Здравствуйте уважаемые форумчане! Необходима обвязка теплообменника ГВС, заказчик хочет такую схему
1.pdf ( 16,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 269Слева вроде все обычно, 2 пластинчатых теплообменника для ГВС (1-резервный), но потом еще и бойлер, это при том что в здании собственная котельная(ресторан+номера). Первый раз сталкиваюсь с такой схемой. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным?
|
|
|
|
|
13.5.2016, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Чего-то у меня файл не открывается. Смотрю по телефону. Может зак хочет запитать бойлер на ГВС от солнечных коллекторов?
|
|
|
|
|
13.5.2016, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Ага перемудрённая схемка. Если бойлер косвенного нагрева то где его обвязка, если нет то открытый водоразбор без обвязки, а это всёравно нельзя. Я бы посоветовал остановиться либо на 2-3 бойлерах косвенного нагрева, либо если охота ставить ТО, то после теплообменников поставить бойлер и сделать 2 контура циркуляции ТО-бойлер и бойлер-потребитель.
|
|
|
|
|
13.5.2016, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Бойлер - это не по русски, а по английски (bowler-котелок, емкость). По сути - это у вас аккумулятор. Широко распространенная схема. Только ответвление рециркуляции Т4 на "бойлер" я бы резинкой стер и оставил только на В1.
|
|
|
|
|
13.5.2016, 10:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(испытатель @ 13.5.2016, 10:04)  Только ответвление рециркуляции Т4 Если изъясняться по-русски, то для гвс делают "циркуляцию".
|
|
|
|
|
13.5.2016, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(tiptop @ 13.5.2016, 8:07)  Если изъясняться по-русски, то для гвс делают "циркуляцию".  По-русски не рисуют. А если нарисовано разветвление Т4, то мнение о том, что одно из них лишнее по-русски будет - убрать, а ничего иного прочего. Рециркуляция от циркуляции (тоже по-русски) отличается неполным возвращением потока по замкнутому циклу.
Сообщение отредактировал испытатель - 13.5.2016, 10:36
|
|
|
|
|
13.5.2016, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(niko2105 @ 13.5.2016, 9:18)  Слева вроде все обычно, ... Точно все обычно? Обычно Т1 не переименовывается в Т2 без нагрузки и наоборот... Если у Вас единожды применена открытая схема, то зачем городить огород с закрытой? Оставайтесь при своих. Бойлер. Кто сказал, что он косвенного нагрева? Все соединения - в кучу, "регбус... кроксворд..."
|
|
|
|
|
13.5.2016, 16:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(niko2105 @ 13.5.2016, 9:18)  заказчик хочет такую схему Сочетание скоростного водоподогревателя с емкостным - хорошая идея. Только, наверное, надо немного по-другому сделать тепловую схему и автоматизацию...
|
|
|
|
|
18.5.2016, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688

|
Идея хорошая, однако правилами теплоснабжения запрещено применение емкостных водонагревателей.реализовать так же сложно ввиду несоответствующих рабочих параметров - теплосеть t=150.P=16. Водонагреватели емкостные t=90,P=6(10)атм. У меня применена схема с резервом в емкостных электрических бойлеров. Подключены последовательно ,после теплообменников.
|
|
|
|
|
18.5.2016, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Это где и когда успели запретить бойлеры косвенного нагрева?
|
|
|
|
|
18.5.2016, 12:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Что такое "бойлер косвенного нагрева", "бойлер прямого нагрева"?
Емкостные водоподогреватели ПТЭ ТЭ не запрещает:
"В системах горячего водоснабжения должны применяться <...> емкостные - с латунными или со стальными змеевиками."
Сообщение отредактировал tiptop - 18.5.2016, 12:23
|
|
|
|
|
18.5.2016, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688

|
9.1.18. В тепловых пунктах следует применять водяные горизонтальные секционные кожухотрубные или пластинчатые водоподогреватели либо паровые горизонтальные многоходовые водоподогреватели. ПТЭ ТЭ
9.1.19. Для систем горячего водоснабжения допускается применять емкостные водоподогреватели с использованием их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды в системах горячего водоснабжения при условии соответствия их вместимости требуемой по расчету вместимости баков-аккумуляторов. То есть допускается в случае если необходимы или заложены баки-аккумуляторы....термин "допускается" применяется в случае - когда "скорее НЕТ, чем ДА"....
|
|
|
|
|
18.5.2016, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
термин "допускается" применяется в случае - когда "скорее НЕТ, чем ДА".... версия инспектора ТС и тех у кого нет под него места, но много денег на бумажку ТУ с большим количеством Гкаал, в остальных случаях при наличии места я бы даже рекомендовал ставить баки. Нет запретов короче.
|
|
|
|
|
18.5.2016, 13:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Отопление и баки-аккумуляторы здесь не при чём. Похоже, LEOR просто предпочёл не дочитывать до пункта 9.1.20.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.5.2016, 13:27
|
|
|
|
|
19.5.2016, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688

|
Ну почему же не дочитал, в пункте написано как должно быть реализовано если баки есть. Можно конечно здесь подискутировать об необходимости или обязательности применения емкостных водоподогревателей в ТП для ГВС, однако я ссылаюсь на требования при проверки знаний - вопрос №81 за прошлый год "какие водоподогреватели НЕ применяются в тепловых пунктах"- то есть контролирующий орган однозначно заявляет что емкостные не должны применяться.....правильно -неправильно - это вопрос дискуссионный для форумов. Меня так же смущают некоторые позиции принятые за правило. Например _ разрешается применять полимерные трубы на сетях и системах с рабочей температурой 90 гр. - хотя всем известно , что при такой рабочей температуре у полимерных труб уменьшается допустимое максимальное давление и резко сокращается срок службы.
|
|
|
|
|
19.5.2016, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688

|
если смотреть на вопрос чисто инженерно- зачем дублировать скоростной пластинчатый теплообменник менее эффективным емкостным? . Бак- аккумулятор можно подогревать, то есть поддерживать в нем необходимую температуру воды за сет организации циркуляции Т3 последовательно установленный перед ним теплообменник. установленная " батарея" баков-аккумуляторов с электроподогревом могут выполнять функцию резервных подогревателей ГВС, однако это приемлемо только для зданий где по требованиям не допускается перебои с ГВС.Для жилого сектора , я думаю неприемлемо, так как жильцы откажутся платить за такую дорогую горячую воду, нет возможности установки большого количества баков.
|
|
|
|
|
20.5.2016, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Вода в такой схеме, без доработки, на подогрев не побежит через пластинчатый теплообменник из-за относительно большего гидравлического сопротивления этого контура, по сравнению с сопротивлением емкости. Работать не будет. Нужно убрать лишние подводки от В1, Т4, Т1 и Т2 (на бойлер), используя емкость в качестве аккумулятора. Мы частенько используем емкостные подогреватели для такой цели, поскольку они качественно защищены изнутри магниевыми катодами и снаружи качественной теплоизоляцией с хорошей покровной оболочкой (пластик или ВЛС). Лишние отверстия глушим.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|