Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Что можно устанавливать в приточной венткамере, Размещение модульных установок пожаротушения
ylegach
сообщение 23.6.2016, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.12.2013
Пользователь №: 217950



Здравствуйте!

Помогите. пожалуйста, с нормативной документацией.

Есть приточная венткамера, примыкающая к техническому помещению, в котором будет газовое пожаротушение. Оба помещения на одной площадке, но имеют изолированные входы.

В приточной венткамере архитекторы выделили нишу (0,6х3,0), которую оборудовали дверями и в которой устанавливают модульные установки пожаротушения. Двери открываются в венткамеру. В венткамере есть площадка (монтажная) с помощью которой эти модули будут периодически менять.

Венткамера моя, и я ну никак не хочу, чтобы это помещение (ниша) было в венткамере.

Я не могу найти запрет на размещение модулей в венткамере.

Мои аргументы:

1.модули под напором - приточная венткамере-мало ли какой подсос в систему будет - имеют контраргумент: модули проверяются постоянно, гарантируем, что травления не будет.
2.необходимо постоянное обслуживание модулей-венткамера закрыта - контраргумент - эксплуатировать будет одна служба-придут и откроют все двери.

Повторяю, я не могу найти запрета на размещение в нормативной документации, помогите!!!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.png ( 20,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.6.2016, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Мне с таким размещением модулей сталкиваться не приходилось, но по смыслу - что же тогда проверяют, как не герметичность и утечки? И как тогда понимать указание ГОСТ Р 50969-96
Цитата
5.6 У места проведения испытаний или ремонтных работ установок должны быть установлены предупреждающие знаки "Осторожно! Прочие опасности" по ГОСТ 12.4.026 и поясняющая надпись "Идут испытания!", а также вывешены инструкции и правила безопасности.

Попробуйте задать свой вопрос в этом подфоруме. Только несколько переформулируйте вопрос - Вас должны интересовать требования к помещениям установки модулей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 23.6.2016, 13:34
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Может быть подойдет п. 7.10.7 СП 60.13330.2012?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 23.6.2016, 14:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



может СП 5.13130.2009
8.12. Станция пожаротушения
8.12.1...Выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б.

Про ПВК или другие помещения не слова, т.е. выбирать из вышеперечисленного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.6.2016, 15:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vadimk @ 23.6.2016, 14:38) *
может СП 5.13130.2009
8.12. Станция пожаротушения
...
Про ПВК или другие помещения не слова, т.е. выбирать из вышеперечисленного

У ТС не станция пожаротушения, а модульная установка - по СП 5:

Цитата
8.8.1 ...
В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м.

8.8.2 Размещение технологического оборудования централизованных и модульных установок должно обеспечивать возможность их обслуживания.

8.8.3 Сосуды следует размещать возможно ближе к защищаемым помещениям. При этом сосуды не следует располагать в местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 23.6.2016, 16:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



У нас АУГПТ всегда ставили в отдельное свое помещение или пару раз непосредственно в обслуживаемое помещение
Еще вариант ГОСТ 12.4.021-75
1.6. Помещения для вентиляционного оборудования должны быть вентилируемыми и обеспечивать безопасное выполнение ремонта, монтажа и наблюдения за установками. Они должны оборудоваться монтажными проемами и грузоподъемными
приспособлениями согласно строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР.

Экспертизу будет проект проходить?

" модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м."
Может с экспертом "пожарником" поговорить или действительно на пожарном форуме? Это может касаться установки снаружи здания.
Я не могу представить, чтоб в коридоре поставили модули или в каком-то смежном помещении.
Как в таком случае делается приточно-вытяжная вентиляция?

Сообщение отредактировал vadimk - 23.6.2016, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.6.2016, 16:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vadimk @ 23.6.2016, 16:08) *
У нас АУГПТ всегда ставили в отдельное свое помещение или пару раз непосредственно в обслуживаемое помещение

Да мне тоже до сих пор встречались именно такие варианты размещения. Но вот в этой статье указано

Цитата
УГП бывают двух типов: централизованные (станционные) и модульные установки. При противопожарной защите одного помещения на объекте, естественно, устанавливается модульная УГП. При необходимости защиты 2-х и более помещений выбор типа установки газового пожаротушения как и способ тушения определяется прежде всего экономической целесообразностью.
...
Наиболее сложным изделием, определяющим надежность работы автоматической установки пожаротушения, является модуль газового пожаротушения. Последний представляет собой баллон с запорно-пусковым устройством (ЗПУ).
В эксплуатации предпочтительны баллоны вместимостью до 100 литров, т.к. они удобны для транспортирования и монтажа, не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора и к ним не предъявляются дополнительные жесткие требования к размещению и обслуживанию согласно ПБ 03-576-03.

Так что и не знаю уже, куда можно ещё посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 23.6.2016, 17:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Кстати по первому сообщению ТС, врут)
Поднял проект по АУГПТ ПЗ
"К основным технологическим элементам модульной установки газового пожаротушения относятся:
- распределительный трубопровод с насадками-распылителями типа R-360º;
- рабочие модули газового пожаротушения LPG-190 (100L), которые расположены в помещении контроллерной.
Рабочие модули устанавливаются в специальной стойке (рампе). Модули в рампе подвешивается на весовое устройство,
которое сигнализирует об утечке огнетушащего состава
."
Т.е. некоторые сигнализацию выводят и травление может быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.6.2016, 18:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vadimk @ 23.6.2016, 17:03) *
Кстати по первому сообщению ТС, врут)

Ну, конечно, же врут! Или не знакомы с собственными нормами. По СП 5
Цитата
8.8.8 Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281.

Модули, предназначенные для хранения:

- ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2), должны содержать в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьшении массы модуля на величину, не превышающую 5% от массы ГОТВ в модуле.

- ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5% от давления в модуле.

- ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя, не превышающей 10% от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль.

Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5%. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль.

Т.е. утечки могут и быть и нормируются. Потому и был мой вопрос в посте № 2
Цитата(ИОВ @ 23.6.2016, 12:21) *
...что же тогда проверяют, как не герметичность и утечки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 7:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных