> Радиаторные клапаны, можно ли ставить клапан меньшего диаметра на подводки к радиатору?
Viarina
сообщение 25.4.2016, 17:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.10.2014
Из: Москва
Пользователь №: 247679



Прошу помощи! Ситуация такая: Капитальный ремонт 2-х этажного здания. Система отопления двухтрубная, стояки Ду20, металлические, подводки к радиаторам тоже хочу делать Ду 20, как и было раньше.
Могу ли я на подводки к радиаторам Ду-20 поставить клапаны RA-N-15 или все же стоит ставить RA-N-20? Как правильнее сделать? Знаю, что вопрос глупый, но больше не у кого спросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 25.4.2016, 18:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



А зачем делать подводки к радиаторам Ду 20, как раньше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 26.4.2016, 7:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Правильно делает, что Ду 20 оставляет. Скорость "зарастания" пятнашки прямопропорциональна качеству воды в СО. По вопросу ТС, можно ставить хоть RA-N Ду 10. Пропускная способность клапанов разных диаметров - разная, поэтому требуется выполнить гидравлический расчет. Попробуйте посчитать систему в программе данфосс СО, она бесплатна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viarina
сообщение 26.4.2016, 10:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.10.2014
Из: Москва
Пользователь №: 247679



Цитата(FonViZZin @ 26.4.2016, 7:52) *
Правильно делает, что Ду 20 оставляет. Скорость "зарастания" пятнашки прямопропорциональна качеству воды в СО. По вопросу ТС, можно ставить хоть RA-N Ду 10. Пропускная способность клапанов разных диаметров - разная, поэтому требуется выполнить гидравлический расчет. Попробуйте посчитать систему в программе данфосс СО, она бесплатна.

Спасибо!))) Гидравлический расчет я само-собой делать буду, но программу данфосс СО так и не смогла толком освоить. В ручную с помощью Excel и калькулятора по готовым схемам автокада выходит рассчитать быстрее, чем всю схему перечерчивать в программу и вводить все параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.4.2016, 11:49
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Viarina @ 25.4.2016, 17:08) *
Система отопления двухтрубная, стояки Ду20, металлические, подводки к радиаторам тоже хочу делать Ду 20, как и было раньше.
Могу ли я на подводки к радиаторам Ду-20 поставить клапаны RA-N-15 или все же стоит ставить RA-N-20? Как правильнее сделать? Знаю, что вопрос глупый, но больше не у кого спросить.

RA-N
• Kv = 0,04–0,56 м3/ч — для клапанов Ду=10 мм;
• Kv = 0,04–0,73 м3/ч — для клапанов Ду=15 мм;
• Kv = 0,10–1,04 м3/ч — для клапанов Ду=20 и 25 мм.
вам эти цифры о чем-нибудь говорят?
единственно 20 и 25 могут на маломощьных приборах не настроиться, а 10 на мощных, а так абсолютно плевать какие вы поставите ну и откройте каталог с номограммой для наглядности всё станет понятным
двухэтажка стояковая максимум 4 прибора на стояк ну фиг с ним со сцепкой 6 - преднастройка на стояк даже на один оборот сможет быть отличной лишь при определенных стечениях обстоятельств
да даже если всю со перепадом в 1,5-2 метра можно увязать запросто кшна если со не здоровая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных