|
  |
Дымоудаление из коридора, объединение коридоров в 1 систему ду |
|
|
|
1.6.2022, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(HVACeng @ 1.6.2022, 18:38)  Уважаемый ИОВ, между "синим" и "красным" коридором есть дымовой экран. По СП 1 никакого дымового экрана быть не должно Цитата 4.3.7 ... Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. Указания СП 7 справедливы только для нормативных планировочных решений. Если этот экран по СТУ, то все вопросы по этим коридорам задавайте разработчикам СТУ. Если по СТУ есть отступления от СП1, то д.б. и соответствующие указания по организации ДУ.
|
|
|
|
|
1.6.2022, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217232

|
Цитата(ИОВ @ 1.6.2022, 18:50)  По СП 1 никакого дымового экрана быть не должно
Указания СП 7 справедливы только для нормативных планировочных решений. Если этот экран по СТУ, то все вопросы по этим коридорам задавайте разработчикам СТУ. Если по СТУ есть отступления от СП1, то д.б. и соответствующие указания по организации ДУ. Применение дымовых экранов на данном объекте - это по СТУ. Скажите пожалуйста, с перечисленными выше суждениями по поводу систем ПДВ можете согласиться?
|
|
|
|
|
1.6.2022, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(HVACeng @ 1.6.2022, 19:08)  Применение дымовых экранов на данном объекте - это по СТУ. Скажите пожалуйста, с перечисленными выше суждениями по поводу систем ПДВ можете согласиться? Нет. Я ничего не знаю про экран по СТУ, тратить время на домыслы не могу. Любое мнение на Форуме при ненормативном решении не имеет юридической силы. Повторюсь: Цитата(ИОВ @ 1.6.2022, 18:50)  Если по СТУ есть отступления от СП1, то д.б. и соответствующие указания по организации ДУ.
|
|
|
|
|
1.6.2022, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217232

|
Цитата(ИОВ @ 1.6.2022, 19:21)  Нет. Я ничего не знаю про экран по СТУ, тратить время на домыслы не могу. Любое мнение на Форуме при ненормативном решении не имеет юридической силы. Повторюсь: Спасибо за консультацию!
|
|
|
|
|
1.6.2022, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217232

|
Цитата(Jan28 @ 11.2.2022, 14:34)  Хоть вопрос и закрыт, но тут на глаза попался ответ от ВНИИПО в тему. Решил добавить. См. 1 предложение п. 1. Коллега, а можете привести саму формулировку вопроса-письма в ВНИИПО?
|
|
|
|
|
1.6.2022, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217232

|
Цитата(ИОВ @ 1.6.2022, 19:21)  Нет. Я ничего не знаю про экран по СТУ, тратить время на домыслы не могу. Любое мнение на Форуме при ненормативном решении не имеет юридической силы. Повторюсь: Разработчик СТУ по данному объекту дал пояснение по работе систем противодымной вентиляции. Привожу его формулировки для рассматриваемых в примере коридоров: "при возникновении пожара в одном из помещений, смежных с любым из этих коридоров, открывается клапан, удаляющий дым из коридора, в который выходит горящее помещение. Далее, если дым начнет проникать в соседний коридор, то должен открыться другой клапан, удаляющий дым из этого коридора. В связи с тем, что оба коридора участвуют в едином пути эвакуации, нам надо обеспечить ограничение распространения опасных факторов пожара по всему пути эвакуации". Таким образом, в данном конкретном случае, все-таки, по моему мнению, надо склоняться к первоначальному моему предложению по поводу индивидуальной системы противодымной вентиляции для каждого коридора.
|
|
|
|
|
1.6.2022, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Если это формулировка из утверждённого СТУ, то и делайте, как там указано - указания СТУ являются нормами для этого объекта. Если Вам сообщили эту формулировку неофициально (без даты, подписи печати), то Вы не сможете защитить такое решение в Экспертизе - оно не соответствует действующим нормам пожбезопасности.
|
|
|
|
|
1.6.2022, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Дополню: Меня настораживает выражение разработчика СТУ: Цитата(HVACeng @ 1.6.2022, 21:35)  оба коридора участвуют в едином пути эвакуации, нам надо обеспечить ограничение распространения опасных факторов пожара по всему пути эвакуации". По ст. 89 № 123-ФЗ эвакуация из помещения наружу через 2 последовательно расположенных коридора не допускается. По СТУ невозможно отменить требования ФЗ. Можно только изменить указания СП с соответствующими компенсирующими мероприятиями и расчётом пожарного риска.
|
|
|
|
|
2.6.2022, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(HVACeng @ 1.6.2022, 19:53)  Коллега, а можете привести саму формулировку вопроса-письма в ВНИИПО? К сожалению нет. У меня есть только этот ответ.
|
|
|
|
|
2.6.2022, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217232

|
Цитата(ИОВ @ 1.6.2022, 22:11)  Дополню: Меня настораживает выражение разработчика СТУ:
По ст. 89 № 123-ФЗ эвакуация из помещения наружу через 2 последовательно расположенных коридора не допускается. По СТУ невозможно отменить требования ФЗ. Можно только изменить указания СП с соответствующими компенсирующими мероприятиями и расчётом пожарного риска. УВ. ИОВ, большое спасибо за пояснения. По этому поводу еще раз плотно побеседую с разработчиком СТУ. Цитата(ИОВ @ 1.6.2022, 21:48)  Если это формулировка из утверждённого СТУ, то и делайте, как там указано - указания СТУ являются нормами для этого объекта. Если Вам сообщили эту формулировку неофициально (без даты, подписи печати), то Вы не сможете защитить такое решение в Экспертизе - оно не соответствует действующим нормам пожбезопасности. Ув. ИОВ, можете пояснить, почему вышеприведенное решение о защите двух смежных последовательно-расположенных коридоров отдельными системами ДУ и ДУк, не соответствует нормам пожбезопасности?
|
|
|
|
|
2.6.2022, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(HVACeng @ 1.6.2022, 19:53)  Коллега, а можете привести саму формулировку вопроса-письма в ВНИИПО? Судя по формулировке ответа, вопрос состоял в том, что в большинстве коридоров верхняя часть двери коридора находится в пределах дымового слоя - интересовались, нужно ли учитывать возможное перетекание дыма в смежные помещения и/или коридоры. В 1-ом пункте ответа во 2-ом предложении чётко указано, что при нормативном устройстве ДУ в коридоре, смежном, с горящим помещением, перетекание дыма в другой коридор исключается. Цитата(HVACeng @ 2.6.2022, 8:54)  Ув. ИОВ, можете пояснить, почему вышеприведенное решение о защите двух смежных последовательно-расположенных коридоров отдельными системами ДУ и ДУк, не соответствует нормам пожбезопасности? Сценарий пожара описан в п. 7.1 СП 7 - пожар только в одном помещении одного этажа. Далее все пункты СП 7 указывают, как следует предусматривать и рассчитывать ДУ во всех возможных вариантах основных планировочных решений. ДУ из помещения/коридора предусматривается для нераспространения дыма по последующим путям эвакуации. Теперь читайте ответ ВНИИПО, выложенный в посте 117, и мой комментарий выше в настоящем сообщении. Т.е. сценарий пожара и все последующие мероприятия по противодымной вентиляции в СП 7 не предусматривают каких либо дополнительных условий и мероприятий при возможном фактическом попадании дыма на последующие пути эвакуации.
|
|
|
|
|
2.6.2022, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.12.2013
Пользователь №: 217232

|
Цитата(ИОВ @ 2.6.2022, 12:20)  Судя по формулировке ответа, вопрос состоял в том, что в большинстве коридоров верхняя часть двери коридора находится в пределах дымового слоя - интересовались, нужно ли учитывать возможное перетекание дыма в смежные помещения и/или коридоры. В 1-ом пункте ответа во 2-ом предложении чётко указано, что при нормативном устройстве ДУ в коридоре, смежном, с горящим помещением, перетекание дыма в другой коридор исключается.
Сценарий пожара описан в п. 7.1 СП 7 - пожар только в одном помещении одного этажа. Далее все пункты СП 7 указывают, как следует предусматривать и рассчитывать ДУ во всех возможных вариантах основных планировочных решений. ДУ из помещения/коридора предусматривается для нераспространения дыма по последующим путям эвакуации. Теперь читайте ответ ВНИИПО, выложенный в посте 117, и мой комментарий выше в настоящем сообщении. Т.е. сценарий пожара и все последующие мероприятия по противодымной вентиляции в СП 7 не предусматривают каких либо дополнительных условий и мероприятий при возможном фактическом попадании дыма на последующие пути эвакуации. Ув. ИОВ, Вы очень четко и грамотно сформулировали тезисы. Рассуждения разработчика СТУ в сообщении #126 были приведены в устной форме. Как Вы правильно отметили в сообщении #127: в письменном виде формулировки разработчика СТУ отсутствуют. Спасибо!
|
|
|
|
|
22.9.2022, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111956

|
Добрый день!
Архитектор предусмотрел выходы из коридоров малой площади (например, 15 м. кв.) непосредственно в незадымляемые лестничные клетки. Лестничные клетки сообщаются также с нормальными длинными коридорами, откуда, разумеется, есть дымоудаление. Получается, в соответствии с 7.2 ж) ("из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками") для этих маленьких коридорчиков необходимо проектировать отдельные системы ДУ?
|
|
|
|
|
7.10.2022, 9:04
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.9.2022
Пользователь №: 409343

|
Цитата(LeftBear @ 9.1.2008, 21:35)  Здраствуйте! Столкнулись с вопросом проектирования очистных сооружений и всё в одном здании. Первичные и вторичный отстойники и биофильтра, но они в баке в едином. Может кто нибудь сталкивался с такой работой..поделитесь ссылками или литературой. Скольки кратный там воздухообмен и какая температура в помещении. Заранее буду признателен. Здравствуйте дорогие коллеги можете подсказать расчет дымоудаления из коридора правильную формулу не могу найти
|
|
|
|
|
7.10.2022, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Sopuev.d @ 7.10.2022, 9:04)  Здравствуйте дорогие коллеги можете подсказать расчет дымоудаления из коридора правильную формулу не могу найти Ухахаха. правильную формулу....... https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293776/4293776355.htmс 13 по 18 все правильные формулы
|
|
|
|
|
7.10.2022, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 7.10.2022, 10:52)  Ухахаха. правильную формулу....... А Вас цитата у вопрошающего не удивила? Мало того, что пост 14-летней давности, он из другого подфорума, а к противодымке отношения вообще не имеет! Не верится, что, действительно нужна какая-то ф-ла - она есть в обоих штатных методиках.
|
|
|
|
|
7.10.2022, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Ну тут и так понятно, что человек далек от ду и решил что рассчитать дымоудаление это как 2 пальца об асфальт
|
|
|
|
|
27.12.2022, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338568

|
Цитата(ИОВ @ 1.6.2022, 22:11)  По ст. 89 № 123-ФЗ эвакуация из помещения наружу через 2 последовательно расположенных коридора не допускается. Согласно 89 статьи п.3 --> Выходы являются эвакуационными, если они ведут: в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. А в пункте 2в , например , указано: выход из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку/ Таким образом, случай где Выход из горящего помещения любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного будет являться эвакуационным через два коридора и ЛК. т.к. первый коридор будет иметь выход в соседнее помещение (коридор), обеспеченное выходом, указанным в пункте 2в
|
|
|
|
|
27.12.2022, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ESys @ 27.12.2022, 13:41)  Согласно 89 статьи п.3 --> Выходы являются эвакуационными, если они ведут: в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. А в пункте 2в , например , указано: выход из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку/ Таким образом, случай где Выход из горящего помещения любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного будет являться эвакуационным через два коридора и ЛК. т.к. первый коридор будет иметь выход в соседнее помещение (коридор), обеспеченное выходом, указанным в пункте 2в Полное впечатление, что Вы никогда не открывали и не читали раздел 7 СП 7, не читали соответствующих тем на Форуме по коридорам и помещениям, а просто, как прохожий с улицы, без всякого понятия вдруг прочли ст. 89. Ваши рассуждения в корне не верны. В СП 7 есть чёткое разделение в указаниях - одни пункты/подпункты касаются только коридоров, другие только помещений. А наиболее сильное противоречие с Вашей трактовкой: Цитата 7.6. Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. В свете Ваших рассуждений этот пункт вообще не имеет какого-либо смысла. В нормах пож. безопасности (СП 7, № 123-ФЗ) коридоры не имеют класса функциональной пож. опасности (ст. 32 № 123-ФЗ), являются основными путями эвакуации и не приравниваются ни к каким помещениям классов Ф1...Ф5. А помещения в этих нормах классифицируются. Здесь (3-й ответ поста) был ответ ББ, который полностью соответствует указаниям по коридорам и помещениям в нормах пож. безопасности. Ваша трактовка противоречит ответу разработчика СП 7 Б.Б. Колчева.
|
|
|
|
|
27.12.2022, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338568

|
Цитата(ИОВ @ 27.12.2022, 14:57)  не открывали и не читали ... не читали ... как прохожий с улицы А вы может быть многое прочли, но с людьми общаться так и не научились... Заметил это по вашим ответам на форуме , поэтому и не удивлен ответом.. По существу: Да я так и думал что п3 Статьи 89 дан для помещений, а не коридоров. Но мне нужно было какое-то подтверждение моих мыслей. Ну, а если читать строго по словам, то получается что нужно указать в скобках пункта еще и коридоры. Т.к. коридор это помещение (п. 4.4.3 ГОСТ Р 58033-2017).
|
|
|
|
|
27.12.2022, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ESys @ 27.12.2022, 15:44)  А вы может быть многое прочли, но с людьми общаться так и не научились... Заметил это по вашим ответам на форуме , поэтому и не удивлен ответом.. Если Вы за 4,5 года на Форуме не смогли прочесть и понять темы/вопросы по коридорам и по помещениям, а начали с фантазий на чистом листе даже не с вопроса, а с неверного утверждения, то это, безусловно, Ваши проблемы. Обещаю впредь не отвечать на Ваши посты/вопросы, дабы не беспокоить Ваше самолюбие. Сама, сама, сама... (с)
|
|
|
|
|
27.12.2022, 16:42
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338568

|
Цитата(ИОВ @ 27.12.2022, 16:22)  Если Вы за 4,5 года на Форуме не смогли прочесть и понять темы/вопросы по коридорам и по помещениям, а начали с фантазий на чистом листе даже не с вопроса, а с неверного утверждения, то это, безусловно, Ваши проблемы. Обещаю впредь не отвечать на Ваши посты/вопросы, дабы не беспокоить Ваше самолюбие. Сама, сама, сама... (с) откуда вам знать, что мне удалось прочитать, а что нет ? Уважительно надо общаться со всеми участниками форума. А проблемы и самолюбие похоже у вас..
|
|
|
|
|
27.12.2022, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
послушав речи ESys сразу вспомнился мем
|
|
|
|
|
27.12.2022, 20:53
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338568

|
Цитата(Composter @ 27.12.2022, 19:27)  послушав речи ESys сразу вспомнился мем подкаблучники повыскакивали..
|
|
|
|
|
27.12.2022, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 27.12.2022, 19:27)  послушав речи ESys сразу вспомнился мем Человек не читал/не понял/не помнит народную мудрость - " не плюй в колодец ..." (с) Но удивляет даже не это, а то, что он ну ооочень непоследователен в своих высказываниях: Цитата(ESys @ 27.12.2022, 16:42)  Уважительно надо общаться со всеми участниками форума. Цитата(ESys @ 27.12.2022, 20:53)  подкаблучники повыскакивали.. Или считает, что сам не обязан следовать своим же щедро раздаваемым советам.
|
|
|
|
|
28.12.2022, 10:01
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338568

|
Цитата(Composter @ 27.12.2022, 19:27)  послушав речи ESys сразу вспомнился мем ну что еще ожидать от пользователя с аватаркой показывающей средний палец всем участникам форума... А также выкладывающего картинки с матами.. Цитата(ИОВ @ 27.12.2022, 22:58)  Человек не читал/не понял/не помнит народную мудрость - " не плюй в колодец ..." (с) Но удивляет даже не это, а то, что он ну ооочень непоследователен в своих высказываниях: Или считает, что сам не обязан следовать своим же щедро раздаваемым советам.  да, до момента когда в мой адрес начинают буровить.. Обойдусь без ваших советов, очередные "мудрости" поберегите для себя.. Самим бы еще поучиться , прежде чем учить других.
|
|
|
|
|
10.1.2023, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385

|
Цитата(ИОВ @ 13.4.2016, 0:47)  Кроме того, по сценарию пожара для эвакуации всегда рассчитывается общее количество эв. выходов за минусом одного из них - один м.б. заблокирован пожаром. Здравствуйте. А вот это правило "за минусом одного из них" есть в к-л нормативном документе? Дали на проверку проект по дымоудалению ищ коридоров, здесь два эвакуационных выхода из коридора, и площадь обоих включена при расчёте по формуле (17) МР к СП 7.13130.2013.
|
|
|
|
|
10.1.2023, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(syzranskiy man @ 10.1.2023, 12:54)  Здравствуйте. А вот это правило "за минусом одного из них" есть в к-л нормативном документе? Дали на проверку проект по дымоудалению ищ коридоров, здесь два эвакуационных выхода из коридора, и площадь обоих включена при расчёте по формуле (17) МР к СП 7.13130.2013. Есть Приказ МЧС № 382: Цитата 7. ... В помещении, имеющем два и более эвакуационных выхода, очаг пожара следует размещать вблизи выхода, имеющего наибольшую пропускную способность. При этом данный выход считается блокированным с первых секунд пожара, и при определении расчетного времени эвакуации не учитывается. Кстати, с 1 сентября 2023 г. будет уже новая методика по приказу № 1440 - там та же формулировка будет в п. 2.6. См. также подстрочник к ф-ле 25 в МР ВНИИПО 2013 г.
|
|
|
|
|
22.2.2023, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.4.2019
Пользователь №: 358650

|
Добрый день. Имеется проектируемое здание аптеки с двумя лифтами, один из которых спускается на -2 этаж для возможности доступа персонала аптеки к лечебно-диагностическому корпусу через подземный тоннель. Необходимо ли делать противодымную вентиляцию в коридоре на отм. -6,000 при наличии противодымной вентиляции в коридоре при лифтовом холле в подвале?
Прикрепленные файлы
Планы.pdf ( 588,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
22.2.2023, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. По Вашему описАнию подвалом является только -1-й этаж. А -2-ой на отм. -6,000 уже не подвал. 2. Что такое на картинке "лестничная клетка типа Л"?. Как она соотносится с п. 4.4.19 СП 1.13130.2020? 3. Приводя план только одного самого нижнего этажа, Вы предоставляете возможность слепым мудрецам потрогать только ногу слона, но дать описАние всего слона.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|