> Пенные установки для производственных цехов, Расходы воды и подбор бойлеров
Лил
сообщение 13.4.2016, 8:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986



Здравствуйте, уважаемые. В очередной раз хочу обратиться к вам за советом.
Проектируется ВК производственного здания (пищевое производство). Расходы воды на производственные и бытовые нужды я посчитала (см. прил). Теперь Заказчик решил установить насосную станцию и подключить к ней 8 сателлитов(пенных установок) для мытья цехов и коридоров. К насосной станции подводится горячая вода и потом под давлением подается на сателлиты.
Технологи выдали такой расчет по сателлитам (см. прил), по которому расходы воды на гвс у меня увеличились в разы. По их заданию: "Во вложении график мойки МФК в самый тяжелый день.
Т.е. мы работаем на полную мощность всеми единицами оборудования и так же делаем генеральную мойку всего производства.Реально данный день будет 1 раз в месяц."

Теперь я не совсем понимаю как мне посчитать часовой расход на эти сателлиты и как подобрать эл. бойлера на гвс. На хоз-быт и произв нужды у меня было запроектировано два эл. бойлера по 2000 л с тенами по 48 квт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________.png ( 69,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _________._____________.xlsx ( 13,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лил
сообщение 13.4.2016, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986



Верны ли мои рассуждения: суточный расход горячей воды=61380 л/сут (по заданию технологов)
макс.часовой расход горячей воды: 170 мин (время работы 7 сателлитов)х30 л/мин (расход воды сателлитом по паспорту)+2654 л/час (расчетные расходы гвс на хоз-быт и произв нужды)=7754 л/час. Соответственно, необходимо 4 бойлера по 2000 л с тэнами по 90 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2016, 10:50
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9543
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 13.4.2016, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Вот мне интересно, у бойлеров косвенного нагрева (от теплосетей) обычно производительность больше их объема примерно в 2 -3 раза. У электрического бойлера нет такого? можно было меньшего объема подобрать или меньшей эл.мощности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лил
сообщение 13.4.2016, 12:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986



Меня смущает еще то, что в характеристиках на насосную станцию указан расход воды - 35м.куб/час, может его необходимо принимать как за максимальный часовой? Просто получается очень большой расход. Как вы считаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2016, 15:07
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9543
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 13.4.2016, 12:37) *
Вот мне интересно, у бойлеров косвенного нагрева (от теплосетей) обычно производительность больше их объема примерно в 2 -3 раза. У электрического бойлера нет такого? можно было меньшего объема подобрать или меньшей эл.мощности...

У них и мощность в 2 -3 раза больше. Электробойлер с ТЭНом на 90 кВт - чистая игра разума. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лил
сообщение 13.4.2016, 15:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986



Цитата(Serg Ivanov @ 13.4.2016, 15:07) *
Электробойлер с ТЭНом на 90 кВт - чистая игра разума. smile.gif



Это что значит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2016, 8:39
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9543
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Лил @ 13.4.2016, 16:42) *
Это что значит?

Это значит что практически они существуют только в голове вопрошающего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274