ДухВойны
13.4.2016, 14:43
Добрый день!
По поиску нашел несколько похожих тем, но до конца разобраться в расчете так и не смог.
Исходные данные:
Бассейн в помещение фитнесс-клуба (закрытый).
Объем бассейна - 270 м3
Необходимая температура в бассейне - 29 С
Температура заполнения бассейна - 12 С
Время заполнения - 36 часов
По основной формуле посчитал необходимую мощность на первоначальный нагрев (операция проводится раз в год).
Q=V*1,163*(tк-tн)/T=270*1,163*(29-12)/36=148,3 кВт
Является ли эта мощность максимальной? Или в режиме поддержания температуры может оказаться необходима еще большая мощность?
Вода с теплообменника, кстати, сначала подается в предварительную емкость, а уже оттуда попадает в чашу бассейна. т.е. получается надо учитывать теплообмен еще и в предварительной емкости?
Вопрос бы не возник, но по факту там установлен старый итальянский теплообменник, мощностью 360 кВт. И хоть эксплуатация утверждает, что он завышен по мощности (с него даже снимали лишние пластины), но разница с моим расчетом почти в 2 раза. В чем может быть подвох?
не знаю, как там наука говорит, но в практических расчетах, для чаши с теплым техническим подпольем (не заглубленной в землю), использую простую формулу:
теплообменник по мощности в кВт - объем чаши разделить на два.
электроводонагреватель - разделить на четыре.
принимаю ближайший бОльший по типовому ряду.
для детских, для Северных бассов и заглубленных чаш - плюс коэффициент полтора.
в режиме поддержания температуры - мощность идет меньше.
Расчет мощности нагревателя воды
Мощность теплообменника определяется из условий первичного нагрева воды в бассейне.
Обычно принимается время первичного нагрева 2-4 дня при непрерывной работе нагревателя.
Qs=(V*C*(tB – tK))/Za+Zu*S
Qs — мощность нагревателя в Вт
V — объем бассейна, л
С — удельная теплоемкость воды. С=1,163 Вт/кгК
tB — требуемая температура воды,°С
tK — температура заполняемой воды,°С
S — площадь зеркала воды, м2
Za — требуемое время нагрева
Zu — потери тепла в час
Бассейн в помещении = 180 Вт/м2
Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 Вт/м2
Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 Вт/м2
Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 Вт/м2
при расчете по этой формуле условно — 1 кг =1 л.