Svetlana_port
  20.4.2016, 11:22
  
 
  Здравствуйте всем! Можете ли подсказать  обязательно ли устанавливать виброизоляторы под вентилятор в помещении действующего предприятия ( для системы аспирации). Если да то в каком  нормативном документе можно прочитать. Как выбирают виброизоляторы?
 
 
 
  Giedi Prime
  20.4.2016, 11:52
  
 
  Документ не подскажу, но виброизоляторы нужны.
 
 
 
  zaharov63
  20.4.2016, 12:16
  
 
  Как помнится, без виброизоляторов (но с прокладкой из листовой резины) допускается только на фундаментах снаружи здания. Где читал, тоже не скажу.
Когда у меня, как у заказчика, возникают сомнения в принятых проектных решениях в части шума, прошу предоставить расчеты (хотя честно признаюсь, не уверен, что смог бы их проверить). Но как правило их не предоставляют, а сразу корректируют проект. Так и тут. 
А вообще достаточно один раз услышать работающий ведилятор, да еще с большой частотой вращения, закрепленный к полу без изоляторов. Тем более на межэтажных перекрытиях. И вопрос отпадет сам сабой.
 
 
 
 
  СП 51.13330.2011 
11.6 Для предотвращения проникновения повышенного шума от инженерного оборудования в другие помещения здания следует:
- виброизолировать агрегаты с помощью пружинных или резиновых виброизоляторов;
 
 
 
  Svetlana_port
  20.4.2016, 12:30
  
 
  Всех благодарю за помощь!