АКК
сообщение 12.4.2016, 15:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



Добрый день!
Имеется старая застройка 5 -ти этажными домами, вода подается из ВЗУ . Давление в сети 30м. Рядом строится микрорайон с высотными домами с давлением в сети 50м.
Водоснабжение от ВНС 2 под.
Заказчик хочет объединить две системы, т.о. водоснабжение нового м-на и старой застройки может быть как от ВНС 2 под., так и от ВЗУ.
ВЗУ должен быть реконструирован и давать давление в сеть тоже 50м.
Служба эксплуатации предлагает, чтобы не порвать сеть старой застройки, на всех подключениях установить в колодцах регуляторы давления.
Вопрос в следующем.
1.Ставил ли кто регуляторы давления в камерах, а, главное, эксплуатировал?
2. Что будет с регуляторами, если камеру зальет водой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2016, 9:03
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9580
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(АКК @ 12.4.2016, 16:10) *
1.Ставил ли кто регуляторы давления в камерах, а, главное, эксплуатировал?
2. Что будет с регуляторами, если камеру зальет водой?

1. Да.
2. Ничего не будет.
Но регуляторы надо выбирать и эксплуатировать тщательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКК
сообщение 13.4.2016, 11:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



А установка фильтров перед ними обязательна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2016, 15:09
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9580
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(АКК @ 13.4.2016, 12:24) *
А установка фильтров перед ними обязательна?

Желательна. От качества воды зависит. А ещё всё это дело должно пропускать пожарный расход..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex3982
сообщение 26.9.2016, 10:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.3.2011
Пользователь №: 97502



бермад Ду 150 стоит 10лет в простом колодце, никаких проблем, неоднократно затапливало, всё норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.9.2016, 13:44
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Alex3982 @ 26.9.2016, 10:41) *
бермад Ду 150 стоит 10лет в простом колодце, никаких проблем, неоднократно затапливало, всё норм.

Если все норм, почему затапливало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных