aksser
Господа проектировщики подскажите пожалуйста нужен ли противопожарный водопровод в здании : здание 3-х этажное , общим объемом 4600 м3, коридоров свыше 10 метров нет
Sanitar
Слишком мало информации. Какое назначение здания? Посмотрите СП 10. Там все доступно написано.
aksser
Общественное здание . больше по зданию нет информации . В том то и дело что по СП 10 не могу найти информацию что пож водопровод нужно делать
chea
В п.4.1.5 явно прописано, что при высоте и объеме зданий менее указанных в таблицах 1 и 2 ВПВ не требуется. Смотрим таблицу 1, п. 4: общественные здания начинаются от объема 5000 м3. У нас меньше, внутреннее пожаротушение не предусматриваем. Так и пишем в пояснительной записке
aksser
Спасибо ! Подтвердили мое мнение !
Михаил I
Для производственного здания 4600м3 надо пожаротушение.