Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Скачет температура после термостатического смесителя Far
Sogr
сообщение 19.4.2016, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Всем доброго дня!
Установили три термостатических смесителя FAR, стоят они после теплообменника и настроены на 40 градусов..

Есть рециркуляция, все отражено в чертеже.

Проблема в том, что время от времени после термостатического смесителя температура может опуститься до 35 градусов, или же наоборот 45 градусов, при том, что после теплообменника температура стабильно не ниже 60 градусов, а давление на входе ХВ 2.5 - 3 бар.

Обратные клапана стоят везде, откуда может передавливать.

Единственное - это в котловом контуре вода скачет от 60 до 70 градусов, соответственно после теплообменника на входе в термосмеситель температура воды изменяется +- 10 градусов... Но разве сам термосмеситель не реагирует мгновенно на такие изменения?

Сообщение отредактировал Sogr - 19.4.2016, 10:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.jpg ( 118,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 11:29
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sogr @ 19.4.2016, 11:52) *
Всем доброго дня!
Установили три термостатических смесителя FAR, стоят они после теплообменника и настроены на 40 градусов..

Есть рециркуляция, все отражено в чертеже.

Проблема в том, что время от времени после термостатического смесителя температура может опуститься до 35 градусов, или же наоборот 45 градусов, при том, что после теплообменника температура стабильно не ниже 60 градусов, а давление на входе ХВ 2.5 - 3 бар.

Обратные клапана стоят везде, откуда может передавливать.

Единственное - это в котловом контуре вода скачет от 60 до 70 градусов, соответственно после теплообменника на входе в термосмеситель температура воды изменяется +- 10 градусов... Но разве сам термосмеситель не реагирует мгновенно на такие изменения?

Мгновенно не реагирует - инерция порядка 1 минуты. Да и взаимное влияние параллельно включённых может быть. Лучше один большего диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 19.4.2016, 11:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2016, 11:29) *
Мгновенно не реагирует - инерция порядка 1 минуты. Да и взаимное влияние параллельно включённых может быть. Лучше один большего диаметра.


Да, согласен, лучше.. Но эта схема уже смонтирована и работает..

В принципе изменение температуры в котловом контуре тоже не мгновенно, также в течении нескольких минут меняется, поэтому я думаю, стоит поставить на насос теплообменника датчик-реле по температуре, чтобы на теплообменнике всегда одна температура была, или же причина все таки в другом?

Сообщение отредактировал Sogr - 19.4.2016, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 14:52
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sogr @ 19.4.2016, 12:39) *
Да, согласен, лучше.. Но эта схема уже смонтирована и работает..

В принципе изменение температуры в котловом контуре тоже не мгновенно, также в течении нескольких минут меняется, поэтому я думаю, стоит поставить на насос теплообменника датчик-реле по температуре, чтобы на теплообменнике всегда одна температура была, или же причина все таки в другом?

ИМХО, во взаимном влиянии смесителей. Открывает один, к примеру, холодную - на другом на холодном давление воды падает он тоже начинает открывать холодную и т.д. Получается на определённых режимах водопотребления "раскачка" системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 19.4.2016, 16:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Цитата(Sogr @ 19.4.2016, 11:39) *
Да, согласен, лучше.. Но эта схема уже смонтирована и работает..

В принципе изменение температуры в котловом контуре тоже не мгновенно, также в течении нескольких минут меняется, поэтому я думаю, стоит поставить на насос теплообменника датчик-реле по температуре, чтобы на теплообменнике всегда одна температура была, или же причина все таки в другом?



Если на котле двухступенчатая, а не модулируемая горелка - именно, что скачет, а не плавно меняется. Там очень резкое изменение температуры. Возможно, что причина как раз в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 19.4.2016, 16:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2016, 14:52) *
ИМХО, во взаимном влиянии смесителей. Открывает один, к примеру, холодную - на другом на холодном давление воды падает он тоже начинает открывать холодную и т.д. Получается на определённых режимах водопотребления "раскачка" системы.


Насос водоснабжения с частнотным преобразователем, он мгновенно чувствует открытие кранов и выравнивает давление.. Я вот думаю такая нестандартная система рециркуляции тоже может влиять: горячая вода всегда в движении получается, а холодная не всегда, соответственно переток в смесителе из горячей в холодную.. Но не уверен..

Цитата(пананан @ 19.4.2016, 16:04) *
Если на котле двухступенчатая, а не модулируемая горелка - именно, что скачет, а не плавно меняется. Там очень резкое изменение температуры. Возможно, что причина как раз в этом.


да , там одноступка, еще и котел очень мощный, а сейчас кроме ГВС и нет других потребителей практически...
Через Кремшредер думал регулировать горячую воду после теплообменника, но он включает насос только тогда, когда температура упадет на 5 градусов ниже заданной: вот задам я чтобы с теплообменника на гвс шла температура 50 градусов, а насос включается когда температура упала до 45 градусов.. Обычный накладной термостат поставить туда, который будет включаться когда температура упадет на 1-2 градуса от заданной, но в этом случае слишком частые включения/выключения насоса, что тоже нежелательно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 7:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных