> водопровод в здании, нужен ли противопожарный водопровод
aksser
сообщение 10.5.2016, 18:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Господа проектировщики подскажите пожалуйста нужен ли противопожарный водопровод в здании : здание 3-х этажное , общим объемом 4600 м3, коридоров свыше 10 метров нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanitar
сообщение 11.5.2016, 12:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Слишком мало информации. Какое назначение здания? Посмотрите СП 10. Там все доступно написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksser
сообщение 12.5.2016, 7:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Общественное здание . больше по зданию нет информации . В том то и дело что по СП 10 не могу найти информацию что пож водопровод нужно делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 12.5.2016, 13:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



В п.4.1.5 явно прописано, что при высоте и объеме зданий менее указанных в таблицах 1 и 2 ВПВ не требуется. Смотрим таблицу 1, п. 4: общественные здания начинаются от объема 5000 м3. У нас меньше, внутреннее пожаротушение не предусматриваем. Так и пишем в пояснительной записке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksser
сообщение 12.5.2016, 14:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Спасибо ! Подтвердили мое мнение !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.5.2016, 22:49
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Для производственного здания 4600м3 надо пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных