Что можно устанавливать в приточной венткамере, Размещение модульных установок пожаротушения |
|
|
|
23.6.2016, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 217950

|
Здравствуйте! Помогите. пожалуйста, с нормативной документацией. Есть приточная венткамера, примыкающая к техническому помещению, в котором будет газовое пожаротушение. Оба помещения на одной площадке, но имеют изолированные входы. В приточной венткамере архитекторы выделили нишу (0,6х3,0), которую оборудовали дверями и в которой устанавливают модульные установки пожаротушения. Двери открываются в венткамеру. В венткамере есть площадка (монтажная) с помощью которой эти модули будут периодически менять. Венткамера моя, и я ну никак не хочу, чтобы это помещение (ниша) было в венткамере. Я не могу найти запрет на размещение модулей в венткамере. Мои аргументы: 1.модули под напором - приточная венткамере-мало ли какой подсос в систему будет - имеют контраргумент: модули проверяются постоянно, гарантируем, что травления не будет. 2.необходимо постоянное обслуживание модулей-венткамера закрыта - контраргумент - эксплуатировать будет одна служба-придут и откроют все двери. Повторяю, я не могу найти запрета на размещение в нормативной документации, помогите!!!
|
|
|
|
|
23.6.2016, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Мне с таким размещением модулей сталкиваться не приходилось, но по смыслу - что же тогда проверяют, как не герметичность и утечки? И как тогда понимать указание ГОСТ Р 50969-96 Цитата 5.6 У места проведения испытаний или ремонтных работ установок должны быть установлены предупреждающие знаки "Осторожно! Прочие опасности" по ГОСТ 12.4.026 и поясняющая надпись "Идут испытания!", а также вывешены инструкции и правила безопасности. Попробуйте задать свой вопрос в этом подфоруме. Только несколько переформулируйте вопрос - Вас должны интересовать требования к помещениям установки модулей.
|
|
|
|
|
23.6.2016, 13:34
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Может быть подойдет п. 7.10.7 СП 60.13330.2012?
|
|
|
|
|
23.6.2016, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
может СП 5.13130.2009 8.12. Станция пожаротушения 8.12.1...Выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б.
Про ПВК или другие помещения не слова, т.е. выбирать из вышеперечисленного
|
|
|
|
|
23.6.2016, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 23.6.2016, 14:38)  может СП 5.13130.2009 8.12. Станция пожаротушения ... Про ПВК или другие помещения не слова, т.е. выбирать из вышеперечисленного У ТС не станция пожаротушения, а модульная установка - по СП 5: Цитата 8.8.1 ... В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м.
8.8.2 Размещение технологического оборудования централизованных и модульных установок должно обеспечивать возможность их обслуживания.
8.8.3 Сосуды следует размещать возможно ближе к защищаемым помещениям. При этом сосуды не следует располагать в местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей.
|
|
|
|
|
23.6.2016, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
У нас АУГПТ всегда ставили в отдельное свое помещение или пару раз непосредственно в обслуживаемое помещение Еще вариант ГОСТ 12.4.021-75 1.6. Помещения для вентиляционного оборудования должны быть вентилируемыми и обеспечивать безопасное выполнение ремонта, монтажа и наблюдения за установками. Они должны оборудоваться монтажными проемами и грузоподъемными приспособлениями согласно строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР.
Экспертизу будет проект проходить?
" модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м." Может с экспертом "пожарником" поговорить или действительно на пожарном форуме? Это может касаться установки снаружи здания. Я не могу представить, чтоб в коридоре поставили модули или в каком-то смежном помещении. Как в таком случае делается приточно-вытяжная вентиляция?
Сообщение отредактировал vadimk - 23.6.2016, 16:09
|
|
|
|
|
23.6.2016, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 23.6.2016, 16:08)  У нас АУГПТ всегда ставили в отдельное свое помещение или пару раз непосредственно в обслуживаемое помещение Да мне тоже до сих пор встречались именно такие варианты размещения. Но вот в этой статье указано Цитата УГП бывают двух типов: централизованные (станционные) и модульные установки. При противопожарной защите одного помещения на объекте, естественно, устанавливается модульная УГП. При необходимости защиты 2-х и более помещений выбор типа установки газового пожаротушения как и способ тушения определяется прежде всего экономической целесообразностью. ... Наиболее сложным изделием, определяющим надежность работы автоматической установки пожаротушения, является модуль газового пожаротушения. Последний представляет собой баллон с запорно-пусковым устройством (ЗПУ). В эксплуатации предпочтительны баллоны вместимостью до 100 литров, т.к. они удобны для транспортирования и монтажа, не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора и к ним не предъявляются дополнительные жесткие требования к размещению и обслуживанию согласно ПБ 03-576-03. Так что и не знаю уже, куда можно ещё посмотреть.
|
|
|
|
|
23.6.2016, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Кстати по первому сообщению ТС, врут) Поднял проект по АУГПТ ПЗ "К основным технологическим элементам модульной установки газового пожаротушения относятся: - распределительный трубопровод с насадками-распылителями типа R-360º; - рабочие модули газового пожаротушения LPG-190 (100L), которые расположены в помещении контроллерной. Рабочие модули устанавливаются в специальной стойке (рампе). Модули в рампе подвешивается на весовое устройство, которое сигнализирует об утечке огнетушащего состава." Т.е. некоторые сигнализацию выводят и травление может быть
|
|
|
|
|
23.6.2016, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 23.6.2016, 17:03)  Кстати по первому сообщению ТС, врут) Ну, конечно, же врут! Или не знакомы с собственными нормами. По СП 5 Цитата 8.8.8 Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281.
Модули, предназначенные для хранения:
- ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2), должны содержать в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьшении массы модуля на величину, не превышающую 5% от массы ГОТВ в модуле.
- ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5% от давления в модуле.
- ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя, не превышающей 10% от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль.
Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5%. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль. Т.е. утечки могут и быть и нормируются. Потому и был мой вопрос в посте № 2 Цитата(ИОВ @ 23.6.2016, 12:21)  ...что же тогда проверяют, как не герметичность и утечки?
|
|
|
|
|
  |