Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор вентилятора для удаления дыма после пожара.
Rumali
сообщение 30.7.2016, 14:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347



У меня ситуация - удаление дыма после пожара из архива. Газовая система пожаротушения - хладоновая. Объем помещения - 225 м3. Время от начала пожара и до полного его тушения -40-60 секунд.
Прикинул по расчетам за это время может полностью выгореть до 1 кг бумаги и можно получить до 100 г золы и до 14.5 МДж тепла. Этого достаточно чтобы нагреть смесь воздуха-хладона-дымовых газов в помещении на 25-30 градусов. Тоесть будет температура в летнее время до 60 градусов и более.
На деле после тушения пожара там будет ясно же верхняя зона (дымовые газы + воздух) с температурой повыше и нижняя зона (хладон +воздух) с температурой пониже. Наверное поэтому CП 7.13130.2013 и требует удалять воздух из обеих зон. Время удаления дыма при 4-х кратной вытяжке должно быть теоретически не менее 15 минут, видимо же не менее получаса.

Я исходя из этого поставил на вытяжке везовский ВРАН в исполнении Т80 - запланировал его и на общеобменную вытяжку и удаление дыма после пожара. Заказчик очень хочет там пристроить уже имеющийся у него канальник ВКК-315 "Тепломаш". В его описании читаю следующее:
перемещение воздуха с температурой не более 40 °С, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м3
У меня нет особого желания его поэтому ставить. Правильно ли я рассуждаю ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 8.8.2016, 1:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



В принципе здравое зерно тут есть. Только сколько этот вентилятор будет работать при параметрах 60 градусов, это же не постоянная работа. И чего-то мне слабо верится что 1 кг бумаги нагреет воздух на 30 град. Про вытяжку верх-низ это как в автостоянках или гальванике, там некоторые образующиеся соединения по атомной массе больше воздуха поэтому могут находиться в нижней зоне помещения. Для надежного удаления всех вредностей делают вытяжку верх/низ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2016, 9:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Rumali @ 30.7.2016, 14:31) *
У меня ситуация - удаление дыма после пожара из архива. Газовая система пожаротушения - хладоновая. Объем помещения - 225 м3. Время от начала пожара и до полного его тушения -40-60 секунд.
Прикинул по расчетам за это время может полностью выгореть до 1 кг бумаги и можно получить до 100 г золы и до 14.5 МДж тепла. Этого достаточно чтобы нагреть смесь воздуха-хладона-дымовых газов в помещении на 25-30 градусов. Тоесть будет температура в летнее время до 60 градусов и более.

И чем Вы это сможете подтвердить? На самом деле времени может пройти довольно много , очаг пожара увеличится, температура м.б. достаточно высокой. При пожаре сначала должны сработать тепловые или дымовые датчики - они срабатывают далеко не сразу после начала возгорания. Если в помещении при возникновении пожара находятся люди (это для архива очень вероятная ситуация),, то после срабатывания тепловых/дымовых датчиков сначала идёт сигнал по необходимости эвакуации ("газ-уходи"), только после окончания эвакуации и закрывания двери срабатывают датчики движения/присутствия, которые и дают сигнал на включение системы газового пожаротушения.
Но противодымная вентиляция таких помещений включается не автоматически, а вручную - так что это можно сделать уже при нормальных температурах. СП 7 не предъявляет требований к этим вытяжным вентиляторам по температуре

Цитата(Norb @ 8.8.2016, 1:31) *
...Про вытяжку верх-низ это как в автостоянках или гальванике, там некоторые образующиеся соединения по атомной массе больше воздуха поэтому могут находиться в нижней зоне помещения. Для надежного удаления всех вредностей делают вытяжку верх/низ

Не понятно, к чему эти рассуждения? Удаления воздуха из нижней и верхней зон помещений диктуется п. 7.13 СП 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных