставить" объединить коридоры в 1 систему? Теоретически - не может заставить, т.к. по ПП РФ № 145 Цитата 27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов а в нормах нет конкретных указаний о количестве систем, и проектировщик принимает свои проектные решения с учётом конкретной планировки/условий эксплуатации/и т.п. Чаще всего в описываемой Вами ситуации предусматривают именно 3 системы. Но, к сожалению, нет и защиты от дурака, считающего своё мнение/решение единственно верным (а нормы по-боку!). Так что практически - всё м.б.     Каждый раз при заходе в Экспертизу  с ПД вспоминается классическое  "О сколько нам открытий чудных готовит  просвещенья дух   очередной малокомпетентный эксперт... " (с)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2016, 12:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ИОВ @ 11.4.2016, 17:11)   Ув. Composter! Вы привели некорректный пример с 2-я (двумя) разными пож. отсеками.  У ТС это один общий пож. отсек. Давайте для наглядности упростим модельку: имеется длинный коридор 100 м длиной, который по СП 1 разделили перегородками на 2 коридора по 50 м каждый. По нормам для произв. здания д.б. 2 незадымляемые ЛК для эвакуации (это только в МЖД разрешается 1 на секцию, но тогда уж Н1). По сигналу о пожаре в одном из помещений, смежных с одним из коридоров на одном этаже (всё по п. 7.1 СП 7 !) включатся системы подпора в обе ЛК (т.к. по сценарию пожара один из эв. выходов может оказаться недоступен, и автоматика никогда не узнает, какой). Но тогда, опять-таки по п. 7.1 СП 7 Следовательно - должны включиться системы ДУ (и компенсации) в каждом коридоре я так думаю что в статье под словом отсек имелось ввиду что то вроде левый и правый отсек ,а не другой пожарный. Всетаки между пожарными отсеками должен быть как минимум тамбур-шлюз, а не просто лифтовой холл. Я понял вашу мысль что приток не может работать без вытяжки. Но судя по статье у нас будет переток дыма из одного коридора в другой "На тот момент не было зафиксировано, что если коридор состоит из нескольких отсеков, то должен открываться только тот клапан дымоудаления, который находится в зоне пожара". Получается либо соблюсти нормы и сделать так чтобы система ду способствовала распространению огня,либо сделать огнебезопасно но отклонившись от норм.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2016, 13:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				После фраз в статье Цитата Пожар случился в длинном коридоре на втором этаже. 
  Лифт, в котором находились люди, эвакуировавшиеся с вышележащих этажей, остановился на уровне горящего этажа. мне осталось только впасть в ступор     - очень похоже, что комментарий давали люди, далёкие от знания сценария пожара, норм и алгоритмов работы любого оборудования при пожаре - так что и их описания ситуации и их выводы воспринимаю с большим скепсисом. Цитата(Composter @ 12.4.2016, 12:32)   ...Всетаки между пожарными отсеками должен быть как минимум тамбур-шлюз, а не просто лифтовой холл. Если найдёте такие нормы, пжл укажите на них. Очень давно у меня тоже было такое ощущение - но знакомство с нормами, в частности с СП 4 (а также ранее действовавшим СНиП 21-01-97) пока этого не подтверждает.  Помнится, где-то было для сообщения высотной части со стилобатом, но только в подз. этаже - хотя, м.б. это было по СТУ, не могу утверждать. А здесь вы просто призываете к анархии в проектировании Цитата(Composter @ 12.4.2016, 12:32)   ...Получается либо соблюсти нормы и сделать так чтобы система ду способствовала распространению огня,либо сделать огнебезопасно но отклонившись от норм. Т.е. частные правильные/неправильные/абсолютно безграмотные (Вы же читаете Форум регулярно и всё видите!) мнения проектировщика должны, по Вашему, превалировать над нормами? Как же тогда будет возможно проектировать, проходить экспертизу и сдавать объекты в эксплуатацию?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2016, 21:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ну 2 лесницы н2 в одном пожарном отсеке это большая редкость, всетаки для большинства зданий действеут правило что не больше 50% н2 или н3. не понимаю что вы так придираетсь к словам из статьи. я лично представляю ситуацию так что прогорела дверь коридора и от тепла деформировалась дверь лифта, которая вызвала остановку лифта на этаже пожара. Как бы не была статья написана но это не отменяет законов физики.При возникновении пожара в 2 семжных коридорах один будет тянуть расчетный расход дымогазовой смеси определенной температуры и дисбаланс в этом коридоре будет не более 30% или стремиться к 0 если компенсация естественная. А вентилятор в соседнем коридоре будет тянуть холодный воздух, а так как компенсация расчитана на расход примерно в 2 раза меньший чем расход вытяжки, то в этом коридоре возникнет дисбаланс по вытяжке в размере примерно 50%, и естественно будет тянуть воздух из соседних помещений а значит будет перетекать дым из одного коридора в другой и способствовать распространению огня. Разве это не верно?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2016, 22:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Да Бог с ней, со статьёй - это Вы её привели. Да ещё пытаетесь теоретически рассуждать о количестве незадымл. ЛК в конкретном чужом объекте.  А я рассматриваю конкретную ситуацию ТС, у которого 3 коридора с выходами из каждого в незадымл. ЛК Цитата(Sasha_89_lab @ 11.4.2016, 11:10)   ...имеются 3 коридора в подвальном этаже, каждый длиной 50м, коридоры смежные с друг другом, разделенные перегородками с дверьми и имеющие свои выходы на улицу через незадымляемую лестницу. Именно для такого объёмно-планировочного решения я и пытаюсь найти нормативный подход! А по поводу распространения дыма через двери смежных коридоров - Вы ведь точно знаете, что при расчётах ДУ из коридоров расчётная нижняя граница дыма находится ниже верха дверного проёма для коридоров высотой менее 4,0 м (см. п. 3.2.1 МР) - так что дым и так попадает в смежные коридоры при открывании этих дверей.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2016, 23:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ну если двери между коридорами будут с нормируемым дымогазопроницанием тогда перетока не будет, если же нет то дисбалансу 8 000 -12 000 м3/час будет пофиг на дверь
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.4.2016, 0:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вы игнорируете условие об обяз наличии не менее 2-х эвак. выходов. Эвакуирующиеся люди будут эвакуироваться по ближайшей к ним ЛК. Она может (в зависимости от местонахождения помещения из которого эвакуируются люди) находиться не в "родном", а в смежном коридоре - так что двери в смежных коридорах будут при эвакуации открываться (им и не надо быть дымогазонепроницаемыми!). Кроме того, по сценарию пожара для эвакуации всегда рассчитывается общее количество эв. выходов за минусом одного из них - один м.б. заблокирован пожаром. Так что изначально уже прогнозируется открывание дверей между смежными коридорами при эвакуации во время пожара.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.7.2016, 16:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 18 
        		Регистрация: 21.12.2009 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 43024 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый вечер, форумчане!
  Подскажите пожалуйста, имеет возможно ли отказаться от системы дымоудаления в жилом здании 2-4-х этажностью? Коридоры длиной более 15м. и без естественного освещения.
  В СП 7.13130.2013 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Требования пожарной безопасности написано п.7.2 написано, что: -7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
  а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м;
  А в пункте этого же нормативного документа написано, что: 7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.   Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг, применяемые согласно подпункту "е" пункта 7.2, а также пункту 7.10, должны обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций.   В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
  Благодарю!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.7.2016, 19:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 6110 
        		Регистрация: 26.9.2006 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 4142 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Можно, если у Вас жилые здания и нет незадымляемых лестничных клеток, Скорее всего - нет таких клеток, как и лифтов для  перевозки пожарных подразделений! Мы делали и 9-этажные дома без дымоудаления. Коридоры более 15 м попадают под дымоудаление из общественных, административных и производственных зданий (см. СП 7). Пункт 7.10 говорит про одноэтажные здания и отсылает далее опять к п. 7.2 для принятия решения.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.7.2016, 1:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Барабан @ 8.7.2016, 19:15)   Можно, если у Вас жилые здания ... Можно только тем, кто не знаком с СП 1 и СП 54. Все знакомые с нормами обязаны предусмотреть ДУ! Причём для жилых зданий ограничение по длине коридора уже 12 м, а не 15 СП 1Цитата 5.4.3...  В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 м2 в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7 как для тупикового коридора. СП 54Цитата 7.2.1... В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур или лифтовой проходной холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7.2 как для тупикового коридора. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2017, 8:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 49 
        		Регистрация: 22.7.2011 
        		
        		Пользователь №: 116153 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день, коллеги! Не хочется постить новую тему, поэтому пишу сюда. Помогите пожалуйста развеять мои сомнения. Я правильно понимаю, что если если площадь коридора в гостинице менее 200 м2, и в самом коридоре есть автоматическая установка водяного пожаротушения то согласно СП7.13130 п.7.3 дымоудаление делать не нужно ? Даже если это путь эвакуации. Или коридор и помещения разные термины ?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2017, 16:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 166 
        		Регистрация: 7.4.2009 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 31756 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Разные, коридор это не помещение. Надо смотреть определение коридора, там написано.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2017, 16:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Эта тема - двойник по  недомыслию ТС -  здесь уже разбирались
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2017, 17:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3575 
        		Регистрация: 5.3.2009 
        		Из: Газ-Ачака 
        		Пользователь №: 30120 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Gashek1 @ 18.7.2017, 8:41)   Добрый день, коллеги! Не хочется постить новую тему, поэтому пишу сюда. Помогите пожалуйста развеять мои сомнения. Я правильно понимаю, что если если площадь коридора в гостинице менее 200 м2, и в самом коридоре есть автоматическая установка водяного пожаротушения то согласно СП7.13130 п.7.3 дымоудаление делать не нужно ? Даже если это путь эвакуации. Или коридор и помещения разные термины ? если вы бы хоть раз делали самостоятельно расчет то знали бы, что система ду в коридоре рассчитывется как для смежного с горящим помещением. Поэтому наличие пожарутушения на выходящий дым из номера никак не повлияет.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.10.2018, 11:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 197 
        		Регистрация: 24.11.2006 
        		Из: РФ 
        		Пользователь №: 4890 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Добрый день. От эксперта имеем замечание, что систему ДУ необходимо рассчитывать на удаление дыма при открытии 2 клапанов одновременно (в коридоре №2.2, №2.5). У нас вентилятор рассчитан на открытие дымового клапана в одном из коридоров. Логика следующая: пожарная сигнализация срабатывает в одном из помещений (согласно п. 7.1 СП7), соответственно открывается клапан в том коридоре, куда выходит данное помещение. Происходит ударение дыма из коридора системой ДУ1, компенсация через автоматическую открываемую фрамугу на окне в нижней части. Лестничная клетка №2.1 незадымляемая типа Н2. Воздуха в не подает система ПД1. Тянуть воздух из второго коридора не вижу смысла, т.к. дым туда просто не попадет, они разделены лестницей Н2. Эксперт настаивает на том, что расход должен быть с учетом работы 2 клапанов. Правда обоснование странное: "я Вам другого решения не согласую". Планировку скидываю, прокомментируйте наше решение.
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.10.2018, 13:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(AVE-KV @ 17.10.2018, 11:11)   От эксперта имеем замечание, что систему ДУ необходимо рассчитывать на удаление дыма при открытии 2 клапанов одновременно (в коридоре №2.2, №2.5). У нас вентилятор рассчитан на открытие дымового клапана в одном из коридоров.
  Эксперт настаивает на том, что расход должен быть с учетом работы 2 клапанов. Правда обоснование странное: "я Вам другого решения не согласую". Забавная ситуация - эксперт  одновременно юридически и  технически безграмотен!    Во-первых, эксперт вообще  ничего не согласовывает. Согласно ПП РФ № 145 Цитата 27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Ни о каком  согласовании Экспертизой речи никогда не было и нет. Во-вторых, при оценке соответствия ПД действующим нормам эксперт не имеет права руководствоваться своей логикой/мироощущением. Заключение/замечания должны соответствовать утверждённым  ТребованиямЦитата 13. Раздел "Выводы по результатам рассмотрения" включает: ... 2) ... выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов (каждый вывод о несоответствии результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов должен содержать указание раздела (а при необходимости - подраздела, части раздела, книги, тома) и листа проектной документации, в отношении которых сделан вывод о несоответствии, ссылку на конкретное требование технического регламента, иного нормативного правового акта или нормативного документа, применяемого в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов, и (или) результаты инженерных изысканий, несоответствие которым было выявлено в ходе экспертизы (с указанием раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа, применяемого в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов, или материалов инженерных изысканий); Требования эксперта не соответствуют действующим нормам, в частности  п. 7.1 СП 7 - пожар в 2-х разных помещениях, сообщающихся с 2-мя разными коридорами нормами не рассматривается. Ваше решение соответствует указанию СП 7.  Даже по самому наименованию ДУ (дымоудаление) понятно, что в коридоре без дыма и удалять нЕчего - тогда вопрос: от чего этот эксперт собирается защищать путь эвакуации/коридор, если там  нет дыма?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.10.2018, 14:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 197 
        		Регистрация: 24.11.2006 
        		Из: РФ 
        		Пользователь №: 4890 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				и как нам доказать свою правоту, дословно: "я вам не пропущу такое решение"
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.10.2018, 14:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12776 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Чтобы  не пропустить, эксперт обязан указать пункт нарушенных с его точки зрения норм - цитату из Требований по Заключению Вы уже видели выше. Требуйте указания на конкретные нормы/пункт. Подключайте своих руководителей и пишите офиц. жалобу куратору и руководителю Экспертизы на неправомерные требования эксперта, не соответствующие действующим нормам.  Пообщайтесь с экспертом-ПБ-шником, заручитесь его мнением (или в этой экспертизе все безграмотные?).  К сожалению, вся наша жизнь - борьба с облечёнными хоть какой-то властью дураками.   
				Сообщение отредактировал ИОВ - 17.10.2018, 14:35
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |