отопление посредством приточной установки или радиаторов |
|
|
|
1.8.2016, 10:27
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94735

|
Добрый день! Коллега утверждает,что отопление посредством приточной установки чуть ли не на 30% эффективнее отопления радиаторами с термоголовками. Высота потолков 3 м, площадь помещения где-то 300 м2. Не совсем понятна его точка зрения. Для компенсации теплопотерь что от радиаторов,что от приточки потребуется одинаковое количество энергии (в одном и том же помещении с одинаковыми ограждающими конструкциями,инфильтрацией, тепловыделениями и солярными поступлениям). Просто в случае с приточкой теплообмен будет быстрее и температура быстрее достигнет требуемой.
Сообщение отредактировал Призрачный гонщик - 1.8.2016, 10:28
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
1.8.2016, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну вы правы, для компенсации 1 квт теплопотерь потребуется 1 к вт тепла, а как вы будете его подавать это абсолютно все равно. ну в большинстве случаев в помещениях вентиляция 1-2 крата, а для того чтобы протопить отоплением совмещенным с вентиляцией потребуется 5-8 крат. В селдствие этого получаете увеличенный вентилятора , увеличенные воздуховоды и прочее.
Сообщение отредактировал Composter - 1.8.2016, 10:46
|
|
|
|
|
1.8.2016, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
При устройстве воздушного отопления расход наружного воздуха будет существенно больше санитарной нормы, так что будет перерасход тепла на системах вентиляции, совмещённых с воздушным отоплением
|
|
|
|
|
1.8.2016, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата расход наружного воздуха будет существенно больше санитарной нормы Это при условии прямоточной системы. Но никто же не отменяет рециркуляцию, в местах где она допускается, а подачу наружного воздуха по санитарной норме.
|
|
|
|
|
1.8.2016, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Wiz @ 1.8.2016, 13:36)  ... никто же не отменяет рециркуляцию, в местах где она допускается, а подачу наружного воздуха по санитарной норме. Да, но не везде можно рециркуляцию применить. Да ещё у ТС высота помещения всего 3 м - не очень хорошо для раздачи при воздушном отоплении. Кроме того, если работа в помещении не круглосуточная, то в нерабочее время обычную приточку просто отключают, а СО водяная работает круглосуточно.
|
|
|
|
|
1.8.2016, 15:56
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 94735

|
Цитата(ИОВ @ 1.8.2016, 13:53)  Да, но не везде можно рециркуляцию применить. Да ещё у ТС высота помещения всего 3 м - не очень хорошо для раздачи при воздушном отоплении. Кроме того, если работа в помещении не круглосуточная, то в нерабочее время обычную приточку просто отключают, а СО водяная работает круглосуточно. А её можно отключать, если на улице -20 или -30 и в магазине витражное остекление?Не опустится ли за ночь температура ниже 10 градусов?Вряд ли можно отключать даже если помещение внутри капитального строения. На мой взгляд, даже при наличии естественной вентиляции в таком помещении за ночь температура сильно упадёт. Это магазин продовольственных товаров в арендованном помещении.
Сообщение отредактировал Призрачный гонщик - 1.8.2016, 16:03
|
|
|
|
|
1.8.2016, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Объекты с нестабильными тепловыделениями (отдельные торговые площади, кухни пекарни, и пр.) хорошо регулируются и настраивается на поддержание внутренней температуры помещения малоинерционными воздушными обогревателями и экономия может достигать существенных величин. Отсюда и обобщение.
|
|
|
|
|
1.8.2016, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ИОВ @ 1.8.2016, 13:53)  ...если работа в помещении не круглосуточная, то в нерабочее время обычную приточку просто отключают, а СО водяная работает круглосуточно. Цитата(Призрачный гонщик @ 1.8.2016, 15:56)  А её можно отключать, если на улице -20 или -30 и в магазине витражное остекление?Не опустится ли за ночь температура ниже 10 градусов?Вряд ли можно отключать даже если помещение внутри капитального строения. На мой взгляд, даже при наличии естественной вентиляции в таком помещении за ночь температура сильно упадёт. Это магазин продовольственных товаров в арендованном помещении. А Вы понимаете, что Вам написали про отключение приточки без функции воздушного отопления? Если Вы проектировщик ОВ, то любые решения по отоплению помещений принимаются по расчётам, а не на взгляд
|
|
|
|
|
1.8.2016, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Призрачный гонщик @ 1.8.2016, 15:56)  А её можно отключать, если на улице -20 или -30 и в магазине витражное остекление?Не опустится ли за ночь температура ниже 10 градусов?Вряд ли можно отключать даже если помещение внутри капитального строения. На мой взгляд, даже при наличии естественной вентиляции в таком помещении за ночь температура сильно упадёт. Это магазин продовольственных товаров в арендованном помещении. Так вам и говорят,что если не круглосуточно, то можно отключить ночью вентиляцию , а отопление должно работать , а при совмещенном отоплении и вентияцлии не получиться отключить вентиляцию. кстати не забудье 7.30. В магазинах торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать вентиляцию с естественным побуждением. 7.31. Расчетная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в 1 ч.
|
|
|
|
|
2.8.2016, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
А ещё на радиаторное отопление не нужно электричество (если запитка от городской сети). К тому-же если только воздушное отопление, то ещё и 2 приточки нужно ставить.
|
|
|
|
|
5.10.2016, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921

|
Цитата(испытатель @ 1.8.2016, 16:11)  Объекты с нестабильными тепловыделениями (отдельные торговые площади, кухни пекарни, и пр.) хорошо регулируются и настраивается на поддержание внутренней температуры помещения малоинерционными воздушными обогревателями и экономия может достигать существенных величин. Отсюда и обобщение. А это вы какие именно воздушные обогреватели имеете ввиду? Ну, к примеру?
|
|
|
|
|
5.10.2016, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940

|
чем не пример, газовое воздушное отопление
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
5.10.2016, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921

|
Цитата(docent78 @ 5.10.2016, 13:43)  чем не пример, газовое воздушное отопление Да как-то интересует именно "малоинерционные". Это вот что?
|
|
|
|
|
6.10.2016, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940

|
это и есть воздушное малоинерционное отопление (посередине газовая печь)- аналог "Антарес"
|
|
|
|
|
11.1.2017, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Добрый день! Очень прошу проконсультировать по поводу воздушного отопления. Пытаюсь делать первый раз и боюсь накосячить.
Есть большое помещение КРУЭ и токопроводов общей площадью приблизительно 18х72 м и с варьирующейся в разных частях высотой от 4,5 до 12 м. Объем помещения составляет около 12000 м3. В помещении должна поддерживаться температура +5, на время проведения ремонтных работ +15. Теплопотери помещения составили 58 кВт при условии поддержания +5, и 68 кВт при условии поддержания +15. Единственный доступный теплоноситель - электричество. Вентиляция общеобменная постоянная однократная. Вроде всё... А, и температура снаружи -56,4.
Практически все наружные стены (как выяснилось) заняты технологическими элементами и электроконвекторы разместить негде. Велели рассмотреть вариант с воздушным отоплением. Причем больше хотят вариант с отоплением. совмещенным с вентиляцией, а не с отдельными воздушно-отопительными агрегатами. Я почитала форум - очень большие сечения воздуховодов, высокие температуры подаваемого воздуха.. А я (как-то подозрительно) ничего такого страшного не насчитала. Потому прошу посмотреть, пожалуйста. Считала по формулам учебника Богословского и Сканави.
Температуру подачи приняла +20 G=58000/(1005*(20-5)) = 3,85 кг/с = 13850 кг/ч L= 11493 м3/ч Т.к. для обеспечения воздухообмена нужно подавать 12000 м3/ч, принимаю столько. Т.е. G=4,02. Q=4,02*1005*(20+56,4)=308,7 кВт Это необходимая мощность калорифера для поддержания +5. Для догрева до +15, при том же объеме подаваемого воздуха, температура подачи (при выражении из формулы расчета G) получилась +31,5: t=68000/(1005*(12000*1,227/3600)) + 15 = 31,5 Тогда для поддержания +15: Q=3,89*1005*(31,5+56,4)=343,6 кВт
Если рассматривать вариант с однократной вентиляцией и с отдельными воздушно-отопительными агрегатами, то на отопление будут нужны 68 кВт (до +15), а на вентиляцию: Q= 4,09*1005*(15+56,4)=293,5 кВт
Таким образом получается 343,6 кВт против 361,5 кВт, а меня не покидают сомнения в правильности расчета..
|
|
|
|
|
11.1.2017, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
вы определитесь в расходе , вначале пишете 3,85 потом берете 4,02 а потом вдруг откуда то 3,89
при расчете вентиляции по кратности в помещениях выше 6 метров принимают высоту 6 метров сп 60 приложение И
|
|
|
|
|
11.1.2017, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Расход различный в зависимости от плотности воздуха. В соответствии с формулами из учебника. 3,85 - при +5 и при объемном расходе 11493 м3/ч, 4,02 - тоже при +5 и при объемном расходе 12000 м3/ч вместо 11493 м3/ч, 3,89 - при +15 и при объемном расходе 12000 м3/ч. Вроде бы так должно быть..
Про высоту 6 метров был разговор. Сказали считать на весь объем. Ничего не могу поделать
|
|
|
|
|
11.1.2017, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Тепловыделений в помещении нет? Почему их не учитываете при расчете? Пару раз ставил отопительно-рециркуляционный агрегат. Нашел УЭКВС http://vichr.ru/links/oglavlenie.html. Лет 10 назад на Киришинефтеоргсинтез практически весь на них запроектирован. И часть подстанций Омского НПЗ тоже. Единственно уточнить у электриков остается какой-то % тепловыделений при ремонтных работах или нет. От чего-то должен же запитан агрегат и ПУ. Т.е. например один трансформатор вышел из строя, второй работает. По поводу температуры перегрева, раньше был п.4.78 СНиП II-33-75 посмотрите его "Температуру, влажность и скорость воздуха из воздухораспределелителей систем следует определять расчетом, с тем чтоб в рабочей или обс. зоне были обеспечены нормируемые метереологические параметры при наименьших объемах притока и наименьшем числом воздухораспределителей. Температуру притока, выходящего из ВР, расположенного в пределах РЗ или ОЗ, следует принимать не более 45гр.С и не менее 5грЦ ...". В более новых СП и СНиП данные требования к температуре вроде убрали, а оставили требования к входу в РЗ. Т.е. у Вас температура может быть выше 20гр.Ц. и почему именно эту температуру приняли.
Сообщение отредактировал vadimk - 11.1.2017, 11:13
|
|
|
|
|
11.1.2017, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Тепловыделения есть. 18 кВт. Непостоянные. Во время ремонта их нет совсем. Помещение без присутствия людей, кроме как при ремонте. Я приняла +20 для пробы. И уже при этой температуре расход воздуха получился немного меньше необходимого для обеспечения 1-кратного воздухообмена. Делать температуру еще выше - расход будет еще меньше. А меньше мне нельзя. Потому я оставила +20.
Эти УЭКВС. Я пока не добралась до паспорта, но в введении сказано, что "температура стенки нагревателей в пределах 150-550" - в помещении КРУЭ допускается температура отопительных приборов не выше 250 по ПУЭ (и вроде бы где то я видела требование более низкой температуры,не помню, может быть вру). Это ведь как раз про эту температуру? И еще нужно уточнить степень защиты этих агрегатов (нашла у двигателя IP44). И в чем их преимущество перед приточной установкой? В моей ситуации. Приточка у меня и по нормам воздухообмена получается немаленькая. И с резервом, т.к. также является частью аварийной системы. Меня смутили цифры. Необходимая мощность калорифера. Я ожидала куда больших значений
Сообщение отредактировал Mrs_Smith - 11.1.2017, 11:34
|
|
|
|
|
11.1.2017, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
А вообще интересные штуки, спасибо
|
|
|
|
|
11.1.2017, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(Mrs_Smith @ 11.1.2017, 10:29)  Единственный доступный теплоноситель - электричество. Электрики Вас прибьют... Режим рабочий +5 в помещении, перегрев Tпер=5+58000/0.288/12000/1.163 = 19,43гр = 20гр Расход тепла 12000*0,288*1,163* (20 +56,4)= 307,1кВт Есть у них резерв такой электрической мощности? Еще смотрите п.6.1.5 СП60 "Использование электроэнергии ... допускается по заданию на проектирование и техническим условиям на присоединение, согласованным с энергоснабжающей организацией." При ремонтных работах приточка с такой мощностью будет отключена? Поэтому надо видимо подобрать несколько отопительно-рециркуляционных агрегатов на суммарную нагрузку 68кВт с запасом. Равномерно расставить их по площади. Цитата(Mrs_Smith @ 11.1.2017, 12:16)  температура стенки нагревателей в пределах 150-550 Ну это ТЭНа. Пообщайтесь с ними) это именно для промышленности.
|
|
|
|
|
11.1.2017, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Не прибьют. Всегда на ОВ немаленькие мощности получаются. Объекты - в основном только электроподстанции. И всегда только электричество. Мощности дадут. Как раз нужно сейчас для них определить, сколько ее мне будет нужно.
Приточка отключена не будет. А по площади места почти совсем нет. Потому и конвекторы не подошли. А хотят лучше одну установку в венткамере: ну пусть калорифер будет больше, зато он один. А расчет, то есть, мой - вроде бы верный, да
|
|
|
|
|
11.1.2017, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
По рабочему режиму в принципе да. По ремонтному надо смотреть. Стоит ли увеличивать температуру основных воздухонагревателей приточной системы. Можно поставить на воздуховоде канальный воздухонагреватель - доводчик для нагрева до 32гр и этим решить вопрос. В рабочем режиме он будет выключен.
Сообщение отредактировал vadimk - 11.1.2017, 12:27
|
|
|
|
|
11.1.2017, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Так и дополнительная секция калорифера в установке может быть выключена в рабочем режиме.
|
|
|
|
|
11.1.2017, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Может. Но у Вас дополнительная ступень (секция) будет в рабочем и резервном основном электро воздухонагревателе. И надо смотреть как автоматизация будет сделана. Переключение режимов.
|
|
|
|
|
11.1.2017, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Тут бы еще подумать над количеством установок. Если подходить по п.7.2.7, 7.2.9 СП60. Если у Вас 1-кратный подпор круглосуточно и круглогодично - то 100% резервирование в каждой установке 12000м3/ч по 310кВт воздухонагреватель. Или дробить их на 6000м3/ч с резервом.
Если только воздушное отопление может разделить на две установки по 6000м3/ч с мощностью 155кВт каждая. Если выйдет из строя одна установка то можно использовать какие- то подвесные канальные рециркуляционные горизонтальные нагреватели в проходах, чтоб поддержать требуемую температуру при аварии одной из установок или при ремонтных работах.
|
|
|
|
|
11.1.2017, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Mrs_Smith @ 11.1.2017, 10:15)  Расход различный в зависимости от плотности воздуха. В соответствии с формулами из учебника. ... Предлагаю использовать в расчётах ф-лы прилож. И СП 60. Ф-лы мало чем отличаются, но именно прилож. И является обяз. по ПП РФ № 1521 и служит доказательной базой справедливости расчётов. Цитата(Mrs_Smith @ 11.1.2017, 12:15)  ... Всегда на ОВ немаленькие мощности получаются. Объекты - в основном только электроподстанции. И всегда только электричество. Мощности дадут. Как раз нужно сейчас для них определить, сколько ее мне будет нужно. Надеюсь, Вы помните, что запрашивать надо не Ваши расчётные мощности, а номинальные для подобранного Вами оборудования Цитата(Mrs_Smith @ 11.1.2017, 9:29)  ... Очень прошу проконсультировать по поводу воздушного отопления. Пытаюсь делать первый раз и боюсь накосячить.
...Вентиляция общеобменная постоянная однократная. К сожалению, Вы составляете виртуальные тепловые балансы. Беда в том, что 1-кратным воздухообменом невозможно осуществить воздушное отопление помещения - там проблемы с воздухораздачей и быстрым всплыванием тёплого приточного воздуха. Для нормального воздушного отопления/охлаждения всегда рекомендовалась кратность не менее 5...6. Вот, например, из книги Баркалова (стр. 13) Цитата Практически считается, что при циркуляции воздуха менее пяти объемов помещения в 1 ч нельзя достичь удовлетворительной равномерности параметров.
|
|
|
|
|
12.1.2017, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Всем большое спасибо за помощь!
ИОВ, боюсь, что рекомендаций моему руководству будет недостаточно... скажут, что по расчету же все получилось, значит так и сделаем. Или нужен норматив. Книгу обязательно сейчас посмотрю. Только ведь у меня и при подаче воздуха с температурой +20 получился 1-кратный объем. Нужно специально занижать эту температуру для увеличения кратности для обеспечения равномерности?
|
|
|
|
|
12.1.2017, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Mrs_Smith @ 12.1.2017, 7:44)  ИОВ, боюсь, что рекомендаций моему руководству будет недостаточно... скажут, что по расчету же все получилось, значит так и сделаем. Или нужен норматив. Книгу обязательно сейчас посмотрю. Только ведь у меня и при подаче воздуха с температурой +20 получился 1-кратный объем. Нужно специально занижать эту температуру для увеличения кратности для обеспечения равномерности? Пока у Вас ещё ничего не получилось - Вы составили тепловой баланс при условии 1-кратного воздухообмена. А где доказательства, что в помещении будет обеспечена требуемая т-ра? Чтобы получилось, нужно принять схему воздухораспределения и просчитать воздухораздачу. При 1-крате Вы не сможете обеспечить воздушное отопление помещения даже небольшой высоты, а у Вас помещение разновысокое до 12 м высотой. В итоге по факту под потолком будет более высокая температура, а внизу намного ниже требуемой/нормируемой. Без расчётов воздухораспределения, не слишком ли поздно Вы и Ваше руководство убедитесь в достоверности рекомендаций? Вам для наглядного понимания: производители ВОА указывают зоны обслуживания одним агрегатом по длине и ширине (например, см здесь). Именно это вынуждает устанавливать в большом помещении количество ВОА с суммарной номинальной теплопроизводительностью существенно превышающей расчётные потребности. Нужно не принимать т-ру 20 град с потолка, а рассчитывать по фле прилож. И при зАданном воздухообмене и применять максимально допустимую рециркуляцию.
Сообщение отредактировал ИОВ - 12.1.2017, 9:20
|
|
|
|
|
12.1.2017, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Необязательно 5-6 крат. В стоянках к примеру при расчетных +5 бывает двухкрат хватает на отопление. Мне кажется тут подходить к воздушному отоплению как в офисах/общественных помещениях не стоит.
Надо просто грамотно подобрать воздухораспределители.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|