> Пожаротушение Завода, Помогите разобраться
linx3
сообщение 26.5.2016, 16:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.10.2012
Пользователь №: 165663



Приветствую. коллеги.

Обстоятельства: Проектирую завод (здание одноэтажное 20м)
Водопровод тупиковый, отсюда запроектирован резервуар(2х250), и НС для внутреннего пожаротушения.

Проблема:
В п.2.11 нам говорят, что "Противопожарный водопровод должен предусматриваться" . Но "допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов)".
Т.е. 2 варианта: или СЕТЬ С ГИДРАНТАМИ или же по п.9.30 ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
- при наличии автонасосов - 200 м;
- при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 настоящего свода правил.
У меня как раз до края здания 250-300м метров, значит строю еще тупиковую сеть

Вопрос: можно ли через 200 метров от резервуара устроить колодец с гидрантом, от которого будет питаться пожарная машина с автонасосом, или устроить просто мокрый колодец??

Спасите мудрым советом!! пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.5.2016, 7:55
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На гидранте не забудьте 10 м напора на уровне поверхности земли обеспечить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingstroy2
сообщение 22.6.2016, 22:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.6.2016
Пользователь №: 299907



Посмотрите тут, может такой пример Вам и подойдет Проект насосной станции пожаротушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.6.2016, 23:44
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Не написали расход на наружное пожаротушение. Если менее 10 л/с, то возможен резервуар и тупиковая ветка.
Если более 10 л/с, то общяя насосная на наружное и внутреннее пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных