сообщение 14.7.2016, 16:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.4.2014
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908



Добрый день. Проектирую населённый пункт с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек кол. жителей 500 человек, сеть тупиковая. Предусмотрела 2 пож. резервуара на пожаротушение . В радиусе до 200 м. на пожаротушение на тупиковом водопроводе пожаротушения предусмотрела 7 колодцев. Правильно ли я сделала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.7.2016, 17:50
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Семь колодцев с гидрантами на двухсот метрах? На каждые 30 метров гидрант что ли?
Схемку накидайте простенькую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 14.7.2016, 22:40
Сообщение #3


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Водяной @ 14.7.2016, 17:50) *
Семь колодцев с гидрантами ...

Семь колодцев - вижу, а где Вы увидели у автора темы хотя бы упоминание об одном ПГ ? Или только мне колодцы "мерещатся" ?
Цитата(55555 @ 14.7.2016, 16:58) *
В радиусе до 200 м. на пожаротушение на тупиковом водопроводе пожаротушения предусмотрела 7 колодцев


Цитата(Водяной @ 14.7.2016, 17:50) *
Схемку накидайте простенькую

А вот против этого не возражаю

Сообщение отредактировал Spok_only - 14.7.2016, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.7.2016, 8:52
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(55555 @ 14.7.2016, 16:58) *
Добрый день. Проектирую населённый пункт с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек кол. жителей 500 человек, сеть тупиковая. Предусмотрела 2 пож. резервуара на пожаротушение . В радиусе до 200 м. на пожаротушение на тупиковом водопроводе пожаротушения предусмотрела 7 колодцев. Правильно ли я сделала?

Нет. В радиусе 200 м колодцы не нужны. Пожаротушение производится пожарной машиной с забором воды непосредственно из резервуара и подаче по пожарным рукавам. Тупиковый водопровод используется только для заполнения резервуаров, т.е. достаточно одного колодца с гидрантом или ПК в радиусе 250м (по согласованию с пожарными - 500м) от резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.7.2016, 9:56
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Spok_only @ 14.7.2016, 22:40) *
Семь колодцев - вижу, а где Вы увидели у автора темы хотя бы упоминание об одном ПГ ? Или только мне колодцы "мерещатся" ?

А зачем ставить другие колодцы на сети от противопожарного резервуара?
Разветвленная тупиковая сеть? Это маловероятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.7.2016, 9:56
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



.

Сообщение отредактировал Водяной - 15.7.2016, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
55555
сообщение 15.7.2016, 12:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.4.2014
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908



Разводка такая : 2 пож. резервуара , водопроводный колодец с пожарным рукавом.и колодцы 7 шт. на тупиковой сети пож. водопровода. Радиус тушения пожара до 200 м от этих колодцев на посёлок с проживанием 500 жит. которые проживают в отдельных коттеджах. Т.Е. пожарники приезжают и забирают воду от этих колодцев. Правильно ли я рассуждаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.7.2016, 15:36
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(55555 @ 15.7.2016, 12:37) *
Разводка такая : 2 пож. резервуара , водопроводный колодец с пожарным рукавом.и колодцы 7 шт. на тупиковой сети пож. водопровода. Радиус тушения пожара до 200 м от этих колодцев на посёлок с проживанием 500 жит. которые проживают в отдельных коттеджах. Т.Е. пожарники приезжают и забирают воду от этих колодцев. Правильно ли я рассуждаю?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 18.7.2016, 16:01
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2016, 15:36) *
Нет.

Я не совсем понял Ваше категоричное «нет», ибо схему пожаротушения автор так и не представил.
Serg Ivanov, а вот схемка, которую я нарисовал, имеет право на жизнь ?
И цифру "54" можно смело поменять на "27" (50% в каждом пожрезервуаре).

Сообщение отредактировал Spok_only - 18.7.2016, 16:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_1.jpg ( 22,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2016, 20:04
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Spok_only @ 18.7.2016, 16:01) *
Я не совсем понял Ваше категоричное «нет», ибо схему пожаротушения автор так и не представил.
Serg Ivanov, а вот схемка, которую я нарисовал, имеет право на жизнь ?
И цифру "54" можно смело поменять на "27" (50% в каждом пожрезервуаре).

Да, хорошая схема, хоть и дорогая.
Если поставить оба резервуара на место колодцев, то экономим 400 м трубы и два колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 18.7.2016, 21:38
Сообщение #11


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Serg Ivanov @ 18.7.2016, 20:04) *
Если поставить оба резервуара на место колодцев, то экономим 400 м трубы и два колодца.

Как правило, в центре сел уже невозможно разместить пожрезервуары.

Цитата(Serg Ivanov @ 18.7.2016, 20:04) *
Да, хорошая схема, хоть и дорогая.

Вопрос не о цене, а на соответствие требованиям СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.7.2016, 10:03
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Spok_only @ 18.7.2016, 21:38) *
Как правило, в центре сел уже невозможно разместить пожрезервуары.


Вопрос не о цене, а на соответствие требованиям СНиП.

А чем может не соответствовать?
пп.9.30 и 9.32. как раз об этом и пишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 16:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных