огнезащита, огнезащита |
|
|
|
28.12.2017, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а заделка проходов коммуникаций должна быть отражена в проекте ( в разделе соответствующей коммуникации) и ИТН контролирует исполнение работ в соответствии с проектом. Это эксперт должен замечания дать на отсутствие в проекте указаний(в экспертизе или при согласовании).
|
|
|
|
|
28.12.2017, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sindarkon @ 28.12.2017, 8:26)  повторюсь: ФЗ ни прямо, ни косвенно не указывает на наличие возможных исключений, поэтому как-то опираться на СП2 бесполезно. Я тоже повторюсь - это потому, что Вы рассматриваете указания норм/ФЗ только с юридической стороны, в отрыве от физических процессов распространения дыма/огня по собственно коммуникациям. В нормах никогда не даётся бесконечно длинный перечень условий, при которых не требуются дополнительные мероприятия, а, наоборот, даётся перечень условий/случаев при которых требуются дополнительные мероприятия с указанием этих мероприятий. Но, опять повторюсь, неконструктивно обмениваться нашими мнениями без разъяснений разработчиков противопож. норм. Цитата(Sindarkon @ 28.12.2017, 8:26)  ...за последний год технадзор уже трижды по моим проектам поднимал вопрос о выполнении данного требования ФЗ. Пока удавалось отбрехаться, но долго ли это ещё будет прокатывать - не знаю.
Да, это особенно актуально, когда объект уже сдаётся, а ВНИИПО раньше чем через 30 дней не отвечает. Похоже, Вы не видите противоречий в собственных действиях. У меня не было таких претензий технадзора, но после первого же раза, по-моему, следовало сделать запрос во ВНИИПО с приложением претензий технадзора со ссылками на конкретные пункты ФЗ/норм. Хотя бы впоследствии уже знали бы - на сколько обоснованы претензии и что (при обоснованности) нужно предпринимать в проектах и на объектах при строительстве/сдаче.
|
|
|
|
|
28.12.2017, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
инж323Цитата а заделка проходов коммуникаций должна быть отражена в проекте Не видел ни одной проектной документации, где подобное бы отображалось. Для раздела ОВ, разве что. Цитата ИТН контролирует исполнение работ в соответствии с проектом. Технадзор контролирует соответствие объекта проектной документации и требованиям техрегламентов. Ему вообще на эксперта плевать - он может свободно с ним не соглашаться. ИОВЦитата В нормах никогда не даётся бесконечно длинный перечень условий, при которых не требуются дополнительные мероприятия Но указывается, что они могут быть. Остальное решается подзаконными актами. В нашем случае такого примечания нет. Цитата Похоже, Вы не видите противоречий в собственных действиях. Противоречия нет по 2-м причинам: 1. Мнение ВНИИПО не имеет юридической силы. 2. В 90% случаев ответы ВНИИПО не несут никакой конкретики и банально ссылаются на существующие нормы.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 28.12.2017, 11:29
|
|
|
|
|
28.12.2017, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Sindarkon @ 28.12.2017, 11:27)  Технадзор контролирует соответствие объекта проектной документации и требованиям техрегламентов. Ему вообще на эксперта плевать - он может свободно с ним не соглашаться. а кого вы называете технадзором? Это представитель какой структуры?
|
|
|
|
|
28.12.2017, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(ИОВ @ 27.12.2017, 22:38)  Ув. Sindarkon, мы с Вами смотрим на действующие нормы под разными углами. Считаю, что в СП 2 по обсуждаемому вопросу указаны только те коммуникации/материалы, для узлов которых требуются соответствующие испытания по соответствующим указанным методикам. При этом, хоть Вам это и не нравится, в моём понимании физики распространения пожара/дыма по коммуникациям для неперечисленных стальных, медных и т.п. трубопроводов достаточно только заделки отверстий материалами, соответствующими ГОСТ 30247. И я считаю, что именно поэтому для них нет разработанных методов испытаний, и даже упоминаний в СП 2. ... но при получении такого замечания/вопроса первым моим действием был бы запрос во ВНИИПО для разъяснения, а не поиск сертификата на испытания по отсутствующим методикам. 90% сертификатов на гост 30247 даны на "зазоры между плит". при этом до абсурда - малоизвестные огнестойкие пены с увеличением ширины зазора уменьшают предел огнестойкости и 40мм предел, а вот те же хилти на конкретно трубно-кабельных проходках говорят о минимальном зазоре в 40мм, то есть на 108 трубу нужно отверстие/гильза не менее 200мм, а на толщине менее 200мм еще и ленту (противопожарную манжету). к чему такой зазор? к использованию "баллона" не на 10-20 проходок, а на 1-2, так как скорее всего это будет проем уже для пары труб + доп материалы. при этом явно по "физике", что чем меньше зазор (до определенной величины, возможности заполнения), тем выше огнестойкость.
|
|
|
|
|
28.12.2017, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sindarkon @ 28.12.2017, 11:27)  Противоречия нет по 2-м причинам: 1. Мнение ВНИИПО не имеет юридической силы. 2. В 90% случаев ответы ВНИИПО не несут никакой конкретики и банально ссылаются на существующие нормы. 1. Не мнение, а официальный ответ с разъяснением на офиц. запрос по конкретному объекту имеет юридическую силу для технадзора на этом объекте. Но, к сожалению, конечно, этот ответ не распространяется на другие подобные объекты и случаи - т.е. прецедент не создаётся. Зато, хотя бы, были известны подход и трактовка ВНИИПО по обсуждаемому нами вопросу, чтобы определиться с действиями проектировщика далее.
|
|
|
|
|
28.12.2017, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jiexawcr @ 28.12.2017, 11:37)  90% сертификатов на гост 30247 даны на "зазоры между плит". при этом до абсурда - малоизвестные огнестойкие пены с увеличением ширины зазора уменьшают предел огнестойкости и 40мм предел, а вот те же хилти на конкретно трубно-кабельных проходках говорят о минимальном зазоре в 40мм, то есть на 108 трубу нужно отверстие/гильза не менее 200мм, а на толщине менее 200мм еще и ленту (противопожарную манжету). к чему такой зазор? к использованию "баллона" не на 10-20 проходок, а на 1-2, так как скорее всего это будет проем уже для пары труб + доп материалы. при этом явно по "физике", что чем меньше зазор (до определенной величины, возможности заполнения), тем выше огнестойкость. заделка по норме идет негорючим материалом- где взяли пену негорючую? не пожаростойкую, а негорючую.
|
|
|
|
|
28.12.2017, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата 1. Мнение ВНИИПО не имеет юридической силы. ВНИИПО это ж подразденение МЧС. Технадзор который плюет на МЧС - самозванцы недоученые. Я так понимаю речь о технадзоре заказчика.) Есть же заделка гильз асбестоцементным составом, или минералоцементным типа базальта если жилье. Зачем пена то?
|
|
|
|
|
28.12.2017, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Амиго @ 28.12.2017, 12:02)  ВНИИПО это ж подразденение МЧС. Технадзор который плюет на МЧС - самозванцы недоученые. Я так понимаю речь о технадзоре заказчика.) подождем ответа от упомянувшего. Хотя у Зака не технадзор, а инспекторы строительного контроля ( или инженеры СК) и в их функционал не входит диктование норм применяемых проектировщику. для этого у Заков есть другие люди, равно как им же писать задание на проектирование, принимать проект от проектировщика. ставить штамп в производство работ и только тогда его начинает видеть инженер СК. и вот кому он замечания будет писать, тому кто поставил штамп в производство?
|
|
|
|
|
28.12.2017, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
инж323Цитата а кого вы называете технадзором? Это представитель какой структуры? Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. ИОВЦитата Не мнение, а официальный ответ с разъяснением на офиц. запрос по конкретному объекту имеет юридическую силу для технадзора на этом объекте. ВНИИПО не обладает подобными полномочиями. АмигоЦитата ВНИИПО это ж подразденение МЧС. Технадзор который плюет на МЧС - самозванцы недоученые. На официальных сайтах каждого министерства и ведомства выложены нормативные документы, на основании и в соответствии с которыми осуществляется их деятельность. Рекомендую ознакомиться.
|
|
|
|
|
28.12.2017, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(инж323 @ 28.12.2017, 11:53)  заделка по норме идет негорючим материалом- где взяли пену негорючую? не пожаростойкую, а негорючую. по какой норме именно негорючим? про Г1 у пены знаю, да и понятно это, если кашированная минвата Г1. Есть же заделка гильз асбестоцементным составом, или минералоцементным типа базальта если жилье. Зачем пена то?если пена с сертификатом дает огнестойкость 180, зачем асбест/базальт? с Sindarkon согласен по письмам и либо повторяют вопрос, либо повторяют норму, при этом уточненный вопрос может запутать ответ (в приложении ответ на вопрос о ПК во встройках и получается везде у всех стен должен быть предел огнестойкости не ниже 150 и неважно 1, 2 тип или вообще никакого).
|
|
|
|
|
28.12.2017, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата 6.1.14 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок должны проходить в гильзах из негорючих материалов таким образом, чтобы оставалась возможность их свободного осевого перемещения. Сп 73. Пеной незя ибо она Г1. Цитата Рекомендую ознакомиться. мне не зачем. Не у меня проблема. ) Можд технадзор вас как раз за пену и бомбит? в третий раз.
Сообщение отредактировал Амиго - 28.12.2017, 12:58
|
|
|
|
|
28.12.2017, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(jiexawcr @ 28.12.2017, 12:36)  по какой норме именно негорючим? Вы не ОВ-шник? Где и что указано в нормах ВК не подскажу, а у нас: СП 60.13130.2016Цитата 6.3.8 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. СП 7.13130.2013Цитата 6.23 Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции
|
|
|
|
|
28.12.2017, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Sindarkon @ 28.12.2017, 12:35)  ВНИИПО не обладает подобными полномочиями. Я в курсе, что юридически это так, но при спорной или неправильной трактовке ФЗ/норм любым надзорным органом офиц. ответ ВНИИПО обычно позволяет разрулить ситуацию. Как ни странно, чаще всего именно МЧСовцы неправильно трактуют нормы пож. безопасности.
|
|
|
|
|
10.3.2020, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Спрошу здесь. Каковы должны быть действия и их алгоритм владельца здания (эксплуатирующей организации) при - истечении срока службы огнезащиты воздуховодов ( в частности, систем дымоудаления). - тоже, при отсутствии исполнительной документации на огнезащиту.
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|