Al_
сообщение 10.8.2016, 12:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.3.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16414



Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу высказать своё мнение по замене стальных коллекторов на пластик в установке повышения в многоэтажном жилом доме.
С точки зрения нормативной документации запретов не нашёл. Самосборщики предлагают комплектную установку с паяными коллекторами.
Дешево, но сыкотно как- то ))) Все уважаемые фирмы делают коллекторы из нерж стали. Где засада?

Спасибо заранее за развёрнутый ответ или ссылку на обсуждение (поиском не нашёл)

Сообщение отредактировал Al_ - 10.8.2016, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Al_
сообщение 10.8.2016, 13:05
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.3.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16414



Размышления:
СП 30.13330.2012
4.7 .....следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
7.1.2 Трубопроводные системы холодной и горячей воды должны выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20 °С и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75 °С и нормативном давлении - не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока эксплуатации.
7.1.12 При устройстве водопроводов с использованием труб из полимерных материалов установку уравнителей потенциалов между ванной, мойкой и т.п. и трубопроводом водоснабжения допускается не предусматривать.

Ну можно же применять? Если аккуратно перегрузить в подвал не отломив пластик, то никаких причин для отказа нет?

Сообщение отредактировал Al_ - 10.8.2016, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.8.2016, 15:23
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Коллектор чего? Питьё? Пожар? Объединенный?
Можно пластик только чисто на питье...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2016, 16:02
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Al_ @ 10.8.2016, 12:38) *
С точки зрения нормативной документации запретов не нашёл. Самосборщики предлагают комплектную установку с паяными коллекторами.
Дешево, но сыкотно как- то ))) Все уважаемые фирмы делают коллекторы из нерж стали. Где засада?

В давлении засада. На наружных сетях к примеру рекомендуют тройники в бетон заделывать:
ТУ 2248–005–59355492–2005
Цитата
Сварные (сегментные) соединительные детали должны быть замоноличены в армированный бетон
(в виде опор) для снятия возможных дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых),
возникающих под действием внутреннего давления и температурных флуктуаций в местах
поворотов и ответвлений трубопроводов.


http://plast-optima.ru/press/segmentfit90_1200ktz.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Al_
сообщение 12.8.2016, 11:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.3.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16414



Цитата(Водяной @ 10.8.2016, 15:23) *
Коллектор чего? Питьё? Пожар? Объединенный?
Можно пластик только чисто на питье...
Повышение давления ХВС. Обычная комплектная типа такой:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.8.2016, 12:03
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вон оно что. Тогда:
п.7.3.13 СП 30.13330.2012 , а потом п.10.14 СП 31.1333.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.8.2016, 12:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Al_ @ 10.8.2016, 12:38) *
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу высказать своё мнение по замене стальных коллекторов на пластик в установке повышения в многоэтажном жилом доме.
С точки зрения нормативной документации запретов не нашёл. Самосборщики предлагают комплектную установку с паяными коллекторами.
Дешево, но сыкотно как- то ))) Все уважаемые фирмы делают коллекторы из нерж стали. Где засада?

Спасибо заранее за развёрнутый ответ или ссылку на обсуждение (поиском не нашёл)


Стало быть вы себя уважать не требуете?
Делается из металла для удобства переноски-перемещения- расположения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Al_
сообщение 12.8.2016, 13:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.3.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16414



Цитата(Serg Ivanov @ 10.8.2016, 16:02) *
В давлении засада. На наружных сетях к примеру рекомендуют тройники в бетон заделывать:
ТУ 2248–005–59355492–2005

Сергей, спасибо! Видел, но не знал, что есть рекомендации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Al_
сообщение 12.8.2016, 13:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.3.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16414



Цитата(Водяной @ 12.8.2016, 12:03) *
Вон оно что. Тогда:
п.7.3.13 СП 30.13330.2012 , а потом п.10.14 СП 31.1333.2012

Грустно стало. Как- то всё неконкретно везде. Вот зачем в СП писать "как правило" ? Если удалить эти 2 слова, вопросов у меня не было бы )))

Звёдочка в номере п 10.14* относится в данном случае к следующему абзацу? Ниже по тексту других примечаний не нашёл.

10.14* Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ да сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.

При этом, необходимо предусматривать их крепление, обеспечивающее предотвращение опирания труб на насосы и взаимной передачи вибрации от насосов и узлов трубопроводов.



Спасибо всем большое.

Сообщение отредактировал Al_ - 12.8.2016, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.8.2016, 20:13
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Al_ @ 12.8.2016, 13:17) *
Грустно стало. Как- то всё неконкретно везде. Вот зачем в СП писать "как правило" ? Если удалить эти 2 слова, вопросов у меня не было бы )))

Звёдочка в номере п 10.14* относится в данном случае к следующему абзацу? Ниже по тексту других примечаний не нашёл.

10.14* Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ да сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.

При этом, необходимо предусматривать их крепление, обеспечивающее предотвращение опирания труб на насосы и взаимной передачи вибрации от насосов и узлов трубопроводов.



Спасибо всем большое.

Пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения, отмечены в настоящем своде правил звездочкой.

Serg Ivanov правильно ссылки дал. На насосный не зря бачок 8 литров вешают для компенсации гидроударов. А так же добавили фразу - и при этом, необходимо предусматривать их крепление, обеспечивающее предотвращение опирания труб на насосы и взаимной передачи вибрации от насосов и узлов трубопроводов.

Пластиковые трубы не стабильны по деформациям и вибрациям. Крепление их представляется проблематичным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных