сообщение 20.4.2016, 11:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.4.2016
Пользователь №: 295494



Здравствуйте всем! Можете ли подсказать обязательно ли устанавливать виброизоляторы под вентилятор в помещении действующего предприятия ( для системы аспирации). Если да то в каком нормативном документе можно прочитать. Как выбирают виброизоляторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 20.4.2016, 11:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Документ не подскажу, но виброизоляторы нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.4.2016, 12:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Как помнится, без виброизоляторов (но с прокладкой из листовой резины) допускается только на фундаментах снаружи здания. Где читал, тоже не скажу.
Когда у меня, как у заказчика, возникают сомнения в принятых проектных решениях в части шума, прошу предоставить расчеты (хотя честно признаюсь, не уверен, что смог бы их проверить). Но как правило их не предоставляют, а сразу корректируют проект. Так и тут.
А вообще достаточно один раз услышать работающий ведилятор, да еще с большой частотой вращения, закрепленный к полу без изоляторов. Тем более на межэтажных перекрытиях. И вопрос отпадет сам сабой.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.4.2016, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 20.4.2016, 12:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



СП 51.13330.2011
11.6 Для предотвращения проникновения повышенного шума от инженерного оборудования в другие помещения здания следует:
- виброизолировать агрегаты с помощью пружинных или резиновых виброизоляторов;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlana_port
сообщение 20.4.2016, 12:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.4.2016
Пользователь №: 295494



Всех благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных