Targarian
сообщение 12.7.2016, 16:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270349



Прошу меня сильно не пинать, но не подскажите в каком нормативном документе указана кратность воздухообмена для помещений зданий суда. Таких ка: Залы судебных заседаний, камера для лиц под стражей, ну и прочее.

Просто например в "СП 12-95 МВД России" есть подобные таблицы для набора помещений для МВД. Ну и в СП посвященным другим зданиям такие таблицы по кратности присутствуют. А вот в СП 152.13330.2012 ЗДАНИЯ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Такой таблицы нет(.
Получается брать значения кратности воздухообмена для подобных помещений из других СП? или все таки есть документ где есть эта информация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 12.7.2016, 21:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



а чем вас не устраивает определение воздухообмена по минимальному расходу на человека по СП 60.13330.2012? Уточняете у архитектора вместимость помещений и расход воздуха (более адекватный) у вас определен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leo_Kam
сообщение 13.7.2016, 0:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.11.2010
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 82713



timofeyprof верно глаголит. Сделать расчет по CO2. Требуется только определиться с количеством человек. Норма в среднем 20-60м3/ч чистого воздуха на человека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Targarian
сообщение 13.7.2016, 8:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270349



когда куча помещений разной площади, заморачиваться по количеству человек не хотелось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.7.2016, 9:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Targarian @ 13.7.2016, 9:26) *
когда куча помещений разной площади, заморачиваться по количеству человек не хотелось

на меня тоже порой лень наваливается - борюсь с ней rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.7.2016, 10:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Targarian @ 13.7.2016, 8:26) *
когда куча помещений разной площади, заморачиваться по количеству человек не хотелось

Надо просто расставить правильно приоритеты!
Если Вы понимаете, что проектируете для людей, которым в этих помещениях много лет работать или жить, то Вы, действительно, проектировщик - и тогда придётся именно заморачиваться!
Если же Вы пришли в эту профессию, чтобы быстренько для себя любимого сварганить что-либо на бумаге, то Вы для себя явно выбрали не ту профессию! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Targarian
сообщение 13.7.2016, 11:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270349



Тогда все эти таблицы в которых прописаны кратности, для людей которые не думают о людях? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Targarian - 13.7.2016, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.7.2016, 11:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Targarian @ 13.7.2016, 11:16) *
Тогда все эти таблицы в которых прописаны кратности, для людей которые не думают о людях? rolleyes.gif

Вы же сами себе противоречите!
Цитата(Targarian @ 12.7.2016, 16:40) *
...А вот в СП 152.13330.2012 ЗДАНИЯ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Такой таблицы нет

Кроме того, Вам придётся выполнить указания Приложение К СП 60 (это обяз. приложение по ПП РФ № 1521). Возможно, Вы не заметили dry.gif , но по СП 152
Цитата
10.4 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха зданий общей юрисдикции, а также дымоудаления во время пожара следует проектировать в соответствии с СП 60.13330, ГОСТ 30494.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 21:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных