Добрый день,коллеги!
Разработали котельную общей мощностью 5,56 МВт (7 т пара в час и водогрейный котел), рабочее давление 10 бар, максимальное 12.
Экспертиза затребовала раздел ГОЧС ссылаясь на п.14 ст.48 градостроительного кодекса РФ. Мы ссылаемся на п.7 87 постановления, в котором говорится, что состав ПД определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации. Обязательными разделами являются только : 6, 11, 5 и 9 при бюджетном финансировании.
подскажите кто прав,а кто не совсем прав?)