memphisss12
сообщение 27.5.2016, 1:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.5.2008
Пользователь №: 18315



Уважаемые форумчане,
просьба помочь разобраться в выборе системы отопления
исходные данные
магазин в Подмосковье, 1 этаж
габариты здания 40мх40м
теплоснабжение - собственная крышная котельная, график 80/60
трубопроводы - армированный полипропилен
предполагается прокладка основной магистрали под потолком (черный цвет на рисунке) на высоте 4,5м
опуск в нескольких местах (черные круги на рисунке)
и нижняя разводка веток (красные линии)
подключение прибора низ-низ, приборы - секционные радиаторы
изначально хотел сделать двухтрубную тупиковую систему, опуски не по центру, т.е. без большого количества "рогов",
но с радиаторными вентилями. Получалось 3-4 опуска на все здание, т.е. по 1 опуску на каждой стене.
Заказчик не хочет ставить вентили, просит обойтись только кранами.
Если я его правильно понял, хочет сделать схему типа "Ленинградка".
В связи с чем родилось 2 варианта.
Понаделать рога (выглядит ужасно) как на рисунке, оставить двухтрубную тупиковую схему, магистрали побольше, увязывать рога ручным балансиром.
Оставить рога, подключить радиаторы как в схеме "Ленинградка" с закальцовкой на крайнем приборе. увязка рогов также ручным балансиром.

Может быть что-то посоветуете еще?
ветки в любом случае хотел делить, т.к. здание 40м в длину и увязывать ручными. Термоголовок не будет в любом случае, сами вентили желательно также не использовать.

Сообщение отредактировал memphisss12 - 27.5.2016, 1:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 78,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- memphisss12   Система отопления магазина   27.5.2016, 1:21
- - Composter   ну если заказчик хочет попутку, то вентили на ради...   27.5.2016, 13:04
- - memphisss12   Прошу прощения, если схемы "нечитаемые"....   27.5.2016, 16:04
- - Амиго   посмотрите петли тихельмана. На схемах 1 обычная ...   27.5.2016, 16:21
- - KAN Therm   Балансировочных клапанов все равно не избежать, а ...   31.5.2016, 9:49
- - memphisss12   Все верно, спасибо. Оставил двухтрубную тупиковую...   31.5.2016, 13:25
|- - ИОВ   Цитата(memphisss12 @ 31.5.2016, 13:25) Ос...   31.5.2016, 13:37
|- - Отопление   Цитата(memphisss12 @ 31.5.2016, 13:25) 1....   31.5.2016, 14:22
|- - Composter   Цитата(memphisss12 @ 31.5.2016, 13:25) я ...   31.5.2016, 14:23
- - Отопление   Цитата(memphisss12 @ 27.5.2016, 1:21) исх...   31.5.2016, 14:07
|- - Composter   Цитата(Отопление @ 31.5.2016, 14:07) 2,3....   1.6.2016, 9:29
- - memphisss12   ИОВ, я предполагал двухтрубную попутную. но спорит...   31.5.2016, 21:06
|- - Отопление   Цитата(memphisss12 @ 31.5.2016, 21:06) я ...   1.6.2016, 3:11
- - ИОВ   Цитата(memphisss12 @ 31.5.2016, 21:06) ИО...   31.5.2016, 21:32
- - memphisss12   Я имел ввиду, что если делать попутную по периметр...   31.5.2016, 21:41
- - memphisss12   Отопление, спасибо за проделанную работу. не мог...   1.6.2016, 11:11
|- - Отопление   Цитата(memphisss12 @ 1.6.2016, 11:11) Ото...   1.6.2016, 13:39
- - memphisss12   По РДП, я неправильно выразился. в магазин приходи...   1.6.2016, 16:12
|- - Отопление   Цитата(memphisss12 @ 1.6.2016, 16:12) Все...   1.6.2016, 17:58
- - memphisss12   При расчете расхода для графика 80/60 и мощности 4...   1.6.2016, 21:42
|- - Отопление   Цитата(memphisss12 @ 1.6.2016, 21:42) 1. ...   2.6.2016, 2:18
- - memphisss12   Отопление, Спасибо Наконец-то стало доходить что ...   2.6.2016, 10:08
|- - Отопление   Цитата(memphisss12 @ 2.6.2016, 10:08) Для...   2.6.2016, 11:08
|- - memphisss12   Цитата(Отопление @ 2.6.2016, 11:08) Фират...   3.6.2016, 11:13
- - memphisss12   Я так думаю что программа считает по требуемой дел...   2.6.2016, 21:04
|- - Отопление   Цитата(memphisss12 @ 2.6.2016, 21:04) ......   3.6.2016, 16:13
- - memphisss12   Добрый день, Отопление Помогите пожалуйста разобр...   15.6.2016, 14:45
- - Отопление   Цитата(memphisss12 @ 15.6.2016, 14:45) По...   16.6.2016, 10:42
- - ИОВ   Цитата(memphisss12 @ 15.6.2016, 14:45) Ве...   16.6.2016, 11:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных