Заказчик оставил автоматы, потому что они ранее служили как защита, когда ЧРП еще не было. Автома ты шнайдеровские с тепловым расцепителем, поэтому заказчик и решил что зачем устанавливать тепловуху когда есть автомат с расцепителем.
В общем прислали мне информацию по длинам кабеля, из которой я посчитал что длина кабеля слишком большая для такого подключения. Если сложить сумму параллельно подключенных двигателей то получается суммарная длина около 160 метров, это очень много. Из таблицы видно что для 400 Вольт, если проложены 2 кабеля от ЧРП до моторов расстояние примерно 45 метров, но эти значения для экранированного кабеля, для не экранированных кабелей значение из таблицы нужно умножить на 2. Получается что в данном случае допустимо расстояние около 90 метров, но этого не достаточно всё равно так как у нас суммарная длина 160 метров.
В общем в данном случае нужна установка по любому син.фильтра, но при установке нужно учесть что будет возможно потеря мощности примерно на 10%.
Кстате ЧРП то работает без ошибок, в штатном режиме. А то что у заказчика греются его автоматы, это как бы и не наша проблема. Рекомендации заказчику предоставлены, а там пусть сами решают.
Вот такие дела!
Всем спасибо за помощь, и ответы!
Может кому пригодится информация по длинам кабелей для параллельного подключения двигателей, смотрите вложение
Сообщение отредактировал Инженер ОПТ - 15.7.2016, 5:29