> Котельная. Экспертиза требует ГОЧС
abramchik
сообщение 2.6.2016, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074



Добрый день,коллеги!
Разработали котельную общей мощностью 5,56 МВт (7 т пара в час и водогрейный котел), рабочее давление 10 бар, максимальное 12.
Экспертиза затребовала раздел ГОЧС ссылаясь на п.14 ст.48 градостроительного кодекса РФ. Мы ссылаемся на п.7 87 постановления, в котором говорится, что состав ПД определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации. Обязательными разделами являются только : 6, 11, 5 и 9 при бюджетном финансировании.

подскажите кто прав,а кто не совсем прав?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 2.6.2016, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Вкратце: они ссылаются на ФЗ, вы на постановление. ФЗ главнее. Они правее. Если только вы не докажете, что в этом ФЗ не про вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных