|
  |
внутренний противопожарный водопровод для частей зданий |
|
|
|
13.7.2016, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Объект проектирования общественное задание разделенное на две части, но не выделенное противопожарными стенами. Объемами 4400 м куб. и 1663 м куб. Определяю необходимость внутреннего водопровода и расход: 1. считаю общий строительный объем 6063 м куб. 2. по табл. 1 п. 4 СП 10.13130.2009 принимаю расход 1 струя 2,5 л/сек. 3. предусматриваю внутренний противопожарный водопровод в двух частях этого здания, позволяющий орошать одной струей каждое помещение этого здания. Подскажите пожалуйста правильно ли делаю? Объясните пожалуйста, а если здание разделено противопожарными стенами, то внутренний противопожарный водопровод вообще не предусматривать?
В п.п. 4.1.6. СП 10.13130.2009 «Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2. При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания; для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды....» Вот про расходы понятно, а про устройство внутреннего противопожарного водопровода не очень.
|
|
|
|
|
14.7.2016, 9:07
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Если разделены противопожарной стеной, то не требуется. Каждый отсек меньше 5000 квадратов. А так логика правильная.
|
|
|
|
|
14.7.2016, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Подскажите пожалуйста, а если в подвале одного из зданий находится архив, в котором предусмотрено автоматическое пожаротушение (порошковое). Необходимо ли ставить пожарный кран в подвале. В СП 10 п. 4.1.12 в примечании говорится о необходимости установки ПК в чердаках, тех. подпольях и тех. этажах при наличии сгораемых материалов. Но подвал это же полноценный этаж?
|
|
|
|
|
14.7.2016, 10:45
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Хороший поворот))) Я как-то сразу не могу даже сообразить. Вот, нашел по архивам: СП 118.13330.2012* Приложение Л Л.21 Противопожарное водоснабжение в зданиях библиотек и архивов следует предусматривать при объеме здания 7500 м и более. Нормы расхода воды и количество струй на внутреннее пожаротушение надлежит принимать по СП 30.13330.
|
|
|
|
|
14.7.2016, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Спасибо большое за ответы. Но у меня не целое здание - архив, а только этаж (подвал). Площадь архива 67 м кв. Сверху еще четыре этажа простых офисных помещений. Я оборудую все здание внутренним противопожарным водопроводом. И подвал? Но в архиве ценные документы, поэтому автоматика - порошок.
|
|
|
|
|
14.7.2016, 14:24
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dunay @ 14.7.2016, 12:52)  Спасибо большое за ответы. Но у меня не целое здание - архив, а только этаж (подвал). Площадь архива 67 м кв. Сверху еще четыре этажа простых офисных помещений. Я оборудую все здание внутренним противопожарным водопроводом. И подвал? Но в архиве ценные документы, поэтому автоматика - порошок. И подвал тоже, по-идее. Но я с порошком не дружусь, это может ещё кто подскажет, как там в сочетании "порошок-ПК".
|
|
|
|
|
15.7.2016, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Вообщем решила - поставлю пожарный кран в подвале. Там ведь кроме помещения архива есть еще парочка + лестничная клетка. Сам архив будут тушить порошком, а эти помещения от внутреннего водопровода. Рукав пожарного крана с первого этажа туда не дотягивается.
|
|
|
|
|
15.7.2016, 13:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dunay @ 15.7.2016, 12:58)  Вообщем решила - поставлю пожарный кран в подвале. Там ведь кроме помещения архива есть еще парочка + лестничная клетка. Сам архив будут тушить порошком, а эти помещения от внутреннего водопровода. Рукав пожарного крана с первого этажа туда не дотягивается. Поставьте ПК в подвале и с расчетом тушения площади архива. Тогда будет не придраться...
|
|
|
|
|
15.7.2016, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728

|
Спасибо большое за ответы. Так и сделаю.
|
|
|
|
|
1.8.2016, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321

|
Всем доброго времени. Есть многофункциональное здание 13 этажей над ур.земли - офисы+оздоровительный спа-фитнес центр с саунами и бассейном+2 ресторана +гостиница. и 2 этажа паркинга ниже ур.земли. Как определить расход на ВПВ, для каждого типа помещений по своему объему индивидуально при условии что эти помещения отделены противопожарными стенами, ДВЕРЬМИ И ТП? Не совсем понимаю с подбором НС - дальний и самый высоко-расположенный ПК находиться в помещении где расход 2х2,5л/с , а ПК который гораздо ближе к НС имеет расход 3х2,5л/с? Пока решения такие - сеть ВПВ отдельная от хозпит, кольцевая по магистрали (прикинул гидравлику расчетный напор более 60м ПРИ 100% расходе через полукольцо).
|
|
|
|
|
4.8.2016, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Паркинг в любом случае отдельно, но нужна ли туда НС? Все отдельно считать для каждого объема без противопожарных преград. Быстрее всего посчитать дальние точки, посмотреть максимальные потери, а расход принять максимальный, так как он влияет на цену (мощность). Поясню: чаще всего поднимая напор на 10м стоимость станции возрастает на 10тр - на 2% +-, мощность двигателей та же.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|