Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Стояки В1,Т3,К1 от офиса через квартиру
ingener007
сообщение 19.4.2016, 11:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Ситауция такая: стояки от офиса, который расположен этажом выше, проходят через прихожую квартиры и далее в подвал. Как-то миновать прихожую и отвести трубы от офиса по другому нет возможности. Архитекторы согласны на перепланировку только в случае тыкания их носом в норму запрещающую "прохождение стояков офиса через прихожую" (дословно!). Кто поможет..?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 11:34
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Никто не поможет. Можно проходить по нормам через нежилые помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 19.4.2016, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 12:12) *
Ситауция такая: стояки от офиса, который расположен этажом выше, проходят через прихожую квартиры и далее в подвал. Как-то миновать прихожую и отвести трубы от офиса по другому нет возможности. Архитекторы согласны на перепланировку только в случае тыкания их носом в норму запрещающую "прохождение стояков офиса через прихожую" (дословно!). Кто поможет..?!

Попросите архитекторов предусмотреть в плане короб(шахту) для прохода стояков. Стояки заложите таким образом чтобы в этой шахте не было соединений, т.е. канализационную трубу заложите шестиметровую и т.д. У меня такие проекты уже проходили экспертизу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.4.2016, 11:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



это где на внутрянке 6 метровые штанги есть?

ну и шумоизолировать это все.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 19.4.2016, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.4.2016, 12:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(Fisher155 @ 19.4.2016, 15:36) *
Попросите архитекторов предусмотреть в плане короб(шахту) для прохода стояков. Стояки заложите таким образом чтобы в этой шахте не было соединений, т.е. канализационную трубу заложите шестиметровую и т.д. У меня такие проекты уже проходили экспертизу


Да, есть такая мысль. А потом не возникте у собственника офиса желание иметь постоянный доступ к СВОИМ трубам. Может же такое быть. Принадлежат они не владельцу квартиры-то..

Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2016, 15:34) *
Никто не поможет. Можно проходить по нормам через нежилые помещения.


можно-то можно.. Но, блин, мало кто захочет иметь в своей прихожей транзитные стояки от непонятного офиса. Зачем упираться рогом и просить норму... есть же какой-то здравый смысл!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.4.2016, 12:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2016, 11:34) *
Можно проходить по нормам через нежилые помещения.


Коридор квартиры - жилое помещение.
Жилищный кодекс РФ. Статья 16.

1. К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.

3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.


Комментарий:
5. Определение общей площади жилого помещения впервые закреплено в федеральном законе. Общая площадь включает не только так называемую жилую площадь, т.е. площадь всех жилых комнат, но и площадь подсобных помещений и мест общего пользования - коридоров, прихожих, передних, кухни, санитарно-гигиенических помещений и др. При этом в общую площадь, согласно п.4 коммент. ст., не включается площадь балконов, лоджий, веранд, и террас.

Сообщение отредактировал miter - 19.4.2016, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.4.2016, 12:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(miter @ 19.4.2016, 16:04) *
Коридор квартиры - жилое помещение.
Жилищный кодекс РФ. Статья 16.

1. К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.

3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.


Комментарий:
5. Определение общей площади жилого помещения впервые закреплено в федеральном законе. Общая площадь включает не только так называемую жилую площадь, т.е. площадь всех жилых комнат, но и площадь подсобных помещений и мест общего пользования - коридоров, прихожих, передних, кухни, санитарно-гигиенических помещений и др. При этом в общую площадь, согласно п.4 коммент. ст., не включается площадь балконов, лоджий, веранд, и террас.


в СП п. 8.2.9 запрещено под потолком, в стенах и полу: жилых комнат, кухонь.... и далее.
там не сказано "жилое помещение". придерутся!!

если бы в СП указали "запрещено под потолком, в стенах и полу жилых помещений", тогда бы другое дело biggrin.gif

Сообщение отредактировал ingener007 - 19.4.2016, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 19.4.2016, 13:20
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 12:16) *
если бы ...

Если бы Вы проектировали для [ UA ], извлечение из ДБН В.2.2-15-2005, п.2,55:
"Инженерные коммуникации помещений общественного назначения, проходящие через жилую часть, или жилой части, проходящие через встроенные помещения, должны быть проложены в самостоятельных шахтах, огражденных противопожарными перегородками 1-го типа."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 14:45
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 13:16) *
если бы в СП указали "запрещено под потолком, в стенах и полу жилых помещений", тогда бы другое дело biggrin.gif

Тогда бы санузлы в квартирах остались бы без канализации - ибо тоже жилое помещение/часть квартиры. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.4.2016, 16:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Как в итоге поступаем? Идём через прихожую?.. Архитектор предлагает "заложить трубы кирпичом"..но блин будет выступ в прихожке.. Штраба не получается там...Беда-беда.. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2016, 16:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что ж за трубы которые от некоего санузла офиса,но вдруг попадают в коридор? В офисе где санузел? Над коридором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.4.2016, 16:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 20:41) *
А что ж за трубы которые от некоего санузла офиса,но вдруг попадают в коридор? В офисе где санузел? Над коридором?


Да, верно! С/у над прихожей. Перенести его нет возможности (сразу оговорюсь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 19.4.2016, 17:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 11:12) *
Ситауция такая: стояки от офиса, который расположен этажом выше, проходят через прихожую квартиры и далее в подвал. Как-то миновать прихожую и отвести трубы от офиса по другому нет возможности. Архитекторы согласны на перепланировку только в случае тыкания их носом в норму запрещающую "прохождение стояков офиса через прихожую" (дословно!). Кто поможет..?!

здание только проектируемое или уже существующее? как вообще такое объемно-планировочное решение возникло?

Цитата(miter @ 19.4.2016, 12:04) *
Коридор квартиры - жилое помещение.
Жилищный кодекс РФ. Статья 16.

1. К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.

3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.


Комментарий:
5. Определение общей площади жилого помещения впервые закреплено в федеральном законе. Общая площадь включает не только так называемую жилую площадь, т.е. площадь всех жилых комнат, но и площадь подсобных помещений и мест общего пользования - коридоров, прихожих, передних, кухни, санитарно-гигиенических помещений и др. При этом в общую площадь, согласно п.4 коммент. ст., не включается площадь балконов, лоджий, веранд, и террас.

так и до абсурда дойти можно... нормы ЖК для защиты конституционных прав граждан на жилье. Притягивать нормы к ЖК или наоборот - задача даже правительству посильная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.4.2016, 17:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(timofeyprof @ 19.4.2016, 21:04) *
здание только проектируемое или уже существующее? как вообще такое объемно-планировочное решение возникло?


так и до абсурда дойти можно... нормы ЖК для защиты конституционных прав граждан на жилье. Притягивать нормы к ЖК или наоборот - задача даже правительству посильная...


Здание проектируется. Такое решение возникло у архитекторов совместно с заказчиком, которого всё устраивает. Ну я повторяться не буду, в первом посте всё подробно описано. Просить что-то поменять бесполезно без тыканья в норму!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2016, 17:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 16:56) *
Да, верно! С/у над прихожей. Перенести его нет возможности (сразу оговорюсь).

а он может быть над прихожей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.4.2016, 17:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 21:11) *
а он может быть над прихожей?

Может!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2016, 17:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 17:14) *
Может!

Обеспечивайте обслуживаемость такой шахты(труб в ней) и как мокрое помещение может быть над жилыми метрами квартиры и вперед.
лучше всего самому купить такую квартиру и тем самым снять все возможные возражения. Когда к вам придут разбивать эту шахту для демонтажа хомутов на трубах при замене\ремонте? да и НО с К1 через квартиру демонтуемым будет.
Хотя и с\у может быть не над С\У только в двухэтажных квартирах( т.е. его су второго этажа может быть над его же неСУ в пределах одной квартиры.).

Сообщение отредактировал инж323 - 19.4.2016, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.4.2016, 17:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 21:26) *
Обеспечивайте обслуживаемость такой шахты(труб в ней) и как мокрое помещение может быть над жилыми метрами квартиры и вперед.
лучше всего самому купить такую квартиру и тем самым снять все возможные возражения. Когда к вам придут разбивать эту шахту для демонтажа хомутов на трубах при замене\ремонте? да и НО с К1 через квартиру демонтуемым будет.
Хотя и с\у может быть не над С\У только в двухэтажных квартирах( т.е. его су второго этажа может быть над его же неСУ в пределах одной квартиры.).



Может не может..это всё словоблудие. Заказчик+архитектор задают вполне конкретный вопрос: "где прописано, что нельзя проходить трубами офиса через прихожую квартиры? Если вы укажете на эту норму, то мы перепланируем помещения."!! Всё, тут точка. Разговор оканчивается с ними. Точнее они с нами - сантехниками.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2016, 18:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



При заходе в экспертизу тема будет продолжена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.4.2016, 18:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 22:19) *
При заходе в экспертизу тема будет продолжена.


Хорошо, на что сошлётся экспертиза? Если Вы знаете, на что мне сослаться почему не говорите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2016, 18:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 18:22) *
Хорошо, на что сошлётся экспертиза? Если Вы знаете, на что мне сослаться почему не говорите?

СУ не может быть над жилыми помещениями- коридор отнесен ФЗ в жилые помещения. Нет СУ- нет труб через прихожую. И это еще ОВшние не сказал, что присоединить СУ к вентиляции дома(офис более 200 кв. м) он не сможет и + отопление офиса должно как то проскочить квартиру тоже своей отдельной веткой.
А арх ваш просто малограмотный, сделал ерунду и еще и не хочет переделывать, ему видите ли должны доказать что так нельзя. опупеть. впрочем всё это описаны было ранее, вы отчего ничего не слышите? Сильно с договора опасаетесь слететь?

Сообщение отредактировал инж323 - 19.4.2016, 18:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.4.2016, 18:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 22:34) *
СУ не может быть над жилыми помещениями- коридор отнесен ФЗ в жилые помещения. Нет СУ- нет труб через прихожую. И это еще ОВшние не сказал, что присоединить СУ к вентиляции дома(офис более 200 кв. м) он не сможет и + отопление офиса должно как то проскочить квартиру тоже своей отдельной веткой.
А арх ваш просто малограмотный, сделал ерунду и еще и не хочет переделывать, ему видите ли должны доказать что так нельзя. опупеть. впрочем всё это описаны было ранее, вы отчего ничего не слышите? Сильно с договора опасаетесь слететь?


Архитектор подпевает заказчику.
"..Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями.." нигде не прописано про запрет с/у над жилыми помещениями! А прихожая относится к жилому помещению, а не к жилой комнате! а про договор не понял...

Сообщение отредактировал ingener007 - 19.4.2016, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 19:05
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 19:34) *
СУ не может быть над жилыми помещениями- коридор отнесен ФЗ в жилые помещения.

Стесняюсь спросить, - а кухня, туалет, ванная комната отнесены ФЗ к нежилым помещениям? Или тоже к жилым как и коридор? wink.gif

Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 18:34) *
Может не может..это всё словоблудие. Заказчик+архитектор задают вполне конкретный вопрос: "где прописано, что нельзя проходить трубами офиса через прихожую квартиры? Если вы укажете на эту норму, то мы перепланируем помещения."!! Всё, тут точка. Разговор оканчивается с ними. Точнее они с нами - сантехниками.

Правильно задаёт. Это не хорошее, но вполне допустимое решение. Аналогично проходят в оштукатуренных коробах без устройства ревизий через торговые предприятия. Протащить трубы через короб без захода в квартиру - нет вообще никакой проблемы при доступе сверху и снизу. Хомутами крепятся выше и ниже.

Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 18:26) *
Хотя и с\у может быть не над С\У только в двухэтажных квартирах( т.е. его су второго этажа может быть над его же неСУ в пределах одной квартиры.).

Не так.
Цитата
2.6. Вход в помещение оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений (кроме жилых помещений, предназначенных для семей с инвалидами) не допускается.
Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. Не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.

Не путайте жилые комнаты и жилые помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.4.2016, 19:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2016, 19:05) *
Стесняюсь спросить, - а кухня, туалет, ванная комната отнесены ФЗ к нежилым помещениям? Или тоже к жилым как и коридор? wink.gif


Правильно задаёт. Это не хорошее, но вполне допустимое решение. Аналогично проходят в оштукатуренных коробах без устройства ревизий через торговые предприятия. Протащить трубы через короб без захода в квартиру - нет вообще никакой проблемы при доступе сверху и снизу.

что там с крепежем и вентиляцией такого СУ?
А насчет "не хорошего решения" очень мягко сказано.
Не стесняюсь ответить- выше выкопировка есть про жилые и нежилые помещения. выгораживают шахты не включая их в площади квартир, но про необслуживаемость шахт нет ни слова. обслуживаемые и насчет ОВ и ревизок с креплением стоит подумать.
автору
хотя ... можете как хотите делать- отвечать вам.

переспросить у вас- а как вход в офис автономно получился на 2 этаж, минуя подьезд жилой, и как там с пожнормами?

Сообщение отредактировал инж323 - 19.4.2016, 19:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 19.4.2016, 19:19
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 16:56) *
С/у Перенести нет возможности

Совет, перенесити архитектора на биржу труда!
Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2016, 19:05) *
Правильно задаёт. Это не хорошее, но вполне допустимое решение. Аналогично проходят в оштукатуренных коробах без устройства ревизий через торговые предприятия. Протащить трубы через короб без захода в квартиру - нет вообще никакой проблемы при доступе сверху и снизу. Хомутами крепятся выше и ниже.

Эээээ! А чё раздел 3, п.п. 3.6 СанПиН2.3.6.1066 отменили? Последнее предложение читаем, а не первых два!

Сообщение отредактировал MAverick - 19.4.2016, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener007
сообщение 19.4.2016, 19:36
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401



Цитата(MAverick @ 19.4.2016, 23:19) *
Совет, перенесити архитектора на биржу труда!

это не в моей компетенции biggrin.gif
Архитектор делает, то что устраивает заказчика. Как известно, кто платит то и...

Сообщение отредактировал ingener007 - 19.4.2016, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2016, 20:19
Сообщение #27


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



.

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.4.2016, 20:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2016, 20:28
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MAverick @ 19.4.2016, 20:19) *
Совет, перенесити архитектора на биржу труда!

Эээээ! А чё раздел 3, п.п. 3.6 СанПиН2.3.6.1066 отменили? Последнее предложение читаем, а не первых два!

Читать надо всё:
Цитата
3.6. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком помещений, предназначенных для приема, подготовки продуктов к продаже, складских помещений. Канализационные стояки разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий. Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения не допускается прокладывать в помещениях для приема, хранения, подготовки и реализации продукции.

Понятно что доступ в складское помещение для посторонних невозможен. Так что обслуживают стояки в коробах без доступа.

Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 20:11) *
Не стесняюсь ответить- выше выкопировка есть про жилые и нежилые помещения. выгораживают шахты не включая их в площади квартир, но про необслуживаемость шахт нет ни слова. обслуживаемые и насчет ОВ и ревизок с креплением стоит подумать.

Да это вообще не проблема если есть доступ на нижнем и верхнем этаже.

Цитата(ingener007 @ 19.4.2016, 20:36) *
это не в моей компетенции biggrin.gif
Архитектор делает, то что устраивает заказчика.

А иначе на кой чёрт мы все нужны? smile.gif Задача специалиста в том и состоит что бы сделать то, что устраивает заказчика без нарушения норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2016, 9:35
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 19.4.2016, 20:11) *
Не стесняюсь ответить- выше выкопировка есть про жилые и нежилые помещения. выгораживают шахты не включая их в площади квартир, но про необслуживаемость шахт нет ни слова.

Вижу, что стесняетесь. Санузлы и ванные по ФЗ - тоже относятся к жилым помещения. И никакие шахты там не выгораживают. ФЗ вообще к проходу/не проходу общих коммуникаций не имеет никакого отношения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.4.2016, 9:50
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Serg Ivanov @ 20.4.2016, 9:35) *
Вижу, что стесняетесь. Санузлы и ванные по ФЗ - тоже относятся к жилым помещения. И никакие шахты там не выгораживают. ФЗ вообще к проходу/не проходу общих коммуникаций не имеет никакого отношения.


У нас в новостройке все стояки в шахтах, которые не включены в площадь квартир. Но может это просто застройщик так захотел...

Сообщение отредактировал miter - 20.4.2016, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных