Здравствуйте всем!!!
Нужно приготовить теплофикационную воду (95-70) в количестве 2,5 МВт в пароводяных теплообменниках. Насыщенный пар входит в теплообменник Р=0,6 МПа (изб) Т=165 град Т.е. я получаю необходимый расход пара Р=0,6 МПа для приготовления этого количества воды G= 4,36 т/ч. Но на входе в тепловой пункт стоит РОУ, снижающее Р=4,0 МПа до 0,6 МПа. Пар везде насыщенный. Хочу спросить я правильно рассуждаю, что пара Р=4,0 МПа для приготовления того же количества воды нужно 5,28 т/ч? И диаметр подводящего паропровода Р=4,0 МПа нужно подбирать на G=5,28 т/ч? А производительность РОУ это 4,36 т/ч или 5,28 т/ч? Уффф...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
T-rex
сообщение 15.6.2016, 19:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Массовый расход пара на выходе РОУ = Массовый расход пара на входе в РОУ + массовый расход воды на захолаживание пара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 15.6.2016, 20:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Не поняла,,,Т.е расход пара Р=4,0 МПа на приготовление воды 2,5 МВт будет 5,28 т/ч (2500000/1,163/407 ккал/кг=5,28 т/ч) 5,28 т/ч то и есть производительность РОУ? А как быть с паром Р=0,6 МПа ? Если можно цифрами напишите пожалуйста...Вода д.б. параметров 95-70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 16.6.2016, 9:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если бы вы грели паром 4,0, то его расход был бы действительно выше, так как скрытая теплота парообразования ниже, чем у пара 0,6.
Однако, вы греете паром 0,6, который получается методом редуцирования пара ВД + добавления энергии и массы в виде охл. воды.
Следовательно, необходимо выполнить обратный пересчет - см. вложение.
Расход пара ВД составит 4258 кг/ч и на этот расход и нужно считать паропровод перед РОУ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSH_calc1.jpg ( 355,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 16.6.2016, 10:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здорово!! спасибо огромное за подробное объяснение, добрый человек!!!
Только в расчетах число 676,7 - это ведь удельная энтальпия пара ВД? В таблицах она почему то 669 ккал/кг....А для НД - не 663,2 ккал/кг , а 659,8 ккал/кг.....Но это неважно, главное принцип объяснен!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 16.6.2016, 10:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



rolleyes.gif

Сообщение отредактировал marysiy - 16.6.2016, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 16.6.2016, 10:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Я смотрел Вукаловича и давление абсолютное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных