испытатель
сообщение 10.6.2016, 22:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Отопление @ 10.6.2016, 11:45) *
Извините, но при работе термоголовок, на концевом участке будет динамика, а не статика. И отсутствие циркуляции в данном случае - совершенно ни при чём.

Стесняюсь даже спросить, при таком культурном обращении. Чего это мы динамикой зовем - при осутствии циркуляции? А если на вводе теплового узла изменится статика, без изменения перепада давления, что с этой "ути-пути" случится? Коллеги, вы что там перезанимались и переннавычислялись формул своих? thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Отопление
сообщение 11.6.2016, 11:15
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 23.4.2016
Пользователь №: 295792



Цитата(испытатель @ 10.6.2016, 22:57) *
Стесняюсь даже спросить, при таком культурном обращении. Чего это мы динамикой зовем - при осутствии циркуляции? А если на вводе теплового узла изменится статика, без изменения перепада давления, что с этой "ути-пути" случится? Коллеги, вы что там перезанимались и переннавычислялись формул своих? thumbdown.gif

Разве при работе радиаторных термоклапанов не будет меняться расход через ОП? Разве от этого не будет на каждом ОП и участках магистралей меняться перепад давлений? Поэтому перепад давлений в тупике (где установлен датчик давления ASV-M) при отсутствии циркуляции в тупике у заглушки разве тоже не будет меняться перепад между ASV-M и ASV-PV как они нарисованы на аксонометрии?

Это и называл динамикой (динамическим изменением перепада давлений при изменении расходов). Хотя может это и не по общепринятой терминологии? Тогда подскажите правильный термин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274