Приветствую. коллеги.
Обстоятельства: Проектирую завод (здание одноэтажное 20м)
Водопровод тупиковый, отсюда запроектирован резервуар(2х250), и НС для внутреннего пожаротушения.
Проблема:
В п.2.11 нам говорят, что "Противопожарный водопровод должен предусматриваться" . Но "допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов)".
Т.е. 2 варианта: или СЕТЬ С ГИДРАНТАМИ или же по п.9.30 ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
- при наличии автонасосов - 200 м;
- при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 настоящего свода правил.
У меня как раз до края здания 250-300м метров, значит строю еще тупиковую сеть
Вопрос: можно ли через 200 метров от резервуара устроить колодец с гидрантом, от которого будет питаться пожарная машина с автонасосом, или устроить просто мокрый колодец??
Спасите мудрым советом!! пожалуйста!