Цитата(Narsilion01 @ 16.5.2016, 18:04)

1)Каким должно быть расстояние от стенки воздуховода до стенки шахты?
Я нашел только ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, там написано что "рекомендуется" брать значения такие-то.В нормативах не нашел,наверное плохо искал.Но можно ли лепить воздуховоды один к другому почти вплотную?
2)Какой должна быть перегородка, отделяющая общеобменную и противодымную вентиляции, если они идут в одной шахте?
1. А как монтажники будут монтировать, изолировать эту Вашу
лепку? Далеко не всё регламентируется нормами - есть ещё справочники, пособия, рекомендации. Можно ещё в этом
Пособии посмотреть прилож. 1
2. Перегородка в шахте при совместной прокладке не требуется. Но д.б. выполнены указания СП 7 по огнестойкости всех воздуховодов и самой шахты