Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал коллекторов установки повышения давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Al_
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу высказать своё мнение по замене стальных коллекторов на пластик в установке повышения в многоэтажном жилом доме.
С точки зрения нормативной документации запретов не нашёл. Самосборщики предлагают комплектную установку с паяными коллекторами.
Дешево, но сыкотно как- то ))) Все уважаемые фирмы делают коллекторы из нерж стали. Где засада?

Спасибо заранее за развёрнутый ответ или ссылку на обсуждение (поиском не нашёл)
Al_
Размышления:
СП 30.13330.2012
4.7 .....следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
7.1.2 Трубопроводные системы холодной и горячей воды должны выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20 °С и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75 °С и нормативном давлении - не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока эксплуатации.
7.1.12 При устройстве водопроводов с использованием труб из полимерных материалов установку уравнителей потенциалов между ванной, мойкой и т.п. и трубопроводом водоснабжения допускается не предусматривать.

Ну можно же применять? Если аккуратно перегрузить в подвал не отломив пластик, то никаких причин для отказа нет?
Водяной
Коллектор чего? Питьё? Пожар? Объединенный?
Можно пластик только чисто на питье...
Serg Ivanov
Цитата(Al_ @ 10.8.2016, 12:38) *
С точки зрения нормативной документации запретов не нашёл. Самосборщики предлагают комплектную установку с паяными коллекторами.
Дешево, но сыкотно как- то ))) Все уважаемые фирмы делают коллекторы из нерж стали. Где засада?

В давлении засада. На наружных сетях к примеру рекомендуют тройники в бетон заделывать:
ТУ 2248–005–59355492–2005
Цитата
Сварные (сегментные) соединительные детали должны быть замоноличены в армированный бетон
(в виде опор) для снятия возможных дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых),
возникающих под действием внутреннего давления и температурных флуктуаций в местах
поворотов и ответвлений трубопроводов.


http://plast-optima.ru/press/segmentfit90_1200ktz.pdf
Al_
Цитата(Водяной @ 10.8.2016, 15:23) *
Коллектор чего? Питьё? Пожар? Объединенный?
Можно пластик только чисто на питье...
Повышение давления ХВС. Обычная комплектная типа такой:
Водяной
Вон оно что. Тогда:
п.7.3.13 СП 30.13330.2012 , а потом п.10.14 СП 31.1333.2012
По самые по...
Цитата(Al_ @ 10.8.2016, 12:38) *
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу высказать своё мнение по замене стальных коллекторов на пластик в установке повышения в многоэтажном жилом доме.
С точки зрения нормативной документации запретов не нашёл. Самосборщики предлагают комплектную установку с паяными коллекторами.
Дешево, но сыкотно как- то ))) Все уважаемые фирмы делают коллекторы из нерж стали. Где засада?

Спасибо заранее за развёрнутый ответ или ссылку на обсуждение (поиском не нашёл)


Стало быть вы себя уважать не требуете?
Делается из металла для удобства переноски-перемещения- расположения!
Al_
Цитата(Serg Ivanov @ 10.8.2016, 16:02) *
В давлении засада. На наружных сетях к примеру рекомендуют тройники в бетон заделывать:
ТУ 2248–005–59355492–2005

Сергей, спасибо! Видел, но не знал, что есть рекомендации.
Al_
Цитата(Водяной @ 12.8.2016, 12:03) *
Вон оно что. Тогда:
п.7.3.13 СП 30.13330.2012 , а потом п.10.14 СП 31.1333.2012

Грустно стало. Как- то всё неконкретно везде. Вот зачем в СП писать "как правило" ? Если удалить эти 2 слова, вопросов у меня не было бы )))

Звёдочка в номере п 10.14* относится в данном случае к следующему абзацу? Ниже по тексту других примечаний не нашёл.

10.14* Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ да сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.

При этом, необходимо предусматривать их крепление, обеспечивающее предотвращение опирания труб на насосы и взаимной передачи вибрации от насосов и узлов трубопроводов.



Спасибо всем большое.
Водяной
Цитата(Al_ @ 12.8.2016, 13:17) *
Грустно стало. Как- то всё неконкретно везде. Вот зачем в СП писать "как правило" ? Если удалить эти 2 слова, вопросов у меня не было бы )))

Звёдочка в номере п 10.14* относится в данном случае к следующему абзацу? Ниже по тексту других примечаний не нашёл.

10.14* Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ да сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.

При этом, необходимо предусматривать их крепление, обеспечивающее предотвращение опирания труб на насосы и взаимной передачи вибрации от насосов и узлов трубопроводов.



Спасибо всем большое.

Пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения, отмечены в настоящем своде правил звездочкой.

Serg Ivanov правильно ссылки дал. На насосный не зря бачок 8 литров вешают для компенсации гидроударов. А так же добавили фразу - и при этом, необходимо предусматривать их крепление, обеспечивающее предотвращение опирания труб на насосы и взаимной передачи вибрации от насосов и узлов трубопроводов.

Пластиковые трубы не стабильны по деформациям и вибрациям. Крепление их представляется проблематичным.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.