Добрый день!
Имеется старая застройка 5 -ти этажными домами, вода подается из ВЗУ . Давление в сети 30м.  Рядом строится микрорайон с высотными домами с давлением в сети 50м.
Водоснабжение от ВНС 2 под. 
Заказчик хочет объединить две системы, т.о. водоснабжение  нового м-на и старой застройки может быть как от ВНС 2 под., так и от ВЗУ.
ВЗУ должен быть реконструирован и давать давление в сеть тоже 50м. 
Служба эксплуатации предлагает, чтобы не порвать сеть старой застройки, на всех подключениях установить в колодцах регуляторы давления. 
Вопрос в следующем.
1.Ставил ли кто регуляторы давления в камерах, а, главное, эксплуатировал?
2. Что будет с регуляторами, если камеру зальет водой?
 
 
 
  Serg Ivanov
  13.4.2016, 9:03
  
 
  Цитата(АКК @ 12.4.2016, 16:10) 

1.Ставил ли кто регуляторы давления в камерах, а, главное, эксплуатировал?
2. Что будет с регуляторами, если камеру зальет водой?
1. Да.
2. Ничего не будет.
Но регуляторы надо выбирать и эксплуатировать тщательно.
 
 
 
 
 
  А установка фильтров перед ними обязательна?
 
 
 
  Serg Ivanov
  13.4.2016, 15:09
  
 
  Цитата(АКК @ 13.4.2016, 12:24) 

А установка фильтров перед ними обязательна?
Желательна. От качества воды зависит. А ещё всё это дело должно пропускать пожарный расход..
 
 
 
 
  Alex3982
  26.9.2016, 10:41
  
 
  бермад Ду 150 стоит 10лет в простом колодце, никаких проблем, неоднократно затапливало, всё норм.
 
 
 
  Dmitry_vk
  26.9.2016, 13:44
  
 
  Цитата(Alex3982 @ 26.9.2016, 10:41) 

бермад Ду 150 стоит 10лет в простом колодце, никаких проблем, неоднократно затапливало, всё норм.
Если все норм, почему затапливало?