Здравствуйте, уважаемые. В очередной раз хочу обратиться к вам за советом.
Проектируется ВК производственного здания (пищевое производство). Расходы воды на производственные и бытовые нужды я посчитала (см. прил). Теперь Заказчик решил установить насосную станцию и подключить к ней 8 сателлитов(пенных установок) для мытья цехов и коридоров. К насосной станции подводится горячая вода и потом под давлением подается на сателлиты.
Технологи выдали такой расчет по сателлитам (см. прил), по которому расходы воды на гвс у меня увеличились в разы. По их заданию: "Во вложении график мойки МФК в самый тяжелый день.
Т.е. мы работаем на полную мощность всеми единицами оборудования и так же делаем генеральную мойку всего производства.Реально данный день будет 1 раз в месяц."
Теперь я не совсем понимаю как мне посчитать часовой расход на эти сателлиты и как подобрать эл. бойлера на гвс. На хоз-быт и произв нужды у меня было запроектировано два эл. бойлера по 2000 л с тенами по 48 квт.