Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли делать дымоудаление из нескольких помещений одним вентилятором?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
yegres
Вопрос касательно системы дымоудаления:
Можно ли делать дымоудаление из нескольких помещений одним вентилятором?
(например несколько коридоров, ведь очень мала вероятность того, что загорятся несколько помещений одновременно)

Ответ:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106468

=)
Composter
Цитата(yegres @ 29.6.2016, 15:23) *
(например несколько коридоров, ведь очень мала вероятность того, что загорятся несколько помещений одновременно)

такая вероятность не рассмативатеся
7.1. Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
на счет запрета объединения
7.6. Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.

Так что объединять ДУ для помещений одной функциональности можно в пределах одного пожарного отсека
Другое дело расход ,где то он будет максимальный для одного из помещений, в другом случае складываться
alexius_sev
Это по каким соображениям/нормам расход из разных помещений складывается при обслуживании одной системой противодымной вентиляции?
Composter
Ну судя по тому что автор добавил ответ, он отредактировал сообщение, и тяжело сказать что там еще было в теме. Возможно был вопрос на который я ответил про суммирование расходов ,уже тяжело сказать спустя два года.