Цитата(Гризли @ 26.5.2016, 10:13)

Яндекс Вам в помощь, поисх по словам "Схема АВР".
Я и не обращался бы на форум за Вашей помощью, если схему АВР возможно было бы организовать.
Проблема как раз в том, что кабель от генератора идет в гараж. Гараж с домом также связан единственным кабелем, по которому и предполагалось запитывать дом от генератора, в случае пропажи напряжения.
Чтобы не случилось
Цитата(coverart @ 25.5.2016, 23:06)

А то поселок запитаете случайно.
Нужно отделить генератор от внешней сети. Что на данный момент можно сделать только отключением вводного автомата. Поэтому хочется исключить вариант, когда генератор будет подключен к сети и электроснабжение восстанавливается. И генератору и проводке хорошо от этого не будет.
Есть вариант реализации АВР следующим способом:
В цепь после генератора подключается контактор, который будет отключаться при появлении питания на входе в дом. Фаза с генератора отключится, но это отключение не происходит моментально, вероятность К.З. остается, поэтому на вводе в дом будет стоять таймер, который будет запускать одну фазу в дом (к которой как раз будет подключен генератор) с некоторой задержкой, достаточной для отключения фазы от генератора.
Должно получиться следующее:
При появлении питания на дом, 2 фазы подаются напрямую, 3 фаза - с задержкой, достаточной для того, чтобы контактор на генераторе отключил подачу питания с него.