Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> C какой "стороны" ставить буферный бак?, можно ли накапливать холод не в гликоле, а в воде?
zavhoz777
сообщение 15.4.2016, 15:15
Сообщение #1


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Коллеги, прошу оценить рассуждения.

Есть система: воздухоохлаждаемый чиллер на кровле -> гликолиевая смесь -> теплообменник -> вода -> потребители холода.
Для обеспечения достаточной инерционности системы необходимо выдержать минимальный объем системы. Гликолиевый контур коротенький, соответственно, малого объема. Очевидным решением является установка буферного бака на гликолиевом контуре. Расчет на 6 минут работы и т.д. и т.п.
НО! Проблема с местом, да и дорого это.

Здравый смысл подсказывает, что объем носителя - воды - тоже является аккумулятором холода и влияет на инерционность системы. Соответственно вопросы:
1. Можем ли мы зачесть объем воды в системе потребителей в объем "тела-аккумулятора"? Или убейся, но обеспечь объем гликолиевого контура?
2. Вытекает из первого. Можем ли мы поставить буферный бак со стороны потребителя? Чтоб запасать воду, а не гликоль.
3. Вытекает из второго. Надо ли какие-то уточнения расчетов при это делать по теплообменникам?

Есть у кого опыт проектирования (а еще лучше - эксплуатации) системы с буферным баком на стороне теплообменника, противоположной от чиллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2016, 20:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Бак - ничто, нагрузка - все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2016, 22:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Кадушка это всего лишь "запас хода" и без разницы с какой стороны она стоит. Лишь бы эта сторона не "отрубалась" раньше чилера. В этом случае в зачет идет не только емкость вторичного контура, но и постоянно действующая нагрузка, если таковая имеется. Например серверная. Если чилер с регулировкой производительности, то необходимый объем системы можно считать по от минимальной ступени. Разумеется отняв от ее мощности постоянно действующую нагрузку. И, кстати (или некстати?), объем считаем не на дельту температурного графика, а на уставку дифференциала включения/выключения...

Сообщение отредактировал v-david - 15.4.2016, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 16.4.2016, 10:26
Сообщение #4


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



v-david, спасибо!
Про постоянную нагрузку - вообще прелюбопытный момент, первый раз встречаю эту идею. Логика ясна.
Жаль, на моем чиллере в потребителях сплошь приточно-вытяжные установки. Но что приточкам поставить в таком случае на обвязку по охлаждению: 2-х или 3-х ходовой?
1. Классика у проектировщиков на холод - это 2-х ходовой, зачастую еще и AB-QM, чтоб сильно извилины не напрягать. Да и воду попусту не гонять. Хотя если ставить буферную емкость на стороне воды, то проток создать какой-то придется.
2. Но 3-х ходовой позволит получить постоянный проток в системе и задействовать более длинную сеть трубопроводов как "аккумулятор".

Из соображений простоты и надежности мне 2-й вариант - нестандартный - даже больше нравится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.4.2016, 11:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А схемы все проектировщики копируют с сайта chillers.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 16.4.2016, 18:09
Сообщение #6


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(airwave @ 16.4.2016, 11:20) *
А схемы все проектировщики копируют с сайта chillers.ru

Так и не понял, это укор проектировщикам или реклама сайта? smile.gif

Сообщение отредактировал zavhoz777 - 16.4.2016, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 16.4.2016, 18:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(zavhoz777 @ 15.4.2016, 15:15) *
Здравый смысл подсказывает, что объем носителя - воды - тоже является аккумулятором холода и влияет на инерционность системы. Соответственно вопросы:
1. Можем ли мы зачесть объем воды в системе потребителей в объем "тела-аккумулятора"? Или убейся, но обеспечь объем гликолиевого контура?
2. Вытекает из первого. Можем ли мы поставить буферный бак со стороны потребителя? Чтоб запасать воду, а не гликоль.
3. Вытекает из второго. Надо ли какие-то уточнения расчетов при это делать по теплообменникам?

1. Нельзя, потребители могут быть отключены полностью или частично.
2. Можно.
3. Не надо.

Не забудьте правильно обвязать буферный бак (подача из чиллера и забор в систему из нижней части)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 16.4.2016, 19:47
Сообщение #8


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(Ernestas @ 16.4.2016, 18:25) *
1. Нельзя, потребители могут быть отключены полностью или частично.
2. Можно.
3. Не надо.


Ernestas, спасибо.
Потребители массово отключаться будут навряд ли, а вот поэтапное включение (по мере стройготовности) вполне реально, Ваша правда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.4.2016, 22:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вопрос 2х или 3х ходовой ставить на обвязку приточек по холоду решается путем нахождения локального экстремума суммы двух функций. Первая, это энергозатраты при постоянном расходе в зависимости от мощности системы, вторая стоимость реализации системы с переменным расходом помноженная на уменьшение надежности в связи с дерганым режимом работы насосов опять же, в зависимости от мощности.
Математически вычислить его сложно, но на практике до 1 мегаватта можно строить системы с постоянным расходом, выше уже надо думать.
Короче не дурите головы, делайте с постоянным расходом и включайте в расчет бака объем всей системы, в том числе и водяного контура. Эксплуатация Вам спасибо скажет.

Сообщение отредактировал v-david - 16.4.2016, 22:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.4.2016, 22:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (zavhoz777 @ 16.4.2016, 19:09) *
Так и не понял, это укор проектировщикам или реклама сайта? smile.gif


Антиреклама сайта.
Не вникая, почти все проектировщики черпают оттуда информацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.4.2016, 23:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(zavhoz777 @ 16.4.2016, 18:09) *
Так и не понял, это укор проектировщикам или реклама сайта? smile.gif

Все просто. Как бы Вы отнеслись к предложению разговаривать исключительно на старославянском языке? Не правда ли красивая идея? Хороший язык.... блин, но устарел уже. Эти махровые схемы "на все случаи жизни" просто тонкий стеб, кто не скачет тот москаль..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 17.4.2016, 10:19
Сообщение #12


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(v-david @ 16.4.2016, 22:22) *
Вопрос 2х или 3х ходовой ставить на обвязку приточек по холоду решается путем нахождения локального экстремума суммы двух функций.

Звучит, как музыка!

Но на самом деле, действительно, достоверно рассчитать окупаемость не сможет никто. А учитывая еще, что владелец здания затраты по электроэнергии перекладывает на арендаторов, то для него срок окупаемости стремится к бесконечности)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных