> Можно ли делать дымоудаление из нескольких помещений одним вентилятором?
yegres
сообщение 29.6.2016, 15:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Вопрос касательно системы дымоудаления:
Можно ли делать дымоудаление из нескольких помещений одним вентилятором?
(например несколько коридоров, ведь очень мала вероятность того, что загорятся несколько помещений одновременно)

Ответ:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106468

=)

Сообщение отредактировал yegres - 29.6.2016, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.6.2016, 15:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(yegres @ 29.6.2016, 15:23) *
(например несколько коридоров, ведь очень мала вероятность того, что загорятся несколько помещений одновременно)

такая вероятность не рассмативатеся
7.1. Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
на счет запрета объединения
7.6. Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.

Так что объединять ДУ для помещений одной функциональности можно в пределах одного пожарного отсека
Другое дело расход ,где то он будет максимальный для одного из помещений, в другом случае складываться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 6.11.2018, 13:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Это по каким соображениям/нормам расход из разных помещений складывается при обслуживании одной системой противодымной вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.11.2018, 13:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Ну судя по тому что автор добавил ответ, он отредактировал сообщение, и тяжело сказать что там еще было в теме. Возможно был вопрос на который я ответил про суммирование расходов ,уже тяжело сказать спустя два года.

Сообщение отредактировал Composter - 6.11.2018, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных