> Воздуховоды в шахте
Narsilion01
сообщение 16.5.2016, 18:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Здравствуйте уважаемые специалисты! У меня к Вам несколько вопросов.

1)Каким должно быть расстояние от стенки воздуховода до стенки шахты?
Я нашел только ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, там написано что "рекомендуется" брать значения такие-то.В нормативах не нашел,наверное плохо искал.Но можно ли лепить воздуховоды один к другому почти вплотную?
2)Какой должна быть перегородка, отделяющая общеобменную и противодымную вентиляции, если они идут в одной шахте?

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2016, 19:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Narsilion01 @ 16.5.2016, 18:04) *
1)Каким должно быть расстояние от стенки воздуховода до стенки шахты?
Я нашел только ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, там написано что "рекомендуется" брать значения такие-то.В нормативах не нашел,наверное плохо искал.Но можно ли лепить воздуховоды один к другому почти вплотную?
2)Какой должна быть перегородка, отделяющая общеобменную и противодымную вентиляции, если они идут в одной шахте?

1. А как монтажники будут монтировать, изолировать эту Вашу лепку? Далеко не всё регламентируется нормами - есть ещё справочники, пособия, рекомендации. Можно ещё в этом Пособии посмотреть прилож. 1
2. Перегородка в шахте при совместной прокладке не требуется. Но д.б. выполнены указания СП 7 по огнестойкости всех воздуховодов и самой шахты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Narsilion01
сообщение 18.5.2016, 13:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



То есть, если я правильно понимаю, то можно делать расстояния абсолютно любыми, лишь бы это не мешало монтажу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.5.2016, 14:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну не рекомендуется меньше 100 мм ммежду воздуховодами делать. Прсто если потом окажется что шахту нужно увеличиать из-за того что нельзя так физически смонтировать то вы будете в этом виноваты.
Нужно чтобы вы понимали какие будут фланцы, как будет крепится воздуховодод по вертикали,есть ли клапана сприводами и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Narsilion01
сообщение 23.5.2016, 10:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Большое спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных