Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Тема закрытаОткрыть тему
> Подключение бензогенератора
fero_pont
сообщение 25.5.2016, 16:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296842



Форумчане, приветствую!
Прошу вашей помощи в разборе возникшей проблемы:
Ввод на участок приходит в дом, одна фаза идет в гараж. Заказчик захотел установить в гараже бензогенератор, чтобы он запитывал фазу, которая приходит к гаражу (т.е. гараж и устройства в доме, которые подключены на эту фазу). Есть ли возможность все правильно организовать, чтобы заказчику не пришлось каждый раз отключать вводной автомат в доме перед запуском генератора?
Кабель от дома к гаражу - 3х жильный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 25.5.2016, 17:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(fero_pont @ 25.5.2016, 16:12) *
Есть ли возможность все правильно организовать, чтобы заказчику не пришлось каждый раз отключать вводной автомат в доме перед запуском генератора?

В принципе можно. Но по тому, как построен вопрос - вопрошающему точно лучше этим не заниматься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fero_pont
сообщение 25.5.2016, 18:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296842



Цитата(straus @ 25.5.2016, 17:59) *
В принципе можно. Но по тому, как построен вопрос - вопрошающему точно лучше этим не заниматься.

Предлагаете заняться этим напрямую заказчику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 25.5.2016, 23:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(fero_pont @ 25.5.2016, 21:56) *
Предлагаете заняться этим напрямую заказчику?

Грамотному электрику. А то поселок запитаете случайно.

Сообщение отредактировал coverart - 25.5.2016, 23:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 26.5.2016, 10:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Яндекс Вам в помощь, поисх по словам "Схема АВР".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fero_pont
сообщение 26.5.2016, 11:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296842



Цитата(Гризли @ 26.5.2016, 10:13) *
Яндекс Вам в помощь, поисх по словам "Схема АВР".

Я и не обращался бы на форум за Вашей помощью, если схему АВР возможно было бы организовать.
Проблема как раз в том, что кабель от генератора идет в гараж. Гараж с домом также связан единственным кабелем, по которому и предполагалось запитывать дом от генератора, в случае пропажи напряжения.
Чтобы не случилось
Цитата(coverart @ 25.5.2016, 23:06) *
А то поселок запитаете случайно.

Нужно отделить генератор от внешней сети. Что на данный момент можно сделать только отключением вводного автомата. Поэтому хочется исключить вариант, когда генератор будет подключен к сети и электроснабжение восстанавливается. И генератору и проводке хорошо от этого не будет.
Есть вариант реализации АВР следующим способом:
В цепь после генератора подключается контактор, который будет отключаться при появлении питания на входе в дом. Фаза с генератора отключится, но это отключение не происходит моментально, вероятность К.З. остается, поэтому на вводе в дом будет стоять таймер, который будет запускать одну фазу в дом (к которой как раз будет подключен генератор) с некоторой задержкой, достаточной для отключения фазы от генератора.
Должно получиться следующее:
При появлении питания на дом, 2 фазы подаются напрямую, 3 фаза - с задержкой, достаточной для того, чтобы контактор на генераторе отключил подачу питания с него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 26.5.2016, 11:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Тогда накидайте хотя бы схематично, что идет и куда. По Вашему описанию очень сложно судить. Ввод в дом трехфазный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fero_pont
сообщение 26.5.2016, 11:29
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296842



Да, ввод в дом 3х фазный. 1 фаза идет в гараж. На эту же фазу планируется подать питание с генератора. Нужно исключить возникновение К.З. при одновременной работе генератора и подачи напряжения в дом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 26.5.2016, 11:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(fero_pont @ 26.5.2016, 11:08) *
Проблема как раз в том, что кабель от генератора идет в гараж. Гараж с домом также связан единственным кабелем, по которому и предполагалось запитывать дом от генератора, в случае пропажи напряжения.
Чтобы не случилось

Нужно отделить генератор от внешней сети. Что на данный момент можно сделать только отключением вводного автомата. Поэтому хочется исключить вариант, когда генератор будет подключен к сети и электроснабжение восстанавливается. И генератору и проводке хорошо от этого не будет.

АВР из удалённой точки с реверсированием единственного кабеля - нельзя. Прокладывайте дополнительный кабель.

А насчёт предложенного выше с задержками - таки мои опасения подтверждаются - придумавшего к электрической части не подпускать. Вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 26.5.2016, 12:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(fero_pont @ 26.5.2016, 12:08) *
При появлении питания на дом, 2 фазы подаются напрямую, 3 фаза - с задержкой, достаточной для того, чтобы контактор на генераторе отключил подачу питания с него.

Не надо 2 фазы "напрямую", а одну "с задержкой". Делайте все 3 "с задержкой". Ничего страшного, если в доме несколько секунд посидят без света.
Подачу фазы с генератора - также надо делать "с задержкой" (на выход генератора на рабочий режим, согласно практически всех инструкций на бензогенераторы, необходим некоторый промежуток времени, и только после этого можно подключать нагрузку). Так что, при пропадании сетевого эл.питания, в доме тоже будут сидеть без света некоторое время = вышеуказанная "задержка" + время на сам запуск генератора (запуск генератора производится при закрытой воздушной заслонке, и только после выхода генератора на устойчивые обороты, воздушная заслонка должна быть открыта).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fero_pont
сообщение 26.5.2016, 12:16
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296842



Цитата(straus @ 26.5.2016, 11:52) *
А насчёт предложенного выше с задержками - таки мои опасения подтверждаются - придумавшего к электрической части не подпускать. Вообще.

Спасибо за ответ, примем к сведению.
Цитата(straus @ 26.5.2016, 11:52) *
АВР из удалённой точки с реверсированием единственного кабеля - нельзя.

Был бы признателен за ссылку из ПУЭ.

Сообщение отредактировал fero_pont - 26.5.2016, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
балбес3013
сообщение 26.5.2016, 17:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286037



Объясни дураку как при одном кабеле генератор определит появление напряжения по основному вводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 26.5.2016, 17:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(балбес3013 @ 26.5.2016, 18:05) *
Объясни дураку как при одном кабеле генератор определит появление напряжения по основному вводу?

Реле контроля фаз, подключенное к линиям м/ду выходными клеммами вводного автомата и входными клеммами "отсекающего" пускателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fero_pont
сообщение 30.5.2016, 10:27
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296842



Цитата(DiJo @ 26.5.2016, 12:12) *
Не надо 2 фазы "напрямую", а одну "с задержкой". Делайте все 3 "с задержкой". Ничего страшного, если в доме несколько секунд посидят без света.
Подачу фазы с генератора - также надо делать "с задержкой" (на выход генератора на рабочий режим, согласно практически всех инструкций на бензогенераторы, необходим некоторый промежуток времени, и только после этого можно подключать нагрузку). Так что, при пропадании сетевого эл.питания, в доме тоже будут сидеть без света некоторое время = вышеуказанная "задержка" + время на сам запуск генератора (запуск генератора производится при закрытой воздушной заслонке, и только после выхода генератора на устойчивые обороты, воздушная заслонка должна быть открыта).


Спасибо большое Вам за дельный совет. Но в данной ситуации мы использовать нестандартные схемы не будем, т.к. кабель от генератора напрямую в дом был заведен, но спрятан.

Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных