Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение бензогенератора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
fero_pont
Форумчане, приветствую!
Прошу вашей помощи в разборе возникшей проблемы:
Ввод на участок приходит в дом, одна фаза идет в гараж. Заказчик захотел установить в гараже бензогенератор, чтобы он запитывал фазу, которая приходит к гаражу (т.е. гараж и устройства в доме, которые подключены на эту фазу). Есть ли возможность все правильно организовать, чтобы заказчику не пришлось каждый раз отключать вводной автомат в доме перед запуском генератора?
Кабель от дома к гаражу - 3х жильный.
straus
Цитата(fero_pont @ 25.5.2016, 16:12) *
Есть ли возможность все правильно организовать, чтобы заказчику не пришлось каждый раз отключать вводной автомат в доме перед запуском генератора?

В принципе можно. Но по тому, как построен вопрос - вопрошающему точно лучше этим не заниматься.
fero_pont
Цитата(straus @ 25.5.2016, 17:59) *
В принципе можно. Но по тому, как построен вопрос - вопрошающему точно лучше этим не заниматься.

Предлагаете заняться этим напрямую заказчику?
coverart
Цитата(fero_pont @ 25.5.2016, 21:56) *
Предлагаете заняться этим напрямую заказчику?

Грамотному электрику. А то поселок запитаете случайно.
Гризли
Яндекс Вам в помощь, поисх по словам "Схема АВР".
fero_pont
Цитата(Гризли @ 26.5.2016, 10:13) *
Яндекс Вам в помощь, поисх по словам "Схема АВР".

Я и не обращался бы на форум за Вашей помощью, если схему АВР возможно было бы организовать.
Проблема как раз в том, что кабель от генератора идет в гараж. Гараж с домом также связан единственным кабелем, по которому и предполагалось запитывать дом от генератора, в случае пропажи напряжения.
Чтобы не случилось
Цитата(coverart @ 25.5.2016, 23:06) *
А то поселок запитаете случайно.

Нужно отделить генератор от внешней сети. Что на данный момент можно сделать только отключением вводного автомата. Поэтому хочется исключить вариант, когда генератор будет подключен к сети и электроснабжение восстанавливается. И генератору и проводке хорошо от этого не будет.
Есть вариант реализации АВР следующим способом:
В цепь после генератора подключается контактор, который будет отключаться при появлении питания на входе в дом. Фаза с генератора отключится, но это отключение не происходит моментально, вероятность К.З. остается, поэтому на вводе в дом будет стоять таймер, который будет запускать одну фазу в дом (к которой как раз будет подключен генератор) с некоторой задержкой, достаточной для отключения фазы от генератора.
Должно получиться следующее:
При появлении питания на дом, 2 фазы подаются напрямую, 3 фаза - с задержкой, достаточной для того, чтобы контактор на генераторе отключил подачу питания с него.
Гризли
Тогда накидайте хотя бы схематично, что идет и куда. По Вашему описанию очень сложно судить. Ввод в дом трехфазный?
fero_pont
Да, ввод в дом 3х фазный. 1 фаза идет в гараж. На эту же фазу планируется подать питание с генератора. Нужно исключить возникновение К.З. при одновременной работе генератора и подачи напряжения в дом.
straus
Цитата(fero_pont @ 26.5.2016, 11:08) *
Проблема как раз в том, что кабель от генератора идет в гараж. Гараж с домом также связан единственным кабелем, по которому и предполагалось запитывать дом от генератора, в случае пропажи напряжения.
Чтобы не случилось

Нужно отделить генератор от внешней сети. Что на данный момент можно сделать только отключением вводного автомата. Поэтому хочется исключить вариант, когда генератор будет подключен к сети и электроснабжение восстанавливается. И генератору и проводке хорошо от этого не будет.

АВР из удалённой точки с реверсированием единственного кабеля - нельзя. Прокладывайте дополнительный кабель.

А насчёт предложенного выше с задержками - таки мои опасения подтверждаются - придумавшего к электрической части не подпускать. Вообще.
DiJo
Цитата(fero_pont @ 26.5.2016, 12:08) *
При появлении питания на дом, 2 фазы подаются напрямую, 3 фаза - с задержкой, достаточной для того, чтобы контактор на генераторе отключил подачу питания с него.

Не надо 2 фазы "напрямую", а одну "с задержкой". Делайте все 3 "с задержкой". Ничего страшного, если в доме несколько секунд посидят без света.
Подачу фазы с генератора - также надо делать "с задержкой" (на выход генератора на рабочий режим, согласно практически всех инструкций на бензогенераторы, необходим некоторый промежуток времени, и только после этого можно подключать нагрузку). Так что, при пропадании сетевого эл.питания, в доме тоже будут сидеть без света некоторое время = вышеуказанная "задержка" + время на сам запуск генератора (запуск генератора производится при закрытой воздушной заслонке, и только после выхода генератора на устойчивые обороты, воздушная заслонка должна быть открыта).
fero_pont
Цитата(straus @ 26.5.2016, 11:52) *
А насчёт предложенного выше с задержками - таки мои опасения подтверждаются - придумавшего к электрической части не подпускать. Вообще.

Спасибо за ответ, примем к сведению.
Цитата(straus @ 26.5.2016, 11:52) *
АВР из удалённой точки с реверсированием единственного кабеля - нельзя.

Был бы признателен за ссылку из ПУЭ.
балбес3013
Объясни дураку как при одном кабеле генератор определит появление напряжения по основному вводу?
DiJo
Цитата(балбес3013 @ 26.5.2016, 18:05) *
Объясни дураку как при одном кабеле генератор определит появление напряжения по основному вводу?

Реле контроля фаз, подключенное к линиям м/ду выходными клеммами вводного автомата и входными клеммами "отсекающего" пускателя.
fero_pont
Цитата(DiJo @ 26.5.2016, 12:12) *
Не надо 2 фазы "напрямую", а одну "с задержкой". Делайте все 3 "с задержкой". Ничего страшного, если в доме несколько секунд посидят без света.
Подачу фазы с генератора - также надо делать "с задержкой" (на выход генератора на рабочий режим, согласно практически всех инструкций на бензогенераторы, необходим некоторый промежуток времени, и только после этого можно подключать нагрузку). Так что, при пропадании сетевого эл.питания, в доме тоже будут сидеть без света некоторое время = вышеуказанная "задержка" + время на сам запуск генератора (запуск генератора производится при закрытой воздушной заслонке, и только после выхода генератора на устойчивые обороты, воздушная заслонка должна быть открыта).


Спасибо большое Вам за дельный совет. Но в данной ситуации мы использовать нестандартные схемы не будем, т.к. кабель от генератора напрямую в дом был заведен, но спрятан.

Всем спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.