> Автоматическое пожаротушение магазина
Инженер ОВК
сообщение 7.6.2016, 5:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день, коллеги. Проектируем автоматическое водяное пожаротушение магазина. Диктующая площадь торговый зал. Возник вопрос. Торговый зал, где стоят стеллажи с продуктами, хоз товарами, бытовой техникой. Как определить какая группа помещения. Брать как магазин - группа 2 или склады 4-6 группа? Кто должен сказать мне какую группу принять. В предыдущих похожих объектах брали кто во что горазд. Кто то брал как торговый зал, а кто то как склад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.6.2016, 9:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Магазин - это вообще 1-я группа.

Тут пробел в нормах: по функциональному назначению - это магазин, а гореть будет как склад, причём, я подозреваю, высокостеллажный. Но если вы возьмёте 1-ю группу, вас никто не прижмёт - магазин ведь.

Всё зависит от вашего собственного решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 7.6.2016, 9:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Sindarkon @ 7.6.2016, 10:26) *
Магазин - это вообще 1-я группа.

Тут пробел в нормах: по функциональному назначению - это магазин, а гореть будет как склад, причём, я подозреваю, высокостеллажный. Но если вы возьмёте 1-ю группу, вас никто не прижмёт - магазин ведь.

Всё зависит от вашего собственного решения.


По ТХ высота стеллажей до 5,5м в торговом зале. А для экспертизы как делаете в такой ситуации? Как она смотрит на то если брать 1 группу помещения? Или надо чтобы пожарную нагрузку нам посчитали и по ней принять группу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.6.2016, 14:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



По-разному делал. Но старался брать как склад. 1-ю группу тоже принимали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных