Добрый день! Коллеги , кто сталкивался с такой ситуацией: имеется производственное помещение категории В3, площадью 125м2 и высотой 4,2м. Пожарная нагрузка - масло индустриальное низшей теплотой сгорания Q=41870 кДж/кг. АУПТ не предусматривается, соответственно необходимо запроектировать ДУ. Технологи выдали в задании площадь горения- площадь разлива масла по всему помещению.
Соответственно, у меня получилось - температура дыма 1385К, количество воздуха на систему ДУ L=1 279 640 м3/час.
Как быть в данной ситуации заставить заказчика предусматривать АУПТ или как предлагают технологи, ограничить площадь горения до 2м2, установив поддоны под станки?
Что-то странно! - по-моему, технологи не по земле ходят. Надо с ними подробно обговорить сценарий возможной аварии.
В каком количестве масло в одном станке? Каким образом при аварии на
одном станке масло разольётся по всей площади помещения?
Познакомьтесь
здесь с ответом ББ по проливу ЛВЖ - это ответы на вопросы в постах 1340-1349
Спасибо вам за ссылку.
Вот задание по ТХ:
За расчетную единицу принимаем токарно-винторезный станок 3Л722В-70, вмещающий наибольшее количество турбинного масла.
Количество масла в станке 125 л.
Площадь разлива турбинного масла - 125 м2.
В зону разлива масла попадают станки:
- долбежный ГД200 – 20 л
- токарно-винторезный 16Р25П – 35 л.
Технологи предлагают установить поддоны под оборудование и ограничить площадь разлива да 2 м2 правильным ли будет данное решение?