Пожаротушение от двух резервуаров |
|
|
|
14.7.2016, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.4.2014
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908

|
Добрый день. Проектирую населённый пункт с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек кол. жителей 500 человек, сеть тупиковая. Предусмотрела 2 пож. резервуара на пожаротушение . В радиусе до 200 м. на пожаротушение на тупиковом водопроводе пожаротушения предусмотрела 7 колодцев. Правильно ли я сделала?
|
|
|
|
|
14.7.2016, 17:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Семь колодцев с гидрантами на двухсот метрах? На каждые 30 метров гидрант что ли? Схемку накидайте простенькую
|
|
|
|
|
14.7.2016, 22:40
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Водяной @ 14.7.2016, 17:50)  Семь колодцев с гидрантами ... Семь колодцев - вижу, а где Вы увидели у автора темы хотя бы упоминание об одном ПГ ? Или только мне колодцы "мерещатся" ? Цитата(55555 @ 14.7.2016, 16:58)  В радиусе до 200 м. на пожаротушение на тупиковом водопроводе пожаротушения предусмотрела 7 колодцев Цитата(Водяной @ 14.7.2016, 17:50)  Схемку накидайте простенькую А вот против этого не возражаю
Сообщение отредактировал Spok_only - 14.7.2016, 22:41
|
|
|
|
|
15.7.2016, 8:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(55555 @ 14.7.2016, 16:58)  Добрый день. Проектирую населённый пункт с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек кол. жителей 500 человек, сеть тупиковая. Предусмотрела 2 пож. резервуара на пожаротушение . В радиусе до 200 м. на пожаротушение на тупиковом водопроводе пожаротушения предусмотрела 7 колодцев. Правильно ли я сделала? Нет. В радиусе 200 м колодцы не нужны. Пожаротушение производится пожарной машиной с забором воды непосредственно из резервуара и подаче по пожарным рукавам. Тупиковый водопровод используется только для заполнения резервуаров, т.е. достаточно одного колодца с гидрантом или ПК в радиусе 250м (по согласованию с пожарными - 500м) от резервуаров.
|
|
|
|
|
15.7.2016, 9:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Spok_only @ 14.7.2016, 22:40)  Семь колодцев - вижу, а где Вы увидели у автора темы хотя бы упоминание об одном ПГ ? Или только мне колодцы "мерещатся" ? А зачем ставить другие колодцы на сети от противопожарного резервуара? Разветвленная тупиковая сеть? Это маловероятно...
|
|
|
|
|
15.7.2016, 9:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
.
Сообщение отредактировал Водяной - 15.7.2016, 9:58
|
|
|
|
|
15.7.2016, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.4.2014
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908

|
Разводка такая : 2 пож. резервуара , водопроводный колодец с пожарным рукавом.и колодцы 7 шт. на тупиковой сети пож. водопровода. Радиус тушения пожара до 200 м от этих колодцев на посёлок с проживанием 500 жит. которые проживают в отдельных коттеджах. Т.Е. пожарники приезжают и забирают воду от этих колодцев. Правильно ли я рассуждаю?
|
|
|
|
|
15.7.2016, 15:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(55555 @ 15.7.2016, 12:37)  Разводка такая : 2 пож. резервуара , водопроводный колодец с пожарным рукавом.и колодцы 7 шт. на тупиковой сети пож. водопровода. Радиус тушения пожара до 200 м от этих колодцев на посёлок с проживанием 500 жит. которые проживают в отдельных коттеджах. Т.Е. пожарники приезжают и забирают воду от этих колодцев. Правильно ли я рассуждаю? Нет.
|
|
|
|
|
18.7.2016, 16:01
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2016, 15:36)  Нет. Я не совсем понял Ваше категоричное «нет», ибо схему пожаротушения автор так и не представил. Serg Ivanov, а вот схемка, которую я нарисовал, имеет право на жизнь ? И цифру "54" можно смело поменять на "27" (50% в каждом пожрезервуаре).
Сообщение отредактировал Spok_only - 18.7.2016, 16:04
Прикрепленные файлы
1_1.jpg ( 22,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
|
|
|
|
|
18.7.2016, 20:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 18.7.2016, 16:01)  Я не совсем понял Ваше категоричное «нет», ибо схему пожаротушения автор так и не представил. Serg Ivanov, а вот схемка, которую я нарисовал, имеет право на жизнь ? И цифру "54" можно смело поменять на "27" (50% в каждом пожрезервуаре). Да, хорошая схема, хоть и дорогая. Если поставить оба резервуара на место колодцев, то экономим 400 м трубы и два колодца.
|
|
|
|
|
18.7.2016, 21:38
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 18.7.2016, 20:04)  Если поставить оба резервуара на место колодцев, то экономим 400 м трубы и два колодца. Как правило, в центре сел уже невозможно разместить пожрезервуары. Цитата(Serg Ivanov @ 18.7.2016, 20:04)  Да, хорошая схема, хоть и дорогая. Вопрос не о цене, а на соответствие требованиям СНиП.
|
|
|
|
|
19.7.2016, 10:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 18.7.2016, 21:38)  Как правило, в центре сел уже невозможно разместить пожрезервуары.
Вопрос не о цене, а на соответствие требованиям СНиП. А чем может не соответствовать? пп.9.30 и 9.32. как раз об этом и пишут.
|
|
|
|
|
  |