Добрый день!
По поиску нашел несколько похожих тем, но до конца разобраться в расчете так и не смог.
Исходные данные:
Бассейн в помещение фитнесс-клуба (закрытый). Объем бассейна - 270 м3 Необходимая температура в бассейне - 29 С Температура заполнения бассейна - 12 С Время заполнения - 36 часов
По основной формуле посчитал необходимую мощность на первоначальный нагрев (операция проводится раз в год).
Q=V*1,163*(tк-tн)/T=270*1,163*(29-12)/36=148,3 кВт
Является ли эта мощность максимальной? Или в режиме поддержания температуры может оказаться необходима еще большая мощность? Вода с теплообменника, кстати, сначала подается в предварительную емкость, а уже оттуда попадает в чашу бассейна. т.е. получается надо учитывать теплообмен еще и в предварительной емкости?
Вопрос бы не возник, но по факту там установлен старый итальянский теплообменник, мощностью 360 кВт. И хоть эксплуатация утверждает, что он завышен по мощности (с него даже снимали лишние пластины), но разница с моим расчетом почти в 2 раза. В чем может быть подвох?
|