Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Паралельное подключение двигателей к Fc-102 Hvac Drive, выбивает автоматы с тепловыми расцепителями
Инженер ОПТ
сообщение 13.7.2016, 11:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Доброго всем дня, товарищи!

Возник вопрос:
Установили ЧРП FC-102 HVAC мощность 3 кВт.
К нему подключили два моторчика по 0,75 кВт.
На каждый моторчик установлены автоматы, с расцепителем, в место тепловых реле для защиты.
Параллельное подключение выполнили согласно требованиям "DANFOSS".

С чем столкнулись:
Во время работы через определённый промежуток времени стали отрабатывать расцепители в автоматах, и моторчики по очереди начали останавливаться. Тогда загрубили уставки по сработке теплового расцепителя на каждом автомате до 2,5 Ампер. Отключения прекратились, но автоматы жутко нагреваются, температуру не замерял, но рука не терпит, и понятно что это не нормально, при таком режиме они скоро рассохнуться, и осыпятся...

Насторожила длина моторного кабеля от ЧРП, до моторов, она составляет порядка 80 метров. Понятно что приводу тяжело продавить напряжение на такое расстояние, тем более если он работает ещё не в полную мощность, а например на Герцах 30-35.
Может кто сталкивался с подобными проблемами? Ещё выяснилось что у FC-102 отсутствует пар. 1-01 выбор управления двигателем, ведь при работе с параллельно подключенными ЭД нужно установить скалярное управление U/f.

В общем у кого есть опыт в решении этого вопроса, просьба откликнуться.
Заранее спасибо!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Pawel
сообщение 13.7.2016, 15:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



На таких длинах кабеля, сдается мне, надо ставить синус-дросселя, возможно токи утечки через кабель сильно большие.
Плюс ещё , если он в векторе, как он определяет и работает с двумя движками?
А так работал и ставил и по более двух движков на ПЧ, проблем не было особых. ПЧ в скаляре с запасом процентов 15 по мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 13.7.2016, 21:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Проверьте частоту коммутации, уменьшите её до минимума. Это может помочь уменьшить утечки через длинный кабель и нагрев автоматов (возможно разогревается катушка мгновенного расцепителя токов КЗ). Этому же будет способствовать установка моторного дросселя. Так же вместо автоматов можно установить использовать обычные разъединители (если нужна коммутация моторов), а для токовой защиты установить тепловые реле.

На таких длинах кабеля, сдается мне, надо ставить синус-дросселя, возможно токи утечки через кабель сильно большие.
Непонятно почему в мануале на этот ПЧ производитель не регламентирует это. Вообще считается нормальным для мощностей до 11 кВт устанавливать моторные дроссели при длине кабеля от 50 метров. При чём при параллельном подключении нескольких двигателей на выход одного ПЧ индивидуальным кабелем общая длина кабеля получается сложением длин всех кабелей, т.к. ёмкость при параллельном соединении складывается и утечки из-за этой паразитной ёмкости увеличиваются.
Синус-фильтры - более сложная и дорогая конструкция. Их ставят при длине кабеля от 250 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 14.7.2016, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Инженер ОПТ @ 13.7.2016, 11:18) *
Доброго всем дня, товарищи!

Возник вопрос:
Установили ЧРП FC-102 HVAC мощность 3 кВт.
К нему подключили два моторчика по 0,75 кВт.
На каждый моторчик установлены автоматы, с расцепителем, в место тепловых реле для защиты.
Параллельное подключение выполнили согласно требованиям "DANFOSS".

... ...
Заранее спасибо!


А что, в требованиях Данфоса используются автоматы вместо тепловух?

Попробуйте отключить поочередно один из моторов и посмотрите ток в частотнике. Это возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 15.7.2016, 5:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Заказчик оставил автоматы, потому что они ранее служили как защита, когда ЧРП еще не было. Автома ты шнайдеровские с тепловым расцепителем, поэтому заказчик и решил что зачем устанавливать тепловуху когда есть автомат с расцепителем.

В общем прислали мне информацию по длинам кабеля, из которой я посчитал что длина кабеля слишком большая для такого подключения. Если сложить сумму параллельно подключенных двигателей то получается суммарная длина около 160 метров, это очень много. Из таблицы видно что для 400 Вольт, если проложены 2 кабеля от ЧРП до моторов расстояние примерно 45 метров, но эти значения для экранированного кабеля, для не экранированных кабелей значение из таблицы нужно умножить на 2. Получается что в данном случае допустимо расстояние около 90 метров, но этого не достаточно всё равно так как у нас суммарная длина 160 метров.
В общем в данном случае нужна установка по любому син.фильтра, но при установке нужно учесть что будет возможно потеря мощности примерно на 10%.
Кстате ЧРП то работает без ошибок, в штатном режиме. А то что у заказчика греются его автоматы, это как бы и не наша проблема. Рекомендации заказчику предоставлены, а там пусть сами решают.
Вот такие дела!
Всем спасибо за помощь, и ответы!

Может кому пригодится информация по длинам кабелей для параллельного подключения двигателей, смотрите вложение

Сообщение отредактировал Инженер ОПТ - 15.7.2016, 5:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________.pdf ( 70,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных