> АУПТ или Дымоудаление из производственного помещения.
lana81
сообщение 6.6.2016, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Добрый день! Коллеги , кто сталкивался с такой ситуацией: имеется производственное помещение категории В3, площадью 125м2 и высотой 4,2м. Пожарная нагрузка - масло индустриальное низшей теплотой сгорания Q=41870 кДж/кг. АУПТ не предусматривается, соответственно необходимо запроектировать ДУ. Технологи выдали в задании площадь горения- площадь разлива масла по всему помещению.
Соответственно, у меня получилось - температура дыма 1385К, количество воздуха на систему ДУ L=1 279 640 м3/час.
Как быть в данной ситуации заставить заказчика предусматривать АУПТ или как предлагают технологи, ограничить площадь горения до 2м2, установив поддоны под станки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.6.2016, 5:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Что-то странно! - по-моему, технологи не по земле ходят. Надо с ними подробно обговорить сценарий возможной аварии.
В каком количестве масло в одном станке? Каким образом при аварии на одном станке масло разольётся по всей площади помещения?
Познакомьтесь здесь с ответом ББ по проливу ЛВЖ - это ответы на вопросы в постах 1340-1349

Сообщение отредактировал ИОВ - 7.6.2016, 5:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lana81
сообщение 7.6.2016, 20:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Спасибо вам за ссылку.
Вот задание по ТХ:
За расчетную единицу принимаем токарно-винторезный станок 3Л722В-70, вмещающий наибольшее количество турбинного масла.
Количество масла в станке 125 л.
Площадь разлива турбинного масла - 125 м2.
В зону разлива масла попадают станки:
- долбежный ГД200 – 20 л
- токарно-винторезный 16Р25П – 35 л.
Технологи предлагают установить поддоны под оборудование и ограничить площадь разлива да 2 м2 правильным ли будет данное решение?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.6.2016, 22:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да, так правильно будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных