Цитата(Zoe13 @ 6.6.2016, 19:48)

Для примера: для фрезерного станка расход расчитывается по формуле L = 3600Fv, где F - площадь сечения воздуховода, v - транспортная скорость, которая должна быть выше скорости витания частиц.
По-моему, вы запутались немного. Из этой формулы находится площадь сечения и размер воздуховода. Тогда как расход соответстует производительности отсоса. То есть все начинается с МО.
1.Почему вы так считаете? Хотя иногда мне тоже так кажется)) Вообще-то встроенные или комплектные приемники пыли встречаются не очень-то и часто.Это если вы о технологах, которые скорее конструкторы на предприятии-изготовителя технологического оборудования. Если речь о технологе-проектировщике, это другое дело. Или история.
2. О площади неплотностей можно говорить при расчете укрытия, причем полного укрытия, т.е. при отсутствии открытых проемов при техпроцессе.
3. Обычно нет, но проверяется концентрация уже в воздуховоде. Иногда высокая концентрация может быть основанием, чтобы увеличить производительность МО. Напримар при взрывоопасных свойствах пыли. Также удельное количество выделяемой пыли /концентрация важны при выборе вентилятора и аппаратовв очистки и в конечном итоге определяют количество выбросов.
Ну и не забываем, что большинство типов МО способны уловить только часть выделяющихся ВВ , пусть и бОльшую, а для расчета общеобменной вентиляции нужно знать, какое кол-во ВВ поступит в помещение.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 6.6.2016, 21:36