> Утилизация тепла от холодильных установок
Лазанья
сообщение 8.6.2016, 7:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Добрый день. Уважаемые специалисты. Прошу ваших замечаний.
Необходимо утилизировать тепло от холодильного оборудования. В компрессорной нагретый фреон будет отдавать свое тепло в теплообменник, где он должен нагреть воду и далее нагревать воду в баках косвенного нагрева. В случае недогрева на отопление теплых полов будет подключен проточный газовый нагреватель, который будет включаться автоматически при понижении температуры. Целесообразна ли такая схема? Или нет? Может кто видит сразу, что она бессмыслена?

Сообщение отредактировал Лазанья - 8.6.2016, 7:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 102,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 102,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.6.2016, 8:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



У меня похожий объект, но там в холодильной машине установлен ТО который готовит воду 50/40, а уже этой водой идёт преднагрев ГВС. Обычно холодильный центр от ИТП или котельной далеко находится и большую трассу с фреоном не сделать, а тоскать ХВС и ГВС туда сюда тоже не очень удобно.
И всё зависит от режима работы здания у меня теплоизбытков даже на фрикулинге хватило бы на преднагрев ГВС, а если у вас теплоизбытки равны нагрузке по ГВС или чуть больше то система будет работать редко, а вот если у вас очень много теплоизбытков тогда уже у вас будет постоянный догрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 9.6.2016, 9:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Цитата(cpt @ 8.6.2016, 11:46) *
У меня похожий объект, но там в холодильной машине установлен ТО который готовит воду 50/40, а уже этой водой идёт преднагрев ГВС. Обычно холодильный центр от ИТП или котельной далеко находится и большую трассу с фреоном не сделать, а тоскать ХВС и ГВС туда сюда тоже не очень удобно.
И всё зависит от режима работы здания у меня теплоизбытков даже на фрикулинге хватило бы на преднагрев ГВС, а если у вас теплоизбытки равны нагрузке по ГВС или чуть больше то система будет работать редко, а вот если у вас очень много теплоизбытков тогда уже у вас будет постоянный догрев.



Будем надеяться на лучшее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных